    Как не странно но ошибка failure depress за все зимние каникулы не вылетела не разу, даже ночью все было Ок, наверно за счет разницы температур тяга была просто очень сильная и при этом погода достаточно безветренная. Но вопрос остался, можно ли на термал 6 уменьшить время срабатывания ошибки и чувствительность датчик на тягу, что для этого нужно сделать и какие еще параметры изменить? (Пока все настройки заводские)
     
  2. Dupidu
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    74

    Dupidu

    Живу здесь

    Dupidu

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    Первый раз перед праздниками использовал очистительные пеллеты особой разницы не увидел, не в горении не в работе камина, т. е. понять работают они или нет сказать сложно.
    Тут обещали выложить видео по чистке камина, возможно его чистоту можно будет оценить при полной физической чистке.
    Да купил бункер на 60 литров, очень удобная вещь, к камину можно несколько дней просто не подходить, раньше приходилось постоянно бегать потому как "родной бункер" маловат и имеет свойство зависания пеллет на стенках, что уменьшает работу камина почти в два раза от заявленного, постоянно ловил из-за этого проблему с отсутствием пеллет на шнеке.
     
  3. Andreybit
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    240

    Andreybit

    Живу здесь

    Andreybit

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    деревня Карцево
    получается что через эти контакты можно управлять включением и выключением котла дистанционно? например подключив термостат к смс розетке?

    @igarok, при отключении электричества всегда настройки датчика давления сбиваются и выскакивает ошибка, или нет? если нет, то как котел ведет себя при отключении электричества во время работы и при включении электричества?
     
  4. igarok
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    1.066

    igarok

    Живу здесь

    igarok

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    1.066
    Адрес:
    Гомель, Беларусь
    Розетка, мне кажется не подойдет, на ее контактах напряжение, вот если сделать реле которое будет управляться этой розеткой и контакты подключить к плате, то вполне возможно.
    К термостату, который я купил есть еще wi-fi шлюз, которым можно, при наличии в доме wi-fi, управлять со смартфона или планшета, я пока себе не покупал его.
    Отключений электричества, пока больше не было, но камин отключал от электричества, ошибка сама не появляется, после того, как отключил ее программно, там на плате стоит батарейка, как для BIOS в комппе, для сохранения настроек.
     
  5. Law2004
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91

    Law2004

    Живу здесь

    Law2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Москва
    @Dupidu, какой период времени работал камин и какое количество топлива (пеллет) было сожжено до проведения очистки?
    Вопрос не праздный, не могу понять причину низкой эффективности работы моего камина, при достаточно высокой температуре газа на выходе (170-180гр.) температура теплоносителя выше 57 градусов не поднимается... камин работает третий сезон, очистку проводил исключительно механическим способом... хочу попробовать очистные пеллеты, интересен эффект от их использования другими владельцами...
     
  6. Dupidu
    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    74

    Dupidu

    Живу здесь

    Dupidu

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Москва
    Пошел где-то второй сезон работы, но поскольку езжу набегами по выходным, праздникам и отпускам, то за это время приблизительно ушло 60-80 мешков по 15 кг, покупал только там же где и сам камин, т. е. пеллеты одни и те же. До этого момента не чистил никак, ну кроме уборки золы и пыли от пеллет внутри бункера. При этом у меня воздушка, мерил пирометром воздух на выходе до и после чистки, разница в погрешностях т. е. как то особо и не заметна. Визуально, как писал, разницу в горении пеллет не заметил, покупал фирмы GEB.
     
  7. Andreybit
    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    240

    Andreybit

    Живу здесь

    Andreybit

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.13
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    деревня Карцево
    Я немного другое имел ввиду. через смс розетку можно запитать китайский термостат, а реле термостата использовать для управление котлом. просто реле можно использовать, если у смс розетки есть датчик температуры и функция климатконтроля.
    ведь без термостата при замыкании контактов через реле котел будет греть дом пока не кончатся пеллеты, или кто-нибудь не выключит его, или не переведет на работу от внутреннего датчика.

    камин как себя ведет при отключении электричества? в нем нет никакого аккумулятора, чтобы безопасно дожечь пеллеты в горелке? и как камин ведет себя при включении электричества, он остается в выключенном состоянии, или пытается запуститься и продолжить работу?
     
  8. MosKvach
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    65

    MosKvach

    Живу здесь

    MosKvach

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Москва
    Время ошибки это пункт 8-6-11 от 20 до 90 сек. (заводская 60)
    Датчик тяги не настраиваемый.
     
  9. igarok
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    1.066

    igarok

    Живу здесь

    igarok

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    1.066
    Адрес:
    Гомель, Беларусь
    Да если просто реле, то его что-то должно выключить, или вручную, или СМС, или сам термостат, как у меня.
    Такие системы, которые бы контролировали температуру в помещении и имели бы двустороннюю связь - недешевы.
     
  10. igarok
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    1.066

    igarok

    Живу здесь

    igarok

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    1.066
    Адрес:
    Гомель, Беларусь
    Экспериментировать с отключением электричества, как-то не хочется, вся электрика не очень жалует внезапные отключения и включения питания, тем более если они происходят в незапланированное время.
    Аккумулятора встроенного нет. Хочу приобрести нормальный ИБП с внешним аккумом около 100 А/ч, чтобы при пропадании электричества вся система продолжала работать и не остаться без тепла, но они тоже, как оказалось, недешевы.
     
  11. igarok
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    1.066

    igarok

    Живу здесь

    igarok

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    1.066
    Адрес:
    Гомель, Беларусь
    Установил два дня назад вентилятор в свой аквакамин.
    Вентилятор 60х180 мм, подключил его к клеммам подачи питания на циркуляционный насос, провода использовал термостойкие, т. к. проходят рядом с котлом. Вентилятор установил прямо на котел, вошел туда вритык. Потребляемая мощность вентилятора 15-17 ватт. Работает практически бесшумно, через решетку камина, над дверцей дует теплый воздух, температурой 38-40 градусов. Поток воздуха не сильный, но проходя рядом с камином ощущается.
     

    Вложения:

    • вентилятор.jpg
    • вентилятор 3.jpg
  12. igarok
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    1.066

    igarok

    Живу здесь

    igarok

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    1.066
    Адрес:
    Гомель, Беларусь
    Расход пеллет после установки термостата и вентилятора на сегодняшний день составляет 4 мешка по 15 кг на 5 суток, в среднем выходит 12 кг пеллет в сутки, температура за бортом от нуля до минус 7, температура в доме - ночью поддерживается 18 градусов, днем 21-23.
     
  13. MosKvach
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    65

    MosKvach

    Живу здесь

    MosKvach

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Москва
    А какая температура обрати ? Дельта вход выход ?
     
  14. Law2004
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91

    Law2004

    Живу здесь

    Law2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Москва
    у меня нет возможности точно замерить температуру на обратке, руководствуюсь каминным датчиком, термометры, установленные в системе, по моим ощущением, "нещадно врут", температура на выходе из камина около 50, на входе около 40 градусов
     
  15. MosKvach
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    65

    MosKvach

    Живу здесь

    MosKvach

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Москва
    Для точности можно использовать пирометр, удобная штука.
    Но даже при таких показаниях очень вероятно что теплопотери дома очень большие, надо утеплять дом. В качестве проверки отключите часть радиаторов и если теплоноситель поднимется то всё верно.