1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7

Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)

Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ready2eyee, 28.09.13.

  1. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Изнутри не заглушить? По расчетам я не подскажу, но первое что напрашивается: а сколько у вас там льется в день? :)
     
  2. Стран
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    16

    Стран

    Участник

    Стран

    Участник

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Не. Изнутри надо сильно длинную руку иметь.
    Фиг - знат, сколько воды может вылиться. Нас там по выходным человек 5 - 10 тусит (считая мелких). По будням, как правило, человека 2 - 3. Опять же стиралка наготове стоит.
     
  3. Стран
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    16

    Стран

    Участник

    Стран

    Участник

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Я, наверно, накидаю на свое несостоявшееся "поле орошения" сколько-нибудь гравия, сверху положу инфильтратор типа Тритон-400, засыплю сверху холмиком песка. И... будет мне счастье?
     
  4. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    ну, типа того, но я бы покурил тему прежде чем работать. у вас на какой глубине дрены закопаны и какой УГВ сейчас?
     
  5. Стран
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    16

    Стран

    Участник

    Стран

    Участник

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Насколько помню, труба из септика примерно на полуметровой глубине. УГВ, мне кажется вообще сантиметров 10.
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.869
    Благодарности:
    12.210

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.869
    Благодарности:
    12.210
    Адрес:
    Москва
    @2001photo, Вы же прокладываете напорную трубу насоса (вероятно диаметром в 32 мм) в "чехле" из трубы бОльшего диаметра (вероятно, диаметром 110 или 160 мм).

    При этом труба с большим диаметром выходит из насосного отсека септика и входит в Фильтрующее Сооружение ФС.

    Значит существует воздушная связь Фильтрующего Сооружения и Септика.
    И септик вместе с ФС будет вентилироваться, при условии наличия Фанового Стояка в доме.

    Поток воздуха будет двигаться в промежутке/зазоре между трубой большого диаметра и напорной трубой насоса, далее проходить септик через трубы перелива и вентилировать канализационный трубопровод.

    В этом случае, приточная труба организуется на Фильтрующем Сооружении.
     
  7. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Понял. Благодарю, что привели мне мозг в гармонию!
     
  8. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    И объемы стоков у вас серьезные, и УГВ неприятно высоко. Насыпь делается от УГВ на 1 м. минимум. Площадь поля вычисляется по фильтрующей способности грунта (который в воде, ха). У меня схожие условия, но есть дренажная канава, которая подбирает воду. У вас, я так понимаю, отвести воду с рельефа некуда?
     
    Последнее редактирование: 20.06.17
  9. boomerang
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    39

    boomerang

    Живу здесь

    boomerang

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    @Ladomir и другие опытные люди, здравствуйте!
    Прошу помочь в части проверки моего проекта фильтрационного тоннеля в насыпи.
    Исходные условия:
    • Дачный участок, на котором проживает семья из 4-5 человек.
    • Проживание исключительно сезонное, с июня по август.
    • Установлен септик на 2,5 куб. м и рядом накопительный колодец с насосом. На зиму септик откачивается и заполняется водой.
    • В силу топологии и геологии участка дренажный колодец не работает, и никакой канавы рядом нет (локальная низина).
    • Планирую построить закрытое фильтрационное сооружение на другом краю участка через 30 м. Этот край на самом высоком уровне, но удалён от скважин и колодцев не менее чем на 20 м.
    • Уровень грунтовых вод – 10-10,5 м (на такой глубине вода в колодцах и скважинах).
    • Т. к. глина начинается в среднем уже через 0,5 м, фильтровать планирую в поверхностный слой почвы (суглинок).
    • Вдоль забора с соседним участком (он ещё выше по уровню и имеет уклон в сторону моего участка) есть небольшая канава (15 см глубиной), оставшаяся от водопроводной трубы, когда-то здесь проходившей. На её месте хочу выкопать траншею длиной 25м, шириной 0,8м и глубиной 0,5м. (В 30 метрах от забора у соседей стоит ТОПАС, поэтому размещение тоннеля по забору они согласовали.) Ни удлинить, ни расширить траншею не могу, т. к. место ограничено заборами, садовыми кустами и деревьями.
    • Копать траншею глубже, не вижу большого смысла, т. к. ниже только глина.
    • Площадь основания получится 20 кв. м.
    • Траншею засыпать на 10 см песком и на 40 см гранитным щебнем, тогда объём гравийной/щебёночной засыпки получится 8 куб. м.
    • Т. к. имеющиеся на рынке корытообразные тоннели и инфильтраторы по габаритам слишком широкие, в качестве тоннеля планирую использовать гофрированную канализационную трубу с внутренним диаметром 400 или 500 мм (см. фото). Две трубы по 6м распиливаются вдоль на две половинки. Половинки труб укладываются на щебень в линию, через раструбы соединяются битумом и саморезами. С торцов получившегося тоннеля (24 м) таким же образом устанавливаются половинки заглушек. В начале и конце тоннеля в верхней части вырезаются отверстия для вентиляционных труб. Также в верхней части делается врезка заливной трубы (шланг, идущий от насоса в накопительном колодце).
    гофр труба.png Заглушка.png
    • Затем тоннель укрываем геотканью и засыпаем тем грунтом, что вынули из траншеи раньше. По моим оценкам высота засыпки над тоннелем составит около 30-35 см. Знаю, что рекомендуют утеплить и засыпать сверху на 0,6м, но напомню, что эксплуатация только летом. В разрезе получится как на рисунке. Насыпь получается человечных размеров (0,4 м) и вида не портит.
    Разрез фильтр тоннеля.png
    Теперь мои вопросы:
    1. Хватит ли производительности данного сооружения для семьи из 4-5 человек? (кстати, в городе согласно счётчикам воды моя семья из 4-х чел. потребляет 16-18 куб. м воды за месяц, что составляет до 600 л в сутки. Если добавить ещё одного человека, получим 750 л/сут. Септик на 2,5 куб. м в самый раз.).
    2. Какого диаметра гофрированную трубу лучше выбрать? Точнее, какой размер будет достаточным? При диаметре 400мм внутренний объём тоннеля 1,5 куб. м, если 500 мм – 2,4 куб. м. Не знаю, на что это влияет, если сверху всё накрывается геотканью? Кстати, второй вариант дороже на 9 тыс. руб.
    3. На месте устройства тоннеля участок имеет уклон от точки подачи стока, примерно, 2% (см. второй рис.). Следует ли этим воспользоваться и копать траншею одинаковой глубины по всей длине, или необходимо её выкопать так, чтобы дно было строго горизонтально? Тут нужно отметить одну локальную геологическую особенность: в верхней части траншеи уровень глины выше, чем в нижней (перепад примерно 0,3-0,5м если мерить от дна канавы, но к этому нужно добавить перепад уровня земли по дну канавы, который тоже около 0,5м. Сейчас часто идут дожди. Вдоль будущей траншеи я пробурил несколько лунок. Там, где уровень земли (и глины) выше (справа на рисунке), в лунках стоит вода (верховодка?), а там где ниже и суглинок, воды нет совсем, даже в дождь. Пробовал заливать в лунки воду – справа по рисунку вода уходит, слева очень плохо. Посередине вода в лунке на глубине 0,5м. Надеюсь, что после окончания дождей она уйдёт.
    Разрез фильтр тоннеля вдоль.png
    4. Если траншею копать без уклона, то какую точку выбрать в качестве нулевого уровня (в моём понимании "ноль" - это верхний уровень щебёночной засыпки)?
    5. В описаниях фильтрационных тоннелей пишут, что вентиляционный «Стояк должен углубляться в модуль тоннеля или блока на 200 мм». Зачем? А если меньше, то что будет?
    6. Нет ли в моём проекте каких-то ошибок или просчётов?
    7. Что посоветуете, исходя из своего опыта?
    Заранее, спасибо.
     
  10. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.483

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.483
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если не боитесь, что соседи продадут участок, а новые хозяева могут потребовать соблюдения нормативного отступа от забора в 1 м, то размещайте.
     
  11. Стран
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    16

    Стран

    Участник

    Стран

    Участник

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Ну, не все так безнадежно! Насчет объемов стоков не соглашусь. Все-таки, основной водосброс у меня идет из дома в Топас: душ, умывальники, сортиры. Здесь только раковина, да посудомойка (я ее по ошибке стиралкой назвал).
    Несостоявшееся "поле орошения", собственно говоря, на трассе заброшенной дренажной канавы стоит. У меня, как это называется: "прилесный участок". То есть, край бывшего поля, который в свое время этой канавкой был "оконтурен". Ну, конечно, лес заболачивать не хочется, тем более перед собственным домом.
    Но, вот это вот "насыпь делается от УГВ на 1 м. минимум" - это конечно что-то грандиозное. Как-то я внутренне не готов к строительству такой пирамиды.
    Может, вообще, ну его все к черту - все-равно же насос буду в септик запихивать - пусть через 40-метровую трубу все в общественную канаву выкидывает? Это вроде и санитарным нормам не противоречит?
     
  12. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Увы, да, холмик. Моя жена говорит - не дрейфь, я его задизайню. Надежда на нее. Печалька в том, что над метровым холмиком надо еще холмик. Если пенопласт, то 10 см +, если грунт, то 60 см +. Это минимум. От промерзания. Итого 110-160 см от УГВ. Это если по нормам. В вашем случае стоки не столь агрессивные. Может и можно уменьшить, я не знаю.
    По нормам в канаву это может противоречить (у вас особые стоки). А "заброшенную" дренажную канаву нельзя задействовать? Или она и есть "общественная"?
     
  13. Стран
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    16

    Стран

    Участник

    Стран

    Участник

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Больше полутора метров над УГВ... Как есть холм!
    А такой вот мелкий вопрос: как вы собираетесь провода прокидывать к вашему дренажнику внутрь септика?
    Общественная и заброшенная канавы - это у меня разные сущности. Заброшенная - как-то вяло себя проявляет - опасаюсь заболотить, а "общественная" - вполне бодрая.
    Насчет сан-норм - я же все-таки не напрямую из раковины воду сбрасываю, а из септика. Но, в общем, это вопрос к знатокам, только они молчат чего-то...
     
  14. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.666
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Провод через горловину. Вас смущает этот прием?
    Есть опыт наблюдения качества очистки вашей воды на предмет запаха-пены? Если запах не вызовет ажиотаж соседей, то почему бы и нет. Главное заучите фразу: у меня не фекалии, а вода из душа идет :)
     
  15. Стран
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    16

    Стран

    Участник

    Стран

    Участник

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    :hello: