1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Тепловой насос SYSTEMAIR SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH работают до -25 кто что думает?

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем OrionSp, 05.04.16.

  1. vlihanov
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210

    vlihanov

    Живу здесь

    vlihanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день ! Морозы пришлись на праздничные дни. Был все время за городом, топил печку. Кондей соответственно не включал. Сейчас - работает, но на улице тепло.
     
  2. Fopirus
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    22

    Fopirus

    Участник

    Fopirus

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Вот интересно... Прочёл всю ветку. Была задача купить ТН с рабочей температурой до -25C (-15С не вариант, для лохов, хоть и дешевле) Купил...Но как только на улице стало - 25C насос выключил. Топился буржуйкой. Вопрос: Ну и смысл тогда было его покупать?

    Вывод для Сп-б: Может ну его нах ТН до - 25C?
    Достаточно дешёвого и простого до - 15C
    Главный плюс во всей этой затее, это то, что в доме появился коней. Летом не так жарко будет...;)
    С чем я вас, собственно и поздравляю...
     
  3. vlihanov
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210

    vlihanov

    Живу здесь

    vlihanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем добрый вечер.
    Фопирус не внимательно читает тему.
    Кондей был выключен не потому, что стало холодно, а потому, что период морозов пришелся на праздничные дни, когда я находился за городом постоянно, топил печь и необходимости работы Кондея просто не было. Вечером, в 23.00 закладываю 15 кг брикетов и до утра печь горит, в доме тепло.
    Считаю, что заявленные производителем характеристики, ограничивающие работу Кондея в -15 для нашего региона не подходят, так как такая тем-ра зимой не редкость. Опять же, надо брать поправку на лёгкое лукавство от производителя.
    С учётом разницы в стоимости между прибором, работающим до -15 и до -25
    не считаю траты бессмысленными. Эта разница - плата за возможность не выключать прибор почти всю зиму, за удобство иными словами.
    Конвекторы, коих у меня 6 шт (по 1 кВт) в этом отопительном сезоне не включал вообще. По затратам (больше -меньше- равно) судить буду весной.
     
    Последнее редактирование: 14.01.17
  4. Fopirus
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    22

    Fopirus

    Участник

    Fopirus

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Выскажу своё мнение, потом можете кидать в меня тапком...)
    Тепловой насос В-В по большому счёту конъюнктурное предложение. Типа должно быть в линейке, оно и есть... Все принцыпы работы ТН, были описаны ещё в середине прошлого века. Ничего нового никто не придумал с тех пор. ТН В-В хорошо работает при температуре до 0C край это -5. Да он может работать и при -15 и даже при - 30, но это будет коэффициент 1... Максимум 4.4 или даже 5, будет при +5 и при +10... Что тоже хорошо. Так как топить всё равно нужно.
    И ещё огромный плюс, это то, что летом даёт холод. Только за это можно его поставить, а то, что ещё зимой обогревает, это как приятный бонус при покупке...
    Самые эффективные это геотермальные тепловые насосы. Земля-Вода, потом следуют Вода-Вода, потом Воздух-Вода, ну и наконец Воздух-Воздух...
    Поэтому нет смысла покупать Зубадан. Достаточно того, который купили вы. Соотношение цена-качество-надёжность-дизайн, очень хорошие...Это видно и по описанию и по вашим отзывам.
    Могу сравнить это с автомобилем. Какова основная функция автомобиля? Перемещать человека в пространстве. Всё остальное... Мерседес (Дайкин) надёжность, Лексус (Зубадан) технологичность, Мазда (Хитачи) функциональность. или Фольцваген (Систимаэр) удобство и комфорт... всё это работа маркетологов, не более. В любой машине можно доехать, так же как и любой кондей будет холодить. Почему мы покупаем разные машины? Ответье на этот вопрос и вы поймёте почему так много разных моделей кондеев, выполняющую всего одну функцию холодить (Греть они все могут по умолчанию)
    Спасибо за тему, лично для меня она была очень полезной! :super:
     
  5. Vik3107
    Регистрация:
    22.07.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    21

    Vik3107

    Участник

    Vik3107

    Участник

    Регистрация:
    22.07.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Елец
    А зачем выключил? У меня по паспорту до -12, в 2016 году и при -30 работал. Выдувал +32 на минимальной скорости. Сколько это в киловатах не знаю, но дому замёрзнуть не дал.
     
  6. vlihanov
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210

    vlihanov

    Живу здесь

    vlihanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не выключал я его в -25. Я его не включал)
    Безусловно, геотермальный насос вне конкуренции. Правда, его бюджет в 15 раз больший.
    Уверен, немного времени пройдёт и геотермальный подешевеет до адекватных значений.
    Правда, к этому времени может и газ случится. Поэтому будем посмотреть...
     
  7. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.819

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Новороссийск
    Все больше думаю, что кондеи до -25 от -15 отличаются только прошивкой контроллера. Вот за это и идет переплата в 15 килорублей.
     
  8. Lsanches
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    62

    Lsanches

    Живу здесь

    Lsanches

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Минск
    там и запас ресурса должен быть заложен и в -25 не каждое барахло работать будет

    у соседа кондер в гараже, в -25 в гараже едвали +8 сделать может
    а там 6квт на гараж в 35м
     
  9. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.819

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Новороссийск
    Значит у соседа проблема с кондюком. Он не может выдать ниже мощности своего компрессора по хорошему.
     
  10. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Ну всё правильно у 6-ти кВтного кондея электро мощность около 2-х кВт. И если гараж не утеплен то 2-мя кВтми 35 кв не протопиш.
     
  11. vlihanov
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210

    vlihanov

    Живу здесь

    vlihanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потребляет 2 квт, а выдаёт (при определённых условиях) 6 кВт... Если сильный мороз выдаваемая мощность снижается практически до уровня потребляемой. Этот печаль воздушного теплового насоса...
     
  12. Lsanches
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    62

    Lsanches

    Живу здесь

    Lsanches

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Минск
    скорее это отличие обычных ВТН от Зубадана
     
  13. vvs66
    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    362

    vvs66

    Живу здесь

    vvs66

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.10
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    362
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @vlihanov, Сколько взяли за установку SYSTEMAIR SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH ? Можете рекомендовать? (в личку)
     
  14. vlihanov
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210

    vlihanov

    Живу здесь

    vlihanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зубадан тоже теряет теплопроизводительность при снижении тем-ры, может быть не так значительно, но тем не менее, эффективность падает. Просто надо отдавать себе отчет в том, что при использовании такого типа обогрева есть ограничения по тем-ре внешнего воздуха, что придеться в течении отопительного сезона возпользоваться альтернативными источниками энергии, например конвекторами.
     
  15. Voltkazan
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    64

    Voltkazan

    Живу здесь

    Voltkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Казань
    Интересно каково мнение после зимы? Была реальная экономия по сравнению с электротоплением?