    Если на выходе этой штуки (к слову, имя у неё есть?) сухой контакт, то ничего не спалите. Об остальном нужно инструкцию глянуть. для этого "имя" и нужно.
     
  2. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.409

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.409
    Адрес:
    Москва
    Если бы знать модель, а еще лучше видеть инструкцию к нему, можно было что-то ответить.
     
  3. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.409

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.409
    Адрес:
    Москва
    Вы тестером посмотрите есть напряжение на контактах или нет. Если есть, то, ИМХО, самое простое ч/з реле подключить (высушить контакт). В итоге Вам надо чтобы при необходимсти включения котла контакт замкнулся, для остановки разомкнулся.

    Вот точно не скажу, но где-то видел, что у валдая есть функция слежения за разморозкой системы, но не помню точно, лучше в техподержке узнайте, она на общемаше очень отзывчивая.
     
  4. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.150
    Благодарности:
    12.989

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.150
    Благодарности:
    12.989
    Адрес:
    МО
    Может быть громко сказано, но если считать автоматическое включение ц. насоса при падении То до +5гр. (в случае если теплоносителем выбрана вода), то да, такая функция есть-)
     
  5. Фельдмаршал
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    252

    Фельдмаршал

    Живу здесь

    Фельдмаршал

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Гонолулу
    Благодарю за отклики, продолжаю объясняться на суахили, итак:
    данные.jpg
    это что на корпусе, далее:
    "
    Сдвоенный термостат ZR 01175. В одном корпусе установлены два термостата:

    • Термостат с нормально-замкнутым контактом (NC), предназначенный для контроля нагревателей;
    • Термостат с нормально-разомкнутым контактом (NO), предназначенный для контроля теплообменников, вентиляторов, сигнальных устройств, срабатывающих при превышении установленной температуры.
    В отличии от регуляторов с перекидным контактом (FZK 011), данный термостат может контролировать приборы нагрева и охлаждения независимо друг от друга.

    Материал корпуса - PA66 UL94 V0. Термостат монтируется на 35мм DIN рейку защелкиванием.

    Соответствует стандартам UL (E164102) и EMC (EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3).

    Технические параметры
    Чувствительный элемент биметаллическая пластина
    Гистерезис 7К (±4К)
    Срок службы > 100 000 циклов
    Соединение 4х полюсной разъем, max. крутящий момент 0,5 Нм:
    провод сечением 2,5мм2;
    многожильный провод с металлическим наконечником, сечением 1,5мм2
    Максимальная коммутационная способность (в скобках: индуктивная нагрузка при cos.φ =0,6) 250Vac, 10 (2) A
    120Vac, 15 (2) A
    DC 30Вт
    Температура эксплуатации -20...+80°С
    Степень защиты IP20

    это что у продаванов на сайте про это, хрень такая.jpeg хрень такая 1.jpeg.jpeg

    Вот что есть, что скажете, можно такое ставить или нет, и если нет - что ставить?
    Ну жадный я, жадный, не хочу топить пустой дом...

    Еще раз благодарствую!
     
  6. Фельдмаршал
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    252

    Фельдмаршал

    Живу здесь

    Фельдмаршал

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Гонолулу
    @Павел К.,
    а если полиэтиленгликоль - не будет работать по температуре? Или это просто в настройках включить, а что в системе - не важно? И если так сделать - у котла "башня не поедет", сбоить не начнет?
     
  7. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.150
    Благодарности:
    12.989

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.150
    Благодарности:
    12.989
    Адрес:
    МО
    Если это так, то многовато, на мой взгляд.
    Этот параметр (тип теплоносителя, а значит задействование функции включения насоса при "замерзании" оного) устанавливается в инженерном меню. Но по умолчанию, он включён.
     
  8. Фельдмаршал
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    252

    Фельдмаршал

    Живу здесь

    Фельдмаршал

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Гонолулу
    @Павел К.,
    Ну то есть надо что то другое, а что? Или это то же будет работать, но криво?
     
  9. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.150
    Благодарности:
    12.989

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.150
    Благодарности:
    12.989
    Адрес:
    МО
    Я использую обычное термореле под дин рейку. РТ820. Похожих много. В них есть все необходимые настройки. Только внимательнее при подключении. Нужно не ставить перемычку от фазы. Иначе на выходе вместо сухого контакта будет та самая фаза.
    Были и другие девайсы в этой теме.
    Что то я не верю в такой гиганский гистерезис. С таким совершенно невозможно управлять Т дома. Может всё таки назовёте изделие? Или выложите доки на него?
     
  10. Фельдмаршал
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    252

    Фельдмаршал

    Живу здесь

    Фельдмаршал

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Гонолулу
    @Павел К.,
    #2600 в посте все, что есть и доки и характеристики с сайта. Как я понял, фаза там появляется только от котла (на вход две клеммы от схемы котла). Других проводов нет...
     
  11. Фельдмаршал
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    252

    Фельдмаршал

    Живу здесь

    Фельдмаршал

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Гонолулу
    @Павел К.,
    "термореле под дин рейку. РТ820" - судя по описанию, там контакты и размыкаются и смыкаются, здесь только что то одно - не подойдет? То есть на красном регуляторе при достижения температуры размыкается и все. Температура опустилась - контакты замкнулись и новый цикл. У синей наоборот: при достижении заданной температуры смыкаются. Такую схему можно ставить или все убрать в шкаф и купить рекомендуемую Вами модель?
    Да и термореле под дин рейку. РТ820 не нашел. Есть только термореле под дин рейку РТ820М - это критично?
     
  12. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.409

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.409
    Адрес:
    Москва
    Во-во, вот он вам и нужен.

    Я бы тестером проверил всё-таки.

    Работать-то будет, просто гистерезис большой, перепад например от 20 до 24 градусов хорошо чувствуется, тут люди на гистерезис в 1 град говорят много.
     
  13. Фельдмаршал
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    252

    Фельдмаршал

    Живу здесь

    Фельдмаршал

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Гонолулу
    @Voloday,
    благодарствую, добрый человек!
    то есть моя теперяшняя приблуда работать будет? А какой контур подключать? Который по умолчанию замкнут, или по умолчанию разомкнут?
    главная задача не дать опуститься ниже +5 в принципе, желательно держать +10, что бы иней не выпадал, если задать +10, а будет в реалии +5/+15 - да пусть...
    Главное - избежать паспортного расхода в 50 тонн за сезон...
     
  14. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.150
    Благодарности:
    12.989

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.150
    Благодарности:
    12.989
    Адрес:
    МО
    Не критично. Насколько понимаю, это вид корпуса.
    Для горелки замыкание это "пуск", размыкание "стоп"
     
  15. Arseniy62
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.219

    Arseniy62

    Живу здесь

    Arseniy62

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    1.219
    Адрес:
    Мытищи
    @Фельдмаршал, я посмотрел в интернете что это за зверь у Вас такой...
    сдвоенный термостат SNR-THERM-BCH (модель видно на Вашей фотографии) предназначен для установки в термошкафах, для раздельного управления нагревательным элементом и вентилятором термошкафа.
    Такое добро устанавливается например, в термошкафах RITALL. (имел с ними дело).
    Вот выдержка из характеристик:
    • Датчик: термостатический биметаллический
    • Максимальная погрешность измерений: ± 4 K
    • Гистерезис переключения: (hysteresis) 7 °C ± 3 K
    • Коммутирующая способность (при максимальной нагрузке): 15 A (2 A), 120 В переменного тока; 10 A (2 A), 250 В переменного тока; постоянный ток - 30 Вт при 24 В постоянного тока
    • Термостат подключается в разрыв сети питания
    Все это значит, что контакты там "сухие", и его теоретически можно подключить к БУ без катастрофических последствий для самого БУ.
    НО: максимальная погрешность измерений и гистерезис (он обычный для биметаллических термостатов) говорит о том, что температуру в доме он будет поддерживать в дипазоне +/- 7 град. что для дома очень плохо. Вам нужен термостат лучше с регулируемым гистерезисом, и вообще, по субъективным ощущениям, гистерезис не должен превышать +/- 1 град.
    Для термошкафа такие параметры достаточны, для жилого дома - вряд ли.
     