1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Ещё один вариант ЕЦ. Почему и зачем

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CrossVik, 11.04.16.

  1. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @CrossVik, Поздравляю! Монументально выглядит.
    Вопрос к Вам: Почему не сделали байпас с ОК для аварийного ПЦ-ЕЦ автоматом?
     
  2. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    264

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    ПЦ автоматом как-то не рассматривал.
    Изначально задумано, что ПЦ будет только в ручном режиме.
    Просветите, где почитать описание такой системы. Пока газовики дремлют, может надумаю модернизацию.
     
  3. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    При работе ЦН, ШК на основной магистрали закрыт. В случае откл. электричества в ваше отсутствие, ЕЦ-циркуляция пойдёт через ОК
    Безымянный.jpg
     
  4. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    264

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    Теперь понятно.
    Изначально планировалось, что СО работает в режиме ЕЦ постоянно.
    ЦН включается только вручную: приехали зимой, показалось холодно в доме - включили ПЦ.
    Натопили - отключили ЦН и перешли в режим ЕЦ.
     
  5. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У Вас большой дом. Особенность ЕЦ в том, что как раз в мороз (при большой разнице температур), циркуляция максимальная, а вот в межсезонье ослабевает и может не хватать "комфорта" нижним уровням - вот тут ПЦ и может стать "постоянным" режимом.
     
  6. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Сам себя процитирую.
    Себе насос ставил именно с вышеуказанным умыслом... правда пока не пригодился:aga: - гоняет только ТП, чтоб не "не закиснуть"
     
  7. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    264

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    Продолжаем потихонечку. Сделал на заказ РБ из нержавейки.
    Подскажите, из чего сделать прозрачную трубку для контроля уровня?
     

    Вложения:

    • бак для воды.jpg
  8. Tihon95
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.936

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.936
    Адрес:
    Набережные Челны
    я использовал силиконовый шланг "нормального качества"- т. к. называемый "молочный" с норм. стенкой и прозрачностью. Там нужно то полметра. Пятый год все отлично. Все прозрачно-все видно. Сажал на хомуты хорошие +герметик в легкую казанский (для успокоения-там давления нет).
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.611
    Благодарности:
    19.210
    Адрес:
    Донецк
    :super: С доильного аппарата, если ещё советский вообще:cool::super:.
    Ув. @Tihon95, прав давления нет СО открытая, Т* тоже глобальной нет, если не задаваться целью кипятить СО при недостаточном уровне воды для циркуляции в СО.
     
  10. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    264

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    Приветствую всех.
    У нас стены из керамических блоков и в подвале из ФБС.
    Как заделать отверстия в местах прохода трубы через стены и плиты перекрытий?
    Замазывать раствором, наверное, нельзя, потому что при нагреве труб они будут температурнорасширяться и в местах заделки образуются трещины?
    Тогда как? Просто запенить? Получится в некотором роде "гибкая" заделка.
     
  11. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    :hello:Обычно ставят гильзы и замазывают раствором. Трещин нет. Металл и бетон "дружат" по температурному расширению.
     
  12. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    264

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    В конце лета врезались в газ и запустили котельную. Приезжал мастер из облгаза. Настраивал ДРП, подключал котел. За тот час, пока он подключал плиту и варочную панель котел работал - все ветки (4) потеплели, правда по разному.
    Вот наступила осень, пора включать систему. Длинные выходные - ПОРА!
    Отключил все радиаторы, включил котел. Термометры: все +10 град.
    Бойлерный контур отключен (перекрыты вентили у бойлера).
    Все вентили всех четырех радиаторных веток открыты (А-0, Б-0, А-1, Б-1).
    Через час при t разгонного стояка +65 - +70: А-0 +35, Б-0 +44, А-1 +45, Б-1 +36.
    Далее открываю вентили у радиаторов: все на ветке А-0, два на ветке А-1-1. По одному радиатору в каждой из комнат на ветках А-1 и Б-1. Второй этаж (А-2 и Б-2) все радиаторы отключены.
    Открыл вентили у радиатора на чердаке (А-2 перед спуском на А-1). Очень чудное получилось подключение - будет работать?
    На улице +5, в доме +10.
    Регулятор котла имеет 5 рисок по мощности. Установлен на 4 уровень.
    Температура на выходе 65-70 градусов.
    Прошло 3 часа.
    Ёпрст - радиатор на чердаке горячий, стало быть хитромудрая чердачная труба заработала! УРА!
    Радиатор на лестнице (ветка Б-0) едва теплый. Трубы веток Б-0 и А-0 чуть теплые.
    Полностью закрываю вентили А-1 и Б-1.
    Поток пошел в А-0 и Б-0. Радиаторы заметно потеплели.
    Вечером слегка приоткрываю вентили А-1 и Б-1.
     

    Вложения:

    • гравитация 0094-2018-2 крайняя схема.jpg
    • IMG_20181104_111745.jpg
    • смеситель.jpg
  13. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    264

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    Зима пришла неожиданно. Не успел покрасить трубы в котельной и утеплить разгонный стояк.
    Печально...
    Ночью было -2.
    Утром следующего дня: в доме +12.
    Температуры по веткам: А-0 +37; Б-0 39; А-1 +45; Б-1 +47.
    На фото положение ручек веток А-1 и Б-1. Открыты чуть-чуть.
    Еще фото подключения чердачного радиатора (через стену). Который РАБОТАЕТ!
    К вечеру на улице +8, в доме + 16.
    Температуру радиаторов определяю "тактильным" способом: трогаю ладонью.
    На некоторых радиаторах возникло странное ощущение, что дальний по ходу теплоносителя угол горячее ближнего. Особенно разница заметна на радиаторе на лестнице. Как такое может быть?
     

    Вложения:

    • IMG_20181105_143907.jpg
    • IMG_20181104_120519.jpg
    • IMG_20181104_120451.jpg
    • лестница.jpg
  14. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    797
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @CrossVik, Поздравляю с Теплом!
     
  15. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    264

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    Всем привет.
    В доме тепло благодаря нашей ЕЦ. Уже несколько лет топимся и весьма довольны.
    Но в нашей системе обнаружилась "ложка дёгтя".
    Когда котёл включается на нагрев и поток теплоносителя по разгонной трубе увеличивается, то в ней становится слышен некий звук, похожий на шуршание или даже "стон".
    Этот звук иногда слышен даже в комнатах, наиболее близких к верхней точке разделения веток.
    Возможно это связано с резким перепадом температуры в трубе или по какой-то другой причине.
    Интересно, это у нас такая индивидуальная специфика или вообще характерно для ЕЦ?