1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7

Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)

Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.

  1. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.792
    Благодарности:
    19.345

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.792
    Благодарности:
    19.345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Под торфом суглинок, под суглинком песок с водой. Кольца будут подхватывать грунтовку
     
  2. Александр122212
    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    44

    Александр122212

    Живу здесь

    Александр122212

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    44
    А почему в септик вода пойдет? Его содержимое выше чем вокруг вода.
    Или вы про фильтрующий колодец?
     
  3. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.792
    Благодарности:
    19.345

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.792
    Благодарности:
    19.345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потому что он из колец, по определению не может быть герметичным.
     
  4. Александр122212
    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    44

    Александр122212

    Живу здесь

    Александр122212

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    44
    Извиняюсь что сильно настойчив

    5.30-6.30 описание условий работы септика. Вроде как логично, что если в нем выпуск выше угв то лица должно не в него а из него?
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.792
    Благодарности:
    19.345

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.792
    Благодарности:
    19.345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все стыки колец в УГВ
     
  6. Александр122212
    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    44

    Александр122212

    Живу здесь

    Александр122212

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    44
    Стык дна с кольцом в воде постоянно
    Стык колец в воде периодически
    Выход из септика над водой всегда (на 30см ниже текущего уровня почвы, еще сверху будет уровень грунта подниматься на 30см. Т. е. выход в 20см над расчетным угв.)
    Стык верхнего кольца с крышкой над водой.

    Таким образом куда пойдет вода? В септике стоки стоят выше угв.
    P_20181212_194628.jpg
     
  7. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.792
    Благодарности:
    19.345

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.792
    Благодарности:
    19.345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Александр122212, дело Ваше. Я на любые вопросы отвечаю с той позиции как будто это делаю я кому то под свои гарантии. В Вашем случае я бы с кольцами не связывался. А так решение за Вами.
     
  8. Александр122212
    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    44

    Александр122212

    Живу здесь

    Александр122212

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    44
    Так я и пытаюсь разобраться, что к чему. Одни пишут что все должно работать при условии угв ниже уровня стоков в септика. Вы говорите что все равно вода пойдет в септик. Их объяснение про давление я понимаю. Поэтому и прошу разъяснить почему все же вода пойдет в септик.
    И какие еще "подводные камни" Вы можете подсказать?
    Например при глубине промерзания 2.5м хватит ли 100мм эппс? Если сверху снега не будет?
    Или еще какие то моменты?
     
  9. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.792
    Благодарности:
    19.345

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.792
    Благодарности:
    19.345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По нормативу сброс должен быть на метр выше чем УГВ. У Вас в колодце будет постоянно стоять вода, скорее всего при постоянной эксплуатации уровень воды в колодце поднимется еще выше.
     
  10. Александр122212
    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    44

    Александр122212

    Живу здесь

    Александр122212

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    44
    Про невыполнение норматива в курсе:-(. Оправдываю себя тем, что у соседей вообще выгребных ямы.
    Понимаю что весной будут проблемы с сливом стока. Так как в фк воды будет на 20см ниже перелива.
    В перспективе планирую сделать фильтрацию в насыпи, но до туда 35м. И нет перепада высот. Уклон все "съедает". Пока не понял как это все организовать.
    Плюс туда надо тонн 40 сыпучки, тоннели/трубы/перекрытия/утепление. Плюс еще тонн 40 сыпучки сверху. Плюс магистраль до туда и насос. А это все под 100 точно выйдет.
     
  11. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.792
    Благодарности:
    19.345

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.792
    Благодарности:
    19.345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пластиковый септик с насосным отсеком

    Ну это сильно с запасом. Вы сейчас под фильтрацию хотите отвести одно кольцо, с тем же успехом сделаете небольшое насыпное поле

    Ну выйдет под 100. Но хоть работать нормально будет
     
  12. Татьяна-К
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    70

    Татьяна-К

    Живу здесь

    Татьяна-К

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Московская область, Купавна
    Добрый день! Подскажите, будет ли работать такая схема.
    Грунт - см 30 плодородка, затем небольшой слой супесь, потом песок. УГВ летом 1,8, сейчас 2,5 примерно (сужу зеркалу воды в колодце, колодец на плывуне). Вода на участке ни весной ни после дождей не стоит, уходит быстро.
    Планирую ставить заводской герметичный септик на 2,4 куба. Затем фильтрующий колодец из 3х бетонных колец, но не в высоту, а рядом стоящих, соединенных патрубками последовательно (по типу дренажных тоннелей). Кольца закопать на глубину 80 (будет метр до грунтовых вод), + 10 см над землей. В первое кольцо стоки выводить насосом. На дно колец и вокруг колец по вертикали щебень и в кольцах дырки насверлить.
    Кольца просто остались после копки колодца, и пристроить куда-то хотелось бы, и по-возможности, сэкономить.

    Если это в принципе жизнеспособно, то как утеплить кольца (сколько чего на каком уровне), чтобы можно было пользоваться канализацией в зимние наезды по выходным/праздникам.
     
  13. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.854
    Благодарности:
    17.966

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.854
    Благодарности:
    17.966
    Адрес:
    Москва
    Нет, не пойдет. Когда закольматируется/заилится грунт за щебнем придется доставать кольца. вынимать щебень, убирать грунт и монтировать все заново.
    Оптимальный вариант, закопать эти три кольца и засыпать в них по 30-40 см. крупнозернистого песка. По мере заливания песка, он просто достается и меняется на новый. Само дно колодца остается чистым всегда. Плюс очевиден, легкое обслуживание без глобальных раскопок участка в дальнейшем.
     
  14. Татьяна-К
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    70

    Татьяна-К

    Живу здесь

    Татьяна-К

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Московская область, Купавна
    @ВодоУслуги, не совсем поняла. Если засыпать песок, то его легко достать и заменить, а если засыпать щебень, то для замены придется доставать кольца?
    В любом случае, песок или щебень - что лучше, тем и засыпем :) Мне главное разобраться, подходит ли такой вариант вообще.
    Как близко друг к другу можно ставить кольца? И как утеплять? Можно ли будет над ними установить бытовку (предусмотрев способ доступа к крышкам колец)?
     
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.792
    Благодарности:
    19.345

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.792
    Благодарности:
    19.345
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заиливается не щебень, а грунт под щебнем. Поэтому если площадь фильтрации ограничивается кольцом то достать только щебень, убрать заиленный грунт под щебнем.

    Если площадка большая, и кольца стоят сверху, то без раскопок не обойтись