1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.

  1. Ravenna
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241

    Ravenna

    Живу здесь

    Ravenna

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241
    Эта горелка рассчитана только на хорошие пеллеты. Стоит реально дофига (у нас), цена не оправдана. Пишут, если пеллеты плохие, то нужно брать систему автоматической очистки, она у них тоже есть. Походу пневматическая, продувает под давлением. Стоимость не нашел.
    Только 10 и 20 кВт.
    Горелки Defro
    Факельная (чисто пеллетная) на 25 кВт.
    Универсальная факельная есть на 50 кВт, но она почти прямая.
     
  2. Korotaew
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395

    Korotaew

    Живу здесь

    Korotaew

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    1.395
    Адрес:
    Москва
    К сожалению по мощности могу ошибаться. В данном случае я вспомнил горелки у которых есть в конструкции изменения направления факела.
     
  3. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Не надо. Вы все равно ничего там не увидите. Ищите спеца или заказывайте новую панель.
     
  4. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    В вашем случае будет полезно.
    Монохромы этим частенько страдают из за плохо организованых условий эксплуатации производителем. Если шлейф на дисплей на компауде то прогреть и прокатать будет достаточно. Найдите спеца по дисплеям. пару часов возни. :)
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.615
    Благодарности:
    7.067

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.615
    Благодарности:
    7.067
    Адрес:
    Минск
    В тонометре не нагрев помог.
     
  6. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Интересное видео, но в случае с дисплеем у Равенна предложенный способ вряд ли поможет.
    У Равенна на дисплее видно, что проблема не с шлейфом или сами дисплеем, а, скорее, с микросхемами. Структура вывода данных нарушена полностью.
     
  7. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Прогреть и прокатать контактную линию. :)]:aga:Ну можно назвать прокатать. :aga:
     
  8. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну можно предположить, что узел разогрева (термистор, и. т. д) но он просто был бы размыт на экране.
    Типо этого.
     
  9. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так ведь котел работает штатно только нет сигнала на дисплей. :faq:Если бы команды не доходили до периферии (вентилятор,шнек ит. д). тогда. да.
     
  10. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Команды могут проходить. Но на сам индикатор еще три микросхемы работают. Проблема точно в них.
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.615
    Благодарности:
    7.067

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.615
    Благодарности:
    7.067
    Адрес:
    Минск
    Не, он почистил контакты самого дисплея - на стекле напыление.
    Надо было спиртом, а он жирным пальцем, правда с тряпочкой.
    А грел сам жки исключительно зря... :(
     
  12. Ravenna
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241

    Ravenna

    Живу здесь

    Ravenna

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241
    Спс. В воскресенье отправил на диагностику официалам. Т. к. "проезд" по ремонтным мастерским результата не дал. Не хотят браться даже за диагностику.

    А такую процедуру я бы точно смог бы сделать. Знали бы точно помогло бы или нет, а теперь уже поздно. :-(
     
    Последнее редактирование: 12.03.19
  13. Эдуардсп
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    171

    Эдуардсп

    Живу здесь

    Эдуардсп

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Россия
    Не большой отчёт решил написать, может кому интересно будет. Прошлым летом приварил сплошным швом грелку к колену. До этого были заварены нижние и серповидные отверстия в чаше. Заместо серповидных насверлил 4мм дополнительные. Сначала страшно было, но решил попробовать. Если не получится, то отпилить не проблема.
    С сентября примерно раз в месяц, не дожидаясь клина, чистил от нагара. И заметил, что место образования нагара сместилось выше. Раньше было в самом колене, ниже от края примерно на 3 - 4 см. а теперь нагар образовывался в месте сварного шва, но вниз не уходил. За неделю до нового года почистил ещё раз и решил больше не чистить до клина. Приварил пластину к кочерге. Так удобней золу скидывать вокруг грелки. И заодно, пару раз в день, когда скидывал золу из чаши, вертикальными не сильными ударами сверху вниз вдоль чаши сбивал нагар кочергой. Теперь нагар стал у основания горелки, и до него очень легко достать не останавливая котёл. Может это помогло, а может действительно нагара стало мало, не знаю. За 4 месяца ни одного клина не случилось. Работал котёл без очистки от нагара. Останавливал только для очистки стенок, так как кпд заметно падает.

    Это до очистки.

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    А это после очистки.
    [​IMG][​IMG]
     

    Вложения:

    • IMG_20190422_223321[1].jpg
    • IMG_20190422_223843[1].jpg
    • IMG_20190422_223926[1].jpg
    • IMG_20190422_224034[1].jpg
    • IMG_20190422_224700[1].jpg
  14. Ravenna
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241

    Ravenna

    Живу здесь

    Ravenna

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    241
    Отремонтировали мне табло управления. По словам мастера сначала пытались со шлейфом что-то сделать (перепаять), но по факту пришлось менять весь дисплей. Единственная проблема это сроки ремонта - 45 дней. Если бы пришлось это делать в отопительный сезон, то - печаль. А новый стоит 116 Евро. Собирались ставить сначала синий экран, но по факту поставили такой же.
    Сегодня установил - работает. Надеюсь в этот раз хватит надолго.
    Цена вопроса: ремонт 14.5$, за отправку / доставку - 3,5$
     

    Вложения:

    • IMG_20190425_110929.jpg
  15. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Обошлись совсем "малой кровью". Поздравляю! :)