1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1

Реле напряжения и всё что с ним связано

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. H033AO
    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    130

    H033AO

    Живу здесь

    H033AO

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Омск
    я так и сделал
    На 32 всё таки... Или на 63? ;)
     
  2. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Поставить защиту: УЗМ-51М или РН-106 - 3 шт
    2. Измерить напряжение на разных фазах. Возможно, имеется "живая" фаза с нормальным напряжением, Переключить котел так, чтобы его автоматика и насос питались от нее. Или поставить стабилизатор отдельно на автоматику котла
    3. Реле на насосной станции стоит не так дорого. Его можно заменить отдельно
     
  3. Max II
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    77

    Max II

    Живу здесь

    Max II

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Новосибирск
    Пардон :hello: 63 конечно. :|:
     
  4. Max II
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    77

    Max II

    Живу здесь

    Max II

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо большое. Так и буду делать. А то мне тут посоветовали после вводного автомата трехфазный стабилизатор поставить - ценник под 90 рублей. Хотел уже застрелиться. :close: Буду искать стабилизатор на автоматику. Теперь бы еще найти в схеме котла куда стабилизатор подключить.
    По поводу реле напряжения! Я правильно понимаю - на каждую фазу после вводного автомата ставлю УЗМ-51М и настраиваю пороги напряжения. Тонкости в подключении какие-то есть ? У меня там блин в щитке и места то по моему не осталось. Буду что-нибудь колхозить. :hndshk:
     
  5. H033AO
    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    130

    H033AO

    Живу здесь

    H033AO

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Омск
    Тонкость в том, что у вас вводной на 63а.
    УЗМ 51 по паспорту, максимальный ток 80А в течении 30 мин.
     
  6. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правильно. Причем фазу нужно пропустить сквозь УЗМ, а ноль на него достаточно подать одним проводом, т. к. он внутри УЗМ не коммутируется, а используется только для питания начинки. Еще бы хорошо поставить трехфазный вольтметр, т. к. полезно при срабатывании УЗМ понимать, что в этот момент с напряжением в сети
    Стабилизатор может и не понадобиться если есть хоть одна живая фаза. Это поймете, если будете мониторировать напряжения в сети. Питание автоматики котла обычно берется с общего входного клемника (или автомата/УЗО), иногда на плате есть перемычка, в разрыв которой втыкается стабилизатор
    Рабочий ток УЗМ ограничен величиной 63А. Поэтому лучше входной автомат в домовом щите пзаменить на 50А или запитать ТЭНы котла мимо УЗМ
     
    Последнее редактирование: 23.11.16
  7. Max II
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    77

    Max II

    Живу здесь

    Max II

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Новосибирск
    И о чем это говорит ? Что-то не понимаю. При скачке напряжения УЗМ ведь просто отключит фазу. Или нет ? :|:
     
  8. Max II
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    77

    Max II

    Живу здесь

    Max II

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Новосибирск
    То есть всего на дин рейке должно быть 6 блочков ? По два на каждую фазу (1 - сам УЗМ, 2 - вольтметр) ? В котле (Вармос-QX18) стоит четырехпозиционный автомат. Это я так понимаю три фазы+ноль. Буду смотреть по схеме. Спасибо.
     
  9. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    говорит о том, что Вы не должны превышать максимальный для УЗМ потребляемый ток, иначе реле сгорит. Напряжение здесь ни при чем
     
  10. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    УЗМ занимает 2 места на дин-рейке, трехфазный вольтметр одно, т. е. всего нужно 7 мест. Если есть 9 мест, можете поставить РН-106 - 3 шт
     
  11. H033AO
    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    130

    H033AO

    Живу здесь

    H033AO

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Омск
    при скачке -да. На то оно и реле напряжения, а на силу тока оно не реагирует. @cuzko33, уже подкорректировал свой ответ
    И даже объяснил уже подробно :hello:
     
  12. Max II
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    77

    Max II

    Живу здесь

    Max II

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, совсем запутался. Есть вводной автомат на 63А. далее подключен счетчик и
    А какой ток тогда ограничивает (срабатывает) вводной автомат на 63А ? Я так понимаю 63А и ограничивает ? Или нет ? :|:
     
  13. H033AO
    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    130

    H033AO

    Живу здесь

    H033AO

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Омск
    Не совсем. Автомат сработает в течении часа при прохождении тока 1,45 номинала. т е в вашем случае 63*1,45=91 А
     
  14. Max II
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    77

    Max II

    Живу здесь

    Max II

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Новосибирск
    :close: Мда, как говорится век живи - век учись. Этот коэффициент постоянен для всех автоматов ? Образно говоря ? Замечал когда котел работает на полную мощность (18 Кв) и нагревается вода в бойлере косвенного нагрева вводной автомат чуть тепленький.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При этом токе щиток расплавится. Уверен, что там далеко не 25мм2 медь и даже не 16...
     
Статус темы: