Летний режим на Vitotronic KC4B и Vitogas 100F - 35

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем itsu, 17.04.16.

  1. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Думаю, что он прав. В этом и фишка этого виссманновского кодирующего штекера, что задаются определенные ограничения по минимальной температуре котловой воды в зависимости от модели котла. Если поставить другой штекер, то "температурное поведение" котла должно измениться.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.163

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.163
    Адрес:
    Россия, Москва
    Думаю, что не прав. Но выкрутился, молодец:)
    "Ограничения по минимальной температуре котловой воды" действуют при включённой горелке. То есть нормальным можно было бы считать такое поведение котла, когда он находясь в режиме "Только ГВС" и запускался бы только при появлении запроса на приготовление горячей воды. Причём в первые минуты после старта возможно периодическое отключение насоса загрузки бойлера (для обеспечения собственно этого "ограничения")
     
  3. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Надо как-нибудь взять и провести эксперимент над Витогазом с 2-3 разными кодирующими штекерами.
     
  4. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Добрый день!
    Вопрос по контроллеру 300к для витогаза 100f
    Почему при просмотре на дисплеи (не чёрный, серый)
    2 контур батареии нет значка луна, а при просмотре 3 контура (тп) луна светится?
     
  5. Lelik_99
    Регистрация:
    19.11.09
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    60

    Lelik_99

    Живу здесь

    Lelik_99

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.09
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Белгород
    Подскажите, витотроник 100, работает только на отопление. Владелец заметил, что котел работает таким образом: при уставке температуры воды 55, набирает заданную температуру (даже чуть меньше) и отключается, стоит до 35 градусов, потом опять стартует. Котел больше года в работе, было ли так раньше, неизвестно. Должно ли быть так? Почему такая большая дельта? Как исправить?
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.833
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.833
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    а время выбега насоса и интервал включения горелки какие стоят?
     
  7. Lelik_99
    Регистрация:
    19.11.09
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    60

    Lelik_99

    Живу здесь

    Lelik_99

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.09
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Белгород
    Время выбега насоса стоит по умолчанию - 12 мин, а интервал включения горелки не могу сказать пока не на объекте. Какой параметр и сколько должно быть? Подозреваю что стоит тоже значение по умолчанию. По факту стоит больше 20 мин и включается именно на 35 градусах. Кстати, вчера поставили уставку 60, а заметили что отключается на 43. Похоже что он в каком то аварийном режиме или в каком-то другом режиме, но не в режиме отопления
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.833
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.833
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Похоже что проток маловат..и он выключается ...стоит ждет интервал включения...и за это время температура падает до какого то значения.
     
  9. Lelik_99
    Регистрация:
    19.11.09
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    60

    Lelik_99

    Живу здесь

    Lelik_99

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.09
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Белгород
    Вряд ли, т. к. время простоя не постоянное, а включается при 35 градусах всегда. И если бы проток был мал, то после выключения температура продолжала бы повышаться значительно, здесь такого не происходит, отключается при 43 доходит до 45-46.
    У топикстартера те же параметры вкл/выкл, только у него так в режиме ГВС, а у меня в режиме отопления. Может он как-то перешел в режим ГВС, но при этом индикация "батарея"?
     
  10. Alexandrk79
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    45

    Alexandrk79

    Живу здесь

    Alexandrk79

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    35 градусов это у него минимальная температура котловой воды, чтобы при старте не лился конденсат ручьями и меньше ржавел и сыпался теплообменник, тут ничего не сделать. А сделать нужно следующее - поставить в инженерном меню код отключения насоса котла на -10-12 градусов от выставленной температуры, по умолчанию там стоит 0 или - 1. Тогда летом без ГВС котел будет включаться без насоса 1-2 раза в сутки подогревая только себя, а если копрус еще и дополнительно утеплить, то можно добиться включения раз в 2 суток.