1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте тупиковую двухтрубку

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mstarapun, 09.04.16.

  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Не "того человека" вы спрашиваете...:|:
    Ибо в "строго проектных" / типовых многоэтажках - приходилось неск-ко ..десятков раз
    "добавлять" секций к их ..проектному количеству.
    И ни одного раза:no:
    - убирать "лишние".
    Возможно, температуры в приборах не оч. совпадали с "расчетными", но тем не менее
    "поправки в +" и на это - на плечах хозяина жилья.

    Выбирает, в итоге - хозяин. А проверяет его выбор, как помним, "холодная 5-дневка"..
    Если риски "меньшего" радиатора, "в морозы", вы готовы "покрыть"
    установкой доп. ..электрического маслянного радиатора - выбирайте меньший.:hello:
    Если цена вопроса с "излишней мощностью" ~ 300-500 Вт, есть "смысл" имхо, предпочесть
    запас сразу.
    С учетом того, что этот запас приведет и к более низкой рабочей Т*,
    полезной для труб (писал выше)

    Есть сведения, что ..один раз эти "2секции / пог. метр" совпали, "до копейки" с одним из калькуляторов...
    Который, видимо, тоже включал % "поправок".;)

    Что дороже для вас лично - раньше менять разводку, или с*экономить пару "тыщщ" при монтаже этой разводки? :faq:
    Про "первоначальные" вложения, окупающиеся при "щадящей" эксплуатации
    - я уже писал. :um::ogo:

    У "производителей" и радиаторы, все, как один, выдают "200 Вт/секция". (95/85/20)
    Однако, при температуре ~ 90* подводке грозит толговечность 2-5 лет...
    Тогда, как в приведенной выше "Инструкции по проектированию...из полимерных (МП) труб
    срок службы системы отопления должен быть не менее 25 лет.

    Да и "документ" для ППР -труб говорит о том же.

    РУКОВОДСТВО
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ
    ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
    И КАНАЛИЗАЦИИ
    ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ

    2.1.3.
    Срок службы трубопроводов из PP-R при температуре транспортируемой среды 20 °С и номинальном давлении PN (PN10 - 10 атм.,PN20 - 20 атм.) - 50 лет; срок службы труб PN20 при температуре 75 °С и давлении 7,5атм. - 25 лет.

    ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ППР.jpg
    Это "наш внутренний" документ, не всегда совпадающий с
    документами производителей. Он-то и называется "Руководство".

    Сроки "прогнозируемые" / не фактические, но все же...
    ...
    Собственное же "тестирование" показало, что надпись на трубах Т*макс = 95*
    - сильно приукрашена.
    - МП труба перестала "уплотняться" в фитинге уже при 92* (потекла)
    Кстати, и давление было ок 7 атм.
    а "резерва" подтянуть .."компрессионную" гайку уже не было...
    - Из-под "уплотнения" уже ...вылез весь .."полимер".:(
    ...
    Сдается, именно "это" стало причиной "прогресса" - пресс-фитингами, которые сразу
    зажимают стык до "предела возможного".
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Естественно, что при увеличении температуры и давления сроки снижаются. Но до фанатизма в снижении этих параметров доходить, думаю не стоит.
    :um:
    Есть предложение при таком давлении СО не эксплуатировать ;). О малоэтажках ведь речь.
    Да и трубу желательно брать соответствующую (PN25).

    Валтек, например, на свои трубы заявляет следующее (PN25, армированная Al, какая и должна использоваться в СО)
    upload_2016-12-13_19-53-50.png [/QUOTE]
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Приведу пример эксплуатации еще одного "строго проектного" обьекта.
    - Трубы МП / вертикальная 2-трубка. 6 этажей, 214 радиаторов.
    Довольно .."ненормальных" размеров..:close:

    DSC_6274.JPG DSC_5635.jpg ..Остальные и больше "2с / пог. метр"

    От роду обьекту / системе было года 3-4, когда ...грянула почти "хол. 5-дневка".:close::ogo: (до -29* ночью)
    Однако, для достижения 20-22* внутри "обьекта", достаточно было 59/51* в системе.
    Может, запуганный "страшилками" отдел ОВ пр. института и .."перестраховался",:|:
    Как вариант, "переоцинили" теплопотери (здание утеплено, тоже, по проекту).
    А может, безошибочно, взяли из таблиц 2-ю цифру СНиП-овской долговечности (40 лет СО),
    Обьект-то ответственный...:close:
    но никому не было "плохо".
    - Ни персоналу, ни ..трубам...
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ...Стесняюсь написать, :|: но описанный "казус" с МП трубами при 92*, случился именно с :close: данного производителя.
    На трубах которого, на каждом погонном метре (!) написано о Т*=95* (РN - тоже "хорошее")
    Собственно, ..несовпадений "паспортных" данных с. реальностью замечено и у ш. кранов. :close:
    Нечаянно выяснилось, что заявленные "25 000" циклов открыто / закрыто, у того же (*)
    - не дотянули и до 1000...:close:
    Что и почему послужило причиной,
    - в "эксплуатации", к сож. не важно.
    "Потребителю" просто приходится ...принимать "контр-меры" от "написанного".:|:
    ...
    Кстати, проектировщики обьекта, вовсе не "назначали" МП трубы для высокотемпературных
    воздушных завес. Даже не взирая на надписи 95*. В проекте - сталь
    - Просто монтажники решили облегчить себе труд, делая "пластмассовую" подводку. :|:
    Наверное, "подвели" все те же "надписи о 95*" на трубах).

    Единственное, что доказано(!) практикой, а не таблицами,
    это - влияние температуры.(!) Даже в системах, с "маленьким" давлением.
    Что касается "долговечности от давления" - до сих пор нет "единой" точки зрения
    на "пропорциональное участие" в разрушении труб от "температуры / давления".
    "Некоторые" полагают, что если "убрать" давление,
    долговечность "от температуры" вырастет в несколько раз (!)
    В таком случае, логично предположить (!) что
    ППР трубы, при 90* постоянной эксплуатации проживут не 1 год а ..10.
    К сож. подтверждений такой долговечности от "эксплуатационников" нет.
    И таблица пишет всего лишь о "предполагаемом" участии давления в сохранности труб.
    Хотя, "логически", труба под давлением 7 атм, лопнет, конечно, быстрее, чем под 1 атм.
    Неделей или годом "быстрее" - тоже из области "предположений".
    Вряд ли "частный сектор" будет "доволен" полной заменой труб каждые "25 нормативных лет".
    Для большинства это - ..предпенсионный возраст, как минимум. С совсем другими заботами..:|:
    Есть, имхо, много "любителей" принципа - "сделал и забыл"
    либо заботы о "предельном возрасте СО" переложить на внуков...
     
  5. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Производитель просто первым под руку попался :). Единственное, чем он мне интересен - хорошей информационной поддержкой.
    По заявляемым характеристикам, согласен, скорее всего, мягко выражаясь, преувеличивают ;)
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну и я добавил ..сведений "с полей" эксплуатационных, так сказать..;):hello:
     
  7. Mstarapun
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    Mstarapun

    Живу здесь

    Mstarapun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Да, да, да. Это опечатка, сначала написал, потом понял что вы имели ввиду, а исправить в тексте забыл. На схеме уже подсчитано без 15% запаса.

    Да это была условная величина, что бы объяснить суть вопроса. По некоторым комнатам и с большими немного не прохожу.

    А не затруднит ли вас сделать еще одну такую табличку только на 22 тип 500 ширина? Чувствую ими смогу подправить ситуацию
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Пардон, прочитал, таки, на картинке

    upload_2016-12-13_19-53-50.png

    ...О "гарантиях на 50 лет" (Для гарантированного срока службы!)
    Тут к производителю пара вопрсов:
    - В чем (?) выражаются гарантии? (обычно это денежная (!) компенсация)

    - И как бы, "гаранты" прокомментировали эту трубу (со слоем Аl)

    2.jpg

    Варианты "от себя"
    А. ..Это труба не "Валтека".:|:
    Б. Этой трубе уже исполнилось 50 лет эксплуатации при 95* и 9атм. давления. :super:
    По "легенде" - надежно-гарантировано служила с ..1966 года...:ogo:
    В. "Гарантию" ..гарантирует а/диффузный слой Аl, который, сдается, по фото, просто
    удерживает ППР от ..рассыпания..:um:
    (..В целях сокрытия "ноу-хау", слой назван "антидиффузным".:close:)
    Что похоже на "правду" - лучшей "арматуры", чем металл, пока нету.
    ...
    Имхо, в последнем случае, чтобы довести трубу до такого состояния, не потребуется и "9 бар".
    ...
    А вот ежели "антидиффузионный" слой расположить изнутри трубы..:um::close:

    [​IMG]Медные трубы, защищенные пластиковой оплеткой

    - Так это же совсем другое дело...;)
    - "Прогресс" - он такой. :victory:
    Сегодня металл "защищиет" пластик, а завтра, глядишь, совсем даже наоборот...:um::ogo:
    И причина опять, "уважительная":

    ...Для придания дополнительной прочности трубы могут быть защищены пластиковой оберткой;
    :ogo:
     
  9. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    22-500.JPG
     
  10. Mstarapun
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    Mstarapun

    Живу здесь

    Mstarapun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Рассчитал все радиаторы на температуру 70/60/25. 2 комнаты не проходят по теплопотерям, это прихожая (терасса) где котел, но там и не нужно +25, если будет +18 то хорошо, снять куртку с ботинками думаю очень комфортно будет потерпеть пятидневку-) И в туалете на втором этаже не проходим, но в углах второго этажа у меня скосы крыши, так что думаю по кубатуре прогрева тоже пройду, просто незнаю, как считать скосы крыши, считал по полной (без скосов).
    Помогите пожалуйста с размером труб, и не страшно что на втором этаже очень разные петли?
     

    Вложения:

    • 4 контура 1 этаж.jpg
    • 4 контура 2 этаж.jpg
  11. Mstarapun
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    Mstarapun

    Живу здесь

    Mstarapun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый @Ovit1, подскажите пожалуйста по размерам трубы, и возможно что то изменить в петлях?
    А ПП брать с каким армированием? Как я понял только алюминий или по большому счету всеравно?
     
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    По диаметрам я бы рекомендовал для Вашей дельты следующие размеры (указан диаметр трубы, соответствующий тепловой нагрузке, которую он обеспечивает):
    20х3,4 - до ~ 2,1 кВт;
    25х4,2 - ~ 2 - 4;
    32х5,4 - 3.6 ~ 7;
    40х6,7 - 5.7 - 11.3.
    Производители рекомендуют только с Al армированием. Хотя сплошь и рядом применяется труба с армированием стекловолокном. Такое армирование не считается кислородонепроницаемым, поэтому и не рекомендуется в системах отопления. Так что, дело личного выбора.
    Думаю, что нет.
     
  13. Mstarapun
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    Mstarapun

    Живу здесь

    Mstarapun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Т. е вы сторонник протянуть трубой одного диаметра (32ПП)? А не уменьшать диаметр относительно уменьшения потребителей?
     
  14. Mstarapun
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15

    Mstarapun

    Живу здесь

    Mstarapun

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    @Ovit1, Правильно ли я понял науку?
     

    Вложения:

    • 4 контура 1 этаж.jpg
    • 4 контура 2 этаж.jpg
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    К сож. не уточняете, где эта труба (?) на схеме.
    Даже "интуитивное" определение диаметров, таки, опирается не на сторонников / противников
    а на "приемлемость".:um::ogo:

    То же - что? куда? и где? :faq:
    - Дайте, пож. полную схему-"скелет" (аксонометрию).
    И "цифру" в кВт для 2-го и 1-го этажа.
    Ибо принятая (вами) дельтаТ* (10*) ..обязывает.:close:
    Расход-то, в л/сек. будет в 2 раза больше (!), чем для "обычной" дельты (20*)
    А г/сопротивления, при этом, в ~ 4 раза больше.
    Тут уже и ПП40 "примерять" надо.
    ..
    Во всяком случае, "заявленные" 16 кВт с дельтой 10*
    Дадут необх. расход 0,38 л/сек.
    Который даже по трубе ПП40, будет протекать с достаточно немалой скоростью ~ 0,7м/сек.
    И потерями ок. 320Па/м.
    А это - основание, чтобы общие, для 2-х контуров участки, из этой трубы и "принимать".
    ...
    "Прикидку" необх. диаметров можно сделать еще проще и самостоятельно.
    Зная расход через участок и взяв "предел скорости" в 0,5м/сек.
    А уж саму скорость - просто определить, задавшись внутр. сечением трубы и обьемом, протекающим через него в сек.
    - Т. е. определить высоту "цилиндра", зная его обьем и площадь основания.
    (кажется, так...:|:)
    - Это уже из школьной геометрии. :um::ogo: