Реле напряжения и всё что с ним связано

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. melvin
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    42

    melvin

    Живу здесь

    melvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Немного оффтоп по теме пошел :)
    У меня потребители - электроконвекторы 1.5кВт. На каждый их них отдельная линия nym 3*2.5, на отдельном 16 Автомате. Всего 12 конвекторов, раскиданных по 3 фазам. Я если честно не вижу смысла их дополнительно защищать при наличии вводного общего узо + заземления.
    Но также отдельно есть: теплый пол несколько зон - на него отдельный узо 30ma. Отдельно блок санузла с общий узо 30ма. Отдельно освещение тоже с узо. И отдельно вывод на улицу на 100ма но уже с дифом.
    К этому добавится: зона кухни (варочная поверхность С16), через УЗО 30ма: духовой шкаф, розетки на столешнице, свч и т. д.

    Соответственно все это я изначально планировал пересобрать с Реле Напряжения, т. к. сейчас щит абсолютно не защищен.
    Ну вернее не я пересобрать, а электрик. Под моим присмотром. Как говорят - доверяй, но проверяй.
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.237
    Благодарности:
    6.817

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.237
    Благодарности:
    6.817
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Бессмысленно и опасно.
    Дифзащита с номиналом 100 мА абсолютно никак не защитит Вас от удара током из повреждённого удлинителя или неисправного электроинструмента. Номинал дифзащиты 100 мА имеет смысл только вместе с заземлением, но почти вся уличная техника сейчас имеет двойную изоляцию, и заземление не использует.

    Конвекторы включаются в обычные розетки?
    Можно их не защищать УЗО, если Вы организационными и репрессивными мерами исключаете использование этих розеток для других целей. В быту это малореально, бо нет рычагов воздействия на персонал.

    Зачем отдельные 16 ампер на 1,5 кВт? Чтобы надёжно горело при неисправности конвектора?
     
  3. melvin
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    42

    melvin

    Живу здесь

    melvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Это вывод на улицу. На улице своя группа УЗО через щиток в хозблоке. 100 ма хочу сделать т. к. линия длинная, думаю на 30 будет выбивать.

    Именно так. Это отдельные розетки только под обогреватели. Отдельный "силовые" провода к щитку.

    Изначально у меня было 2*1,5кВт в один автомат. Поэтому исторически эти автоматы и остались. Согласен что 16 много, буду 10 ставить.

    Главное по проводу у вас вопросов не возникло:hndshk: 3*2.5 нум на 1,5 кВт.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.237
    Благодарности:
    6.817

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.237
    Благодарности:
    6.817
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Километры?
    Несколько десятков метров исправного кабеля должны иметь утечку в пределах 1мА.

    Это Вы лично так считаете, что они отдельные. А другие обитатели дома, в том числе в Ваше отсутствие? Если что-то пойдёт не так - будете премии лишать?

    На электробезопасность это влияет только положительно :)
     
  5. melvin
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    42

    melvin

    Живу здесь

    melvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Длина около 80 метров. Переделаю на 30ма.
    Ну ок. Убедили. Хотя шанс что вытащат обогреватель мизерный.

    Получается на каждую зону\блок розеток будет отдельное УЗО со своей нулевой шиной, которая потом пойдет в общий ноль от общего УЗО :)
    Я правильно понимаю, что номинал УЗО нужно будет подбирать по сумме максимального потребления на этот блок? Т. е. 4 розетки по 1,5кВт = 4 автомата 10А = 40 УЗО ?

    Спасибо большое за ликбез.

    Если по теме. То завтра буду встречаться с электриком и вместо стабилизаторов буду предлагать обсужденную схему с РН.
     
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Скорее всего вышло из строя. Меняйте по гарантии.
     
  7. Элек
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    59

    Элек

    Живу здесь

    Элек

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    С. Петербург
    На фото всё в норме. Где вы увидели аварию. Авария горит красным. Читайте паспорт.
     
  8. ухта45
    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    511

    ухта45

    Живу здесь

    ухта45

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    511
    Добрый день.
    Подскажите по узм 51м.
    2 запустились на ура, 3 ни в какую.
    Включаю красный потом зел индикатор и тихие щелчки в нем и тускло подмаргивает желтый индикатор.
    Пробовал переключить режим задержки 610 сек / 6 мин, теперь при включении горит зел после 10 мин щелчок и моргает красный. Далее без изменений.
     
  9. Dimany
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    47

    Dimany

    Живу здесь

    Dimany

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    47
    ДД! У нас в СНТ довольно часто происходит скачек напруги по первой фазе с 5 до 7 утра. Напряжение прыгает до 260 вольт на L1. УЗМ 3 63К отрубает нахрен весь дом. Накидал вот такое решение - см фото. Что скажете - будет работать?
    N не нарисовал на РН L2 и L3.:|:
    59ed6fc0-0c33-4f05-8491-c5e694935164.jpg
     
  10. igl76
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    28

    igl76

    Участник

    igl76

    Участник

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Читаю, просвещаюсь в теме устройств такого класса, и вот, что я видел про УЗМ-5х. Если кратко - в 2018м у них был массовый брак и вместо того, чтобы отозвать проданные устройства, эти деятели продолжали их выпускать и замалчивали проблему. Некрасиво это как-то.
     
    Последнее редактирование модератором: 29.06.19
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.951
    Благодарности:
    33.472

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.951
    Благодарности:
    33.472
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Если обратите внимание то это уже обсуждали на форуме и ответ был получен от меандра.
     
  12. igl76
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    28

    igl76

    Участник

    igl76

    Участник

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Понял, спасибо. Я думал, что ссылка на отчёт о проблеме от реселлера будет тоже полезна, учитывая что сам производитель особой честностью, к сожалению, не отличается.
     
  13. rootf
    Регистрация:
    28.06.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    rootf

    Участник

    rootf

    Участник

    Регистрация:
    28.06.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У первого можно отключить обратное включение после приведения входного напряжения в норму. Второе всегда так работает.
    Напряжение управляющего контакта. У первого 110-220 AC/DC, у второго только 220 АС.
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Будет. Только меняйте сразу РН-132 на РН-260т. По цене почти то же, но надежнее по мощности и больше по возможностям.
    Нагрузки в это время особой на линиях не должно быть. Потому что проблема в таком решении только одна - суммарная мощность нагрузки выбьет вводной автомат.
     