Дешёвое отопление электричеством - 4

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Vita10
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184

    Vita10

    Живу здесь

    Vita10

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Костанай
    Вот мои расчеты:
    Реальный объем так и есть 0,56 куба +объем самой системы 50 л итого 0,6 куба.
    0,6*1000*60 (+90-(+30)*4,2=151,2 Мдж
    Плюс нужно учесть теплоемкость ТП по бетону. Немного но 6 куб*1,8*0,85*5 (+25гр-(+20)*1000= 45,9 мДж
    151,2+45,9=197 мДж или 57,4 квт. И это не учитывая, что удельная теплоемкость при повышении температуры более 40 гр и давлении тоже растет.
    Эта цифра которую теоретически может принять ТА+ТП. На практике же цифра получается на 10% больше. Плюс еще дневной подогрев от солнца. Убедился на своем здании. Скорей всего тут играет роль и теплоемкость воздуха и мебели и ограждающих покрытий, которые как правили в расчет не берем.
    У чела при среднемесячной температуре -15 и ветровой нагрузке - 5 м/с (январь месяц) расход на отопление (отдельный счетчик стоит) выходит чуть меньше 3000 квт по общеустановленному тарифу
    3000/30=100 квт в сутки или 4 квт в час*16 часов =64 квт... Так что не все так уж и плохо.
    Ставим ТЭН 4квт*3 фазы. Логично предположить что 4 квт пойдут на текущий подогрев здания, а 8квт на зарядку ТА.
    Вывод: Я советую ставить это ТА и если не будет хватать включать днем подогрев на час-два по тому же общеустановленному тарифу.
    Про ресивер: не в вере дело, а то что он довольно компактный, заводского исполнения., метал с антикорозийной обработкой и выдерживает высокое давление, что позволяет сделать закрытую систему...
    Вся цена вопроса: ТЭН 4*3, трехходовой кран с выносным управлением по температуре в комнате (желательно), Блок управления 12/18 квт. Остальное как бы все в наличии и имеется.
    По Солям еще с ним не говорил. Но не вижу проблемы набить бак пластиковыми или стеклянными бутылками с насыщенным при 90гр раствором соли, тут главное ТЭН взять в экран:)]
     
  2. Vita10
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184

    Vita10

    Живу здесь

    Vita10

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Костанай
    неправильно считаете. У вас пластиковый куб с дельтой 20 градусов. А он с металлического рессивера реально может выжать даже с пол куба дельту 60. Значит его ТА уже будет эффективнее вашего в полтора раза:)]
     
    Последнее редактирование: 14.12.16
  3. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    В гатчине нашелся целый завод по деланию разных грелок из нихрома и фехрали - заказал поставку нихрома типа х20н80 под самодельную намотку. Согласно http://stalprokats.ru/nihrom,fehral на одну эпнт около 1.2 квт под 4 камня грелку надо проволоку 0.8 мм из х20н80 длиной около 14м. Мотать выходит с шагом около 10 мм - вполне удобно.
    По слухам с http://yaruse.ru/posts/show/id/658 нихром выдерживает таки существенно больше циклов относительно более дешевой фехрали.
    По телефону подтвердили уже налаженое производство в мордории весьма фиговых сплавов под грелки - только похожих на нихромы.
     
    Последнее редактирование: 14.12.16
  4. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Практически достижимая объемная удельная теплоемкость у дешевых синтетических камней типа силикатных раза в 3..4 больше воды. И для более дорогих натуральных камней типа мрамора и гранита раз в 5..6 больше воды. И это без проблем с замерзанием дешевой воды зимой (обычно с разрушением дорогой системы для удержания дешевой воды) и потребности в абсолютной герметичности сложной водяной системы - иначе гретая вода вышее температуры помещения будет давать сырость.

    Да и разряд каменной печки идет в режиме фул авто по законам вселенной - а сложную водяную систему надо обычно разряжать с расходом дорогой электроэнергии через насосы. Потому еще надо ибп для насосов добавлять. Заряженая ночью каменная печка будет гарантировано греть днем даже при отключении электропитания на ремонт или др.
     
    Последнее редактирование: 14.12.16
  5. d_r_ava
    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    586

    d_r_ava

    Живу здесь

    d_r_ava

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.16
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    г.Владивосток
    Ну что ж, расчеты и описание выглядят убедительно.
    Только несколько страшновато греть до очень высоких температур емкость, да еще под давлением.
    Тут народ в-основном до 70 градусов греет.
    Но это дело суб&ективное, каждому решать самому...
    Я другое хотел уточнить.
    Вот Вы уже кажется второй раз пишете "...удельная теплоемкость при повышении температуры более 40 гр и давлении тоже растет."
    Удельная теплоемкость воды константа же?
    При повышении давления точка закипания воды будет расти, уже не 100 градусов, а 120-140 градусов, смотря какое давление.
    Т. е. ее можно нагреть выше, и она не закипит.
    (Но на практике сомневаюсь, что для дома кто-то грееет даже до 100 градусов.)
    А теплоемкость-то остается прежней, 1,163 кВт*час на каждый градус она может запасти энергии.
    Разве нет?
    И еще.
    Дважды Вы и один раз еще кто-то упомянули про ветер и ветровую нагрузку.
    Я там несколькими постами выше писАл свое мнение про это, повторяться не буду, глянете, если захотите ответить.
    И к остальным участникам этот же вопрос.
    Кто что скажет про "ветровую нагрузку"?
     
  6. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    ну почти:
    Стальные яйки должны быть:)]
    ветровая нагрузка на что должна влиять?
     
  7. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Причём при температуре тела (36,6 градусов) у воды самая маленькая теплоёмкость = 4174 Дж/(кг*град). Совпадение? Думаю, что нет. Природа не зря нас создала с такой температурой, да и белок тоже не сворачивается только до 40 градусов (может и поэтому тоже). :hello:
     
  8. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    @wcreader, а почему в пустыне падает температура ночью очень резко и можно "дать дуба", а днём спечься заживо? Ведь там куча песка (твердотельный ТА), которая жарится 12 часов на солнце, а потом раз и ночью холодно?
     
  9. Vita10
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184

    Vita10

    Живу здесь

    Vita10

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Костанай
    Привет!
    Для начала график: Насчет константы:hello:
    term.gif
    Да, при повышении давления температура кипения увеличивается, например при 1,1 атм вода кипит при 107 гр., а при 1,21 атм уже, если память не изменяет 115. гр.
    Вопрос только зачем нам доводить до таких критических температур? Стандартная автоматика котла рассчитана на аварийное отключение при 95 гр. Кстати и любого водяного бойлера тоже. Так что не стоит судьбу испытывать. Давление нам нужно для того чтобы за счет увеличения плотности немного еще поднять теплоемкость и еще такой нюанс при повышенном давлении лучше работает циркуляционный насос, ну и еще есть пару интересных фишек, типа утоньшения пристеночного изоляционного слоя воды (не знаю как сказать по умному:faq:) и за счет этого улучшенной теплоотдачи стенки теплообменника.
    По ветровой нагрузке вы все правильно написали. И про тепловой пристеночный слой, и про "шубу", мне нечего добавить, кроме заумных фраз типа "разницы давлений с разных сторон объекта и за счет этого усиленной конвекции воздуха внутри здания"... (во сказал:um:).
     
  10. Vita10
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184

    Vita10

    Живу здесь

    Vita10

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Костанай
    +100500 Вы меня опередили...
     
  11. Vita10
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184

    Vita10

    Живу здесь

    Vita10

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Костанай
    Не издевайся над автором, у него сейчас моск закипит...:)]:aga:
     
  12. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Теплопроводность песка в россыпи весьма скромная. Даже в связке с мелом тоже малавата - потому у эпнт наружняя регуляторная для разряда обкладка весьма тонкая. Даже при использовании на гревное ядро мрамора или гранита - на наружнюю обкладку надо тот же силикатный или керамоглиняный камень.

    В пустыне меняет температуру быстро только очень тонкий слой песка сверху.
     
  13. Vita10
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184

    Vita10

    Живу здесь

    Vita10

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Костанай
    Что уже и чайника и пароварки стали бояться:)]? Газовый котел защита срабатывает тоже на 90 гр. Просто нужно все делать по уму: компенсатор давления (копейки же стоит) и вся обвязка до крана подмешки чисто металлическая. Какая разница сколько у меня градусов котле если у меня давление в системе от 1 до 1,5 атм всего гуляет и температура в системе от +40 до +60 в зависимости от температуры за бортом.
    На увеличение теплопотерь из здания...:hello:
     
  14. Vita10
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184

    Vita10

    Живу здесь

    Vita10

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Костанай
    Голову не морочь. У песчаного грунта теплоемкость выше в 1,5-4 раза чем у спрессованого песчаника или твоего силикатного кирпича. Ничего не говорит такое понятие как "песчанная" баня?
     
  15. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Да не:)]...
    Вот это для отважных ребят! :super::
    Прямо пропорционально: чем сильнее ветер - тем больше остывает стена. Это как в сауне: если дунуть на друга, то можно друга потерять - обидится, получит ожог, даст Вам в лицо и уйдёт.
    Есть другая теория, думаю более правильная:
    Думаю что если нам природа дала такое аномальное вещество, как вода, то надо его и использовать...:hndshk:
     