    Да без разницы
    • УЗМ-3-63К предназначено для работы только с 3х фазными нагрузками!
    • УЗМ-3-63К при аварийных ситуациях отключает ВСЕ 3 ФАЗЫ!
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.343
    Благодарности:
    26.355

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.343
    Благодарности:
    26.355
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем ставить реле контроля напряжения в ЩУ, если потом в дом пойдёт трёхфазный кабель, в котором вероятность отгорания нуля восстанавливается?
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.935
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.935
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    Серьезно?
    И чё?
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.314
    Благодарности:
    6.748

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.314
    Благодарности:
    6.748
    Ничё,цитата с сайта meandr.
    Нуль не коммутируется.
     
  5. Sanches50
    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    781

    Sanches50

    Живу здесь

    Sanches50

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.20
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Московская область
    Всем привет. Подскажите кто ставил вот такое реле напряжения с контролем тока VА-63А DIN DigiTOP? Отзывы разные. Или может получше какое реле есть? Но с амперметром нужно.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.259
    Благодарности:
    28.798

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.259
    Благодарности:
    28.798
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А в каком РН коммутируется ноль? :faq:
     
  7. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.299
    Благодарности:
    11.208

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.299
    Благодарности:
    11.208
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не требует оно особенных контакторов...ставьте контактор соответствующий Вашим нагрузкам...
    а то здесь выше, голословно поставили знак качества микроскопическому силовому реле на 80А, которое стоИт в корпусе реле...а стОит несравненно меньше аналогичного контактора...это нонсенс:aga:
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.314
    Благодарности:
    6.748

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.314
    Благодарности:
    6.748
    @Alex992,
    upload_2020-11-17_22-10-54.png
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.259
    Благодарности:
    28.798

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.259
    Благодарности:
    28.798
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @Suvorovsk,
    Давайте мы уже с Вами прекратим этот балаган. :hndshk:
    А теперь давайте по порядку.
    1. Поясните пожалуйста смысл в установке контактора на токи мЕньшие чем предназначено РН ?
    2. Назовите пожалуйста марку и модель таких контакторов (2НО) в корпусе 1М ?
    3. На какие токи коммутации расчитаны подобные контакторы ?
    4. Огласите пожалуйста стоимость этих контакторов, но только не откровенный ширпотреб типа ИЭК, ТДМ и аналогичных.
    5. Изучите уже пожалуйста конструкцию реле напряжения от УЗМ и Меандра и заодно характеристики применяемых в них комплектующих.
    6. Выложите пожалуйста фото своего щита (щитов реализованных Вами) с применением контакторов.
    7. Сколько подобных РН Вы установили в щитах ?
    И очень убедительная просьба - ответьте пожалуйста по каждому вопросу выше, только обоснованно.
    Жду аргументированного и обоснованного ответа. :nono:
    Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 17.11.20
  10. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.299
    Благодарности:
    11.208

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.299
    Благодарности:
    11.208
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а зачем Вы его начали? :faq:

    ни чего я Вам обьяснять, искать, и бегать с фотоаппаратом не буду...если Вы не вняли моим прежним обьяснениям, то зачем я буду опять тыкать в клаву попусту?

    Вы даже не вняли моему вопросу: "Откуда в Вашем воображении всплыл 2х контактный контактор? я его не упоминал ни разу, А Вам очень этого хочется."

    с уважением:hello:
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.259
    Благодарности:
    28.798

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.259
    Благодарности:
    28.798
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я начал? :faq:

    Ок,
    Вопросов больше нет. :no:
    Вы слушаете только себя, можете продолжать в том же духе. :super:

    А какой смысл ставить контактор 1НО на 25А после силового реле на 80А ?:faq::faq::faq:
    Пояснений так никто и не услышал. :no:
    Вот и поговорили.
    И Вам не хворать. :hello:
    Будем считать что слив засчитан.
    Аргументов вашего своеобразного совета так никто и не услышал.
     
  12. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.299
    Благодарности:
    11.208

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.299
    Благодарности:
    11.208
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а кто? :ogo:
    прямо про Вас написано:aga:
    а Вы внимательно слушали? например пост №2214 или №2238.

    но, подозреваю, что Вам это не поможет:(
     
  13. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    1.259

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    1.259
    Адрес:
    Дубровки
    Единственная марка из Поднебесной?
     
  14. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.081
    Благодарности:
    1.585

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.081
    Благодарности:
    1.585
    Адрес:
    Апрелевка
    У меня такой же вопрос, надо ли и зачем?
    В следующей ситуации.
    В ЩУ ввод однофазный С32.
    Померил ток короткого замыкания на входе в ЩР. 160-190А.
    Планирую С32 заменить на В32, но тоже на грани.
    Может надо ставить в этом случае РН в ЩУ поставить, в нем же есть аварийное отключение по току?
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.935
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.935
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    Обалдеть разброс. Как мерили?
    Если ОТКЗ действительно такие, лучше В25.
    Не надо.
    Это совершенно разные вещи. Уже хотя бы в том плане, что АВ защищает цепь ПОСЛЕ себя, а РН - ДО себя.
     
Статус темы: