    Вообще-то нет, но многие игнорируют данное положение закона и сливают.
    Тут дело в том, что при выходе на режим (а это может продолжаться до нескольких недель) степень очистки у АУ далека до заявленной и сток весьма запашистый. Обычно это проявляется в СНТ при сезонном пользовании. Соседи могут пожаловаться, куда следует. После выхода на режим стоки от АУ, как говорится, "без цвета и запаха".
     
  2. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.483

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.483
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пока данный вопрос не стоит. Обсуждается принципиальная необходимость вызова АС машины.
     
  3. ПавелМосква
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4

    ПавелМосква

    Участник

    ПавелМосква

    Участник

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Всем спасибо. Склоняюсь склоняюсь к пластиковому септику.
     
  4. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.392
    Благодарности:
    2.203

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.392
    Благодарности:
    2.203
    Адрес:
    Королёв
    Главное правильно обьем расчитать!
     
  5. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.483

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.483
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По данным от @ПавелМосква, проживать будет до 5 человек. Значит 3-х кубовый септик должен подойти.
     
  6. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.392
    Благодарности:
    2.203

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.392
    Благодарности:
    2.203
    Адрес:
    Королёв
    Ну это если септик! :hndshk:
     
  7. ПавелМосква
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4

    ПавелМосква

    Участник

    ПавелМосква

    Участник

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Я как раз смотрю 3 куба.
    Проблема в том что мы сами наездами на даче и иногда приезжают родственники. При этом, как я выяснил, АУ не сразу выходит на максимальную очистку и плохо относится к резкому увеличению потребителей.
     
  8. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.392
    Благодарности:
    2.203

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.392
    Благодарности:
    2.203
    Адрес:
    Королёв
    Вот смотрите! И решаем проблему, куда жидкость после септика, и все будет нормально! :super:
     
  9. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.483

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.483
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По исходным данным у @ПавелМосква, УГВ высокий. Напрашивается система доочистки в насыпи. Что-то вроде этого:
    танк с колодцем.gif
    в натуре получается вот так:
    поле фильтрации наземное.jpg
    либо установить септик Росток с биофильтром
    rostok_system_1_n (1).jpg
     
  10. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.392
    Благодарности:
    2.203

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.392
    Благодарности:
    2.203
    Адрес:
    Королёв
    Ну вот нет данных! А так это работает!
     
  11. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.905
    Благодарности:
    19.349

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.905
    Благодарности:
    19.349
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это сложный вопрос. Скажем так - вода после АУ без цвета и запаха, и ее можно сбросить в канаву. Но по нашему законодательству надо ее обеззараживать - ставить УФ лампу. Но почти ни кто этого не делает.
     
  12. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    В законодательствах других стран, интересно, есть подобное требование?
     
  13. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.905
    Благодарности:
    19.349

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.905
    Благодарности:
    19.349
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не знаю.
     
  14. ПавелМосква
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4

    ПавелМосква

    Участник

    ПавелМосква

    Участник

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Я тут поизучал биофильтры и появилась идея. Что если в качестве биофильтра использовать 2 бетонных кольца с дном. В центр или с краю внутри колец установить дренажный колодец для насоса и все оставшееся место засыпать керамзитом или торфом. Будет ли такая схема рабочая?
     
  15. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.483

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.483
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В законодательстве других стран другие требования к качеству стоков. А. Ратников в своих статьях приводит цифры:
    " по Российским законам после септика сбрасывать воду в водоём и на рельеф нельзя! Поэтому, степень вторичного загрязнения нас не должна так интересовать, как, скажем, европейцев. Сравните две цифры – по европейским нормам БПК (биохимическая потребность в кислороде – показатель, описывающий количество органики в стоках через потребность в кислороде на её окисление) в стоках, сбрасываемых в водоём, может достигать 25,0 мг/л. А по Российским нормам только 2,0 мг/л. Разница на порядок!"


    Идеи про биофильтры обсуждаются в профильной теме: