1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Как понять какую канализацию делать? - 2

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.

  1. Bibman
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Bibman

    Участник

    Bibman

    Участник

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Татарстан
    В доме будет проживать 4 человека.
    На схеме дома изобразил расположение всех источников стоков.
    Смонтирован только свайный фундамент.
    Скважина на воду уже пробурена, на глубину 43м, вода на глубине 21м.
    Грунт песок.

    Пока планирую установку двух колодцев.

    Нормально ли такое расположение колодцев как на схеме?

    Есть вариант с расположением отстойника за забором на улице, а фильтрующего колодца на участке между домом и забором. Канализация.jpg
    Заранее спасибо!
     
  2. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    А что касаемо других вопросов какие размеры первых двух камер если делать из кирпича на какую глубину копать где должна быть труба притока и на какую высоту ее ставит?
     
  3. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.906
    Благодарности:
    19.349

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.906
    Благодарности:
    19.349
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Считайте необходимый объем. На пятерых это три куба. Исходя из этого проектирует размер. Делите на три равные части перегородками. Глубина такая что бы рабочий столб воды был 1,3 метра или больше.
     
  4. exhale
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    exhale

    Участник

    exhale

    Участник

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Сегодня выроли котлован глубиной 3 метра. На глубине 3 м мокрая глина. Будет ли в нее вода уходить. Или как тогда удолять воду из фильтрующего колодца?
     

    Вложения:

    • IMG_2296.JPG
    • IMG_2303.JPG
    • IMG_2307.JPG
  5. denis927
    Регистрация:
    28.04.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    denis927

    Новичок

    denis927

    Новичок

    Регистрация:
    28.04.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Дд! Помогите плз..постараюсь максимально подробно...
    Дачный дом в деревне, сезонное использование, 4 года в пользовании, с мая по октябрь - 2 человека, летом по выходным, когда через выходной, еще плюс три человека). Используется душ, раковина, туалет, пару раз в месяц посудомойка и стиралка. Изначально была сделана канализация в виде ямы из шин, сейчас как я понимаю она себя исчерпала - вода уходит оч плохо (хотя ни разу и не откачивали). Сейчас есть желание сделать кольца бетонные и перенести метров на 15 подальше.
    И еще что касается проживающих - есть сильное убеждение, что по состоянию здоровья двое проживающих в доме с мая по ноябрь через год, максимум два, ездить туда по состоянию здоровья не смогут, а мы втроем за сезон туда раз 10-15 доедем на выходные.
    Отсюда вопросы:
    1. Бетонные кольца не глухие:
    - сколько нужно делать бетонных колец (лучше с запасом, как я понял одно кольцо - это около 10.000 руб. с работой, тут не вижу смысла экономить)
    - надо ли делать второй колодец (например, у соседей он один)
    - позвонил - рассчитали примерно 60.000 руб. под ключ за 3 кольца и 2 колодца - не много ли?
    2. Пластиковый глухой септик:
    - его преимущество перед вариантом 1 (если есть)?
    - правильно ли я понимаю, что тут уже второй колодец обязателен?
    - насколько он дороже варианта 1?
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.856
    Благодарности:
    12.192

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.856
    Благодарности:
    12.192
    Адрес:
    Москва
    @exhale, глинистые грунты могут иметь не плохую способность к фильтрации.
    Например, лёгкие и средние суглинки вполне пригодны для организации классического фильтрующего сооружения (Фильтрующего Колодца ФК) при не большом водосбросе.
    Грунты на фото очень похожи на фильтрующее грунты.

    Отстоянные в септике стоки будут фильтроваться в грунт.
    Вам надо определить фильтрующую способность этих грунтов.
    Для этого надо лить воду в котлован (длительное время) и считать поглощающую способность этого грунта в размерности литры в сутки с метра квадратного площади котлована. Есть и другие способы.

    @exhale, стоки/воду из Фильтрующего Колодца "удалять" не надо, они сами "удаляются":) впитывать в грунт.

    Считается нормальным, когда стоки /вода в ФК стоят ниже входящего патрубка идущего из септика на 10...20 см.
    То есть ФК не обязательно должен быть сухим, как и бывает в большинстве случаев.
     
  7. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.856
    Благодарности:
    12.192

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.856
    Благодарности:
    12.192
    Адрес:
    Москва
    Желательно использовать в септике три кольца (высотой 80...90 см и с внутренним диаметром 1.0 метр). Но есть и другие варианты.

    Я Вам рекомендую организовать септик из двух колодцев с дном по 3 кольца в каждом.
    Чтоб на всегда :).

    Хотя, Вам может быть достаточно и одного. ИМХО

    Для надёжного и опытного Подрядчика не дорого.
    Можно, конечно и дешевле. Но какая квалификация будет у этих строителей?

    После пластиковой септика должно быть фильтрующее сооружение, например Фильтрующий Колодец.

    Водонепроницаемость и меньший вес.

    При низком УГВ это значения не имеет и вариант из колец лучше.

    ФК или иное фильтрующее сооружение обязательно.

    Если пластиковый септик от Правильного изготовителя, то дешевле не будет.
    Качественные и прочные пластиковые септики по определению не бывают дешёвыми.
     
  8. denis927
    Регистрация:
    28.04.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    denis927

    Новичок

    denis927

    Новичок

    Регистрация:
    28.04.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Ladomir, спасибо. По подрядчику - звонил в Колодец сервис. Можете что сказать про них? Или может кого посоветуете для Тульской области, пгт Дубна.
    Что у колодец сервис удивило - зачем нам выезжать заранее, если кольца, то сразу приедем и сделаем. Я так понимаю, что УГТ надо сначала же проверить прежде чем материал тащить? И еще 60,
    Почему с дном советуете-это же значит полюбасу откачивать надо постоянно... А так глядишь за зиму и уйдет частично, нет? Мы же вот 4 года из покрышек ничего не выкачивали и работает даже сейчас.
     
  9. sergik1985
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58

    sergik1985

    Живу здесь

    sergik1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    713
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Азов
    Я так понимаю 5 кубов это объм двух отсеков те которые с дном или это объем общий в месте с колодцем фильтрующим? И подскажите как делать дно стены будут ложиться на дно это понятно а стены третьего отсека начинать кладку прям на землю?
     
  10. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.856
    Благодарности:
    12.192

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.856
    Благодарности:
    12.192
    Адрес:
    Москва
    По этому вопросу я Вам не посоветую.
    Правилами Форума запрещено обсуждать Подрядчиков.
    Иначе, получается реклама или антиреклама.

    Да, с УГВ желательно определиться до начала строительства и поставки материалов.
    Так же надо определиться с грунтом и объёмом стоков.

    Аксиома номер 1 :).
    "Септик должен иметь дно".
    И плотный корпус.

    В Вашем случае после септика должен идти Фильтрующий Колодец (колодец без дна).

    Удачи!
     
  11. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.906
    Благодарности:
    19.349

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.906
    Благодарности:
    19.349
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это объем герметичной части септика.

    Третий фильтрующий? Не знаю, кольца прям на грунт ставят. А вот кирпичная стена может поехать.
     
  12. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.317

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.317
    Адрес:
    Москва
  13. Figaro2k
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Figaro2k

    Участник

    Figaro2k

    Участник

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Гуру дачной канализации, помогите! Определиться с выбором септика никак не могу. Мозг просто закипает от объёма информации, количества вариантов, рекламы и т. п. Реклама в интернете, это вообще что-то... Расписывают златые горы, только позвони, закажи. А часто даже принципа работы или характеристик типа размер-вес на сайте установщика не найдешь.

    Подмосковье. Поселок, не водоохранная зона. Часть дома. Используется в режиме дача круглый год, включая зиму, но ПМЖ по сути нет. Присутствуют по выходным чаще двое, иногда собираются 5-7 человек (да и то не каждые, бывают 2-3 недельные периоды, когда вообще никого нет), изредка гости - еще плюс 4-6 человек. Но каких-то залповых сбросов не предвижу. Ванны нет и не будет, в душ строем не ходят. Возможно добавится стиралка, но это же мелочь в общем объёме водных стоков.
    Сейчас воды от раковины, ПММ, душа сливаются просто в небольшой колодец в 4-5 метрах от дома, глубиной 2-2,5 м, а если он заполняется, - откачиваю в уличную дренажную канаву (~15 м). Туалет - уличная выгребная яма с "домиком" над ней. Но хочется комфорта, особенно женщинам и особенно зимой.
    Сейчас экологи меня запинают, но предполагаю выход из будущего септика, пусть он будет даже не 98% очистки, также откачивать в дренажную канаву (c соседями по этому поводу конфликтов не предвижу, практически все сливают и даже не такое ...). А больше некуда! Ни о каком фильтрационном поле речь идти просто не может. Места практически нет! Площадь всей наличной земли, включая дом, сарайчик, парник, кусты, деревья, грядки - 2,5 сотки. Пожалуй, даже 3-метровую яму под септик разместить будет проблемно. Тяжелой технике, машине грузовой или для копки, крану заехать невозможно!
    Отсюда очевидны ограничения по массе, размерам девайса. Что-то типа Спарты просто не поставить. Железобетонные кольца - тоже вряд ли ...
    Электричество есть, стабильное.
    Участок ровный. УГВ высокий. Есть информация, что когда перед войной давали эти участки тут было вообще болото. По весне уровень воды в вышеупомянутой яме-колодце откроешь люк, так стоит почти вровень с поверхностью. Откачаешь, - через час воды столько же, но вот летом она в принципе уходит.
    Периодическое сезонное самостоятельное обслуживание не пугает, предпочел бы обходиться без вызова ассенизаторов.

    Резюмируя вышеизложенное. Предполагается:
    1. Пластиковый закрытый септик рассчитанный штатно на 3-4 человек. Зимой будет использоваться. Не очень тяжелый, чтобы можно было установить вручную. Рассматриваю если горизонтальный септик, то небольшой длины или лучше вертикальный.
    2. Слив принудительный насосом в дренажную канаву. Правда, есть сомнение не будет ли труба замерзать? Сейчас это реализовано (не утепленной) 50-мм трубой почти у поверхности земли. Утеплять? А сам септик?
    3. С учетом возможных 2-3-недельных периодов отсутствия людей на даче наверное лучше энергонезависимый септик? А может есть вариант, чтобы работал от сети, но в дискретном режиме (приехали на дачу, - включили, уехали, - выключили)?

    Поправьте меня, если надо. Что посоветуете?
    Пожалуйста, желательны советы по выбору септика с конкретными названиями производителя, модели!
     
  14. exhale
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    exhale

    Участник

    exhale

    Участник

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Через пару дней приехал на дачу и обнаружил, что в яме под фильтрующий колодец (где была мокрая глина) стоит вода высотой 20-30 см. Она стояла 2 дня и не уходила, пришлось дренажным насосом выкачать. Что посоветуете сделать? Копать глубже и надеяться, что будет песок?
     
  15. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.856
    Благодарности:
    12.192

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.856
    Благодарности:
    12.192
    Адрес:
    Москва
    Возможно, что эти 20...30 см и есть УГВ?
    Или это то, что натекло от дождей?

    Посоветую набрать в этот котлован воды (выше, чем столб воды высотой 20...30 см) и посмотреть на её уход.

    Песка глубже может и не быть или он будет обводнён, т. е. Вы выйдете на Грунтовые Воды (водонос).
    Это надо учитывать.

    Надо точнее оценить поглощающую способность вскрытого грунта.