Реле напряжения и всё что с ним связано

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    ОК, попробую в выходные. Спасибо!
     
  2. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Всем доброго дня!
    Сегодня продолжил эксперименты и выяснилось
    1. коллекторный движок торцовки мощностью 1700Вт просаживает напряжение на 20В и реле срабатывает. Подключение на другую фазу исправляет положение, т. е при пуске реле не отключается, вот только просадку не померял на этой фазе
    2. Асинхронный однофазник 2,5 Квт 60hz на любой фазе вызывает срабатывание реле, просадка при пуске с 230В до 160В
    3. Увеличение предела срабатывания реле по перекосу с 50В на 90В и уменьшение порога по просадке
    со 170 до 140В на результаты никак не повлияли, т. е по идее по кр. мере пуск 1700 Вт реле должно пропускать на любой фазе
    Вводные автоматы на 50 А. Грешу на непонятный провод 30 летней давности, хотя может и автоматы (одному так же не меньше 30 лет). Может думаю переделать вводной щиток, тем более энэргосбыт
    давно грозит что нужно счетчик поменять. Вот только сегодняшний счетчик (древний такой с крутящимся диском) держит все "выкрутасы", а какой поставить в замен непонятно, буду благодарен за совет по счетчику ну и вообще по проблеме
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кратко: линия и проводка вообще - г...но!
    Подробно:
    Ток КЗ 85А. Восемьдесят пять ампер, Карл!
    Не всякий 16-амперный автомат типа С (80-160А) долетит до середины Днепра, а о бОльших номиналах можно уже не беспокоиться. Пойте Хвалебную Песнь реле...
     
  4. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    @Avs7153, проводка по гаражу медь 4мм2, до двигателя 2,5 Квт от ввода 4м., розетка 16А380в (3-х фазная).
    Остается линия? Где? 20метров кабеля медь 4х6мм2 или дальше на непонятном проводе (или контактах, где как раз ноль и отвалился)? Если на последнем участке как проверить ну или как аргументированно разговаривать с электросетями? Есть ли какие положения какой должен стоять провод?

    Про КЗ, честно, совсем не понял. Если имеется ввиду мои вводные автоматы так там потом стоят узо и автоматы помельче, но реле поставил до них. И по реле. У Вас скепсис по реле вообще или конретно по DjTop?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Деревенские сети характеризуются токами КЗ 400-1200А. Если Вы ничего не напутали, 20-вольтовая просадка напряжения говорит о том, что даже автомат С16 не сработает по настоящему КЗ.
    Нужно искать место, где плохие контакты. И вообще, 50А - это кабель 10мм2 меди.
     
  6. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Давно это было может чего и путаю, но вроде как учили что 1мм2 держит 10А.
    Медь нынче не та стала?
    И опять же про контакты. Есть у меня сварной тр-р 380в при самом большом токе вроде лампочки ни у меня ни у соседей не мигали варил последний раз правда год назад швеллер 6мм
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А тому, что автомат 10А держит 20А от 15 до 100 (как повезёт) секунд - не учили! :(
    Так это в низковольтной части ток-то...
     
  8. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    6.071

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ключевое слово "держит" (без разрушения изоляции), а чтобы потери на проводах были более менее разумными - провод берется из расчета "не более 3.5А на квадрат" (ПУЭ Таб_1.3.36 экономическая плотность тока).
     
  9. V_lad
    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    V_lad

    Участник

    V_lad

    Участник

    Регистрация:
    14.05.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Это получается, при разрешенной мощности 15Квт провод д. быть 20мм2, а алюм и еще больше?
    А на столбе помимо меня еще 4 домовладения, т. е. к нему должно 100мм" подходить?
    Но это вопросы скорее риторические. Больше волнует вопрос что делать. Если писать заяву то как аргументировать? Просто просить чтобы для начала переделали контакты, померять напряжение на них врят ли удастся? Или может идти с каким начальником на земле частным образом договариваться?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.588
    Благодарности:
    26.003
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы уже путаете мягкое с тёплым... 15кВт - по 5кВт или 25А на фазу (собственно, такой автомат и ставят). Выбор тут есть!
    4мм2 - большие потери.
    6мм2 - среднее решение.
    10мм2 - малые потери, плюсом механическая прочность.
    Ещё есть зависимость от расстояния (озабочиваться начиная с 40 метров).
    А насчёт многих домовладений... у сетевиков есть формулы, основанные на одновременности потребления. Из них следует, что никогда 5 домовладений по 15кВт не будут потреблять 75кВт одновременно. Не будут, и всё тут! Впрочем, на линиях 70, 95мм2 - вполне обычное сечение.
    То, что касается Вас лично: https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
     
  11. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    6.071

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Формально, сейчас любая переделка/ремонт линии - влечет за собой смену "старого" провода на СИП, а он меньше 16 квадратов, как мне кажется, и не предлагается.
     
  12. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.445
    Благодарности:
    6.967

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.445
    Благодарности:
    6.967
    Адрес:
    Москва
    Новатек стал делать реле напряжения шириной 18мм
    Но мощность заявлена до 3,6 кВт -16 А,
    Выше через отдельный контактор.
     

    Вложения:

    • Rele-kontrolya-napryazheniya-RN-118_119.jpg
    Последнее редактирование: 16.09.17
  13. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.445
    Благодарности:
    6.967

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.445
    Благодарности:
    6.967
    Адрес:
    Москва
    Новатек тоже стал делать в узком корпусе
     

    Вложения:

    • Rele-kontrolya-napryazheniya-RN-118_119.jpg
    Последнее редактирование модератором: 20.11.18
  14. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!
    Прочитал тему, выбрал РН-106 (на участок 15 кВт/3Ф, ввод 32А, СИП, добавлю УЗО 63А,100 S). С двумя фазами всё понятно - ставлю.
    Фаза 1 - "Гарантированная": стоит стабилизатор тока Phantom «Премиум» (Донецк) VN-842E на 8 кВт (со ступенчатой регулировкой и тиристорной коммутацией, имеет 25 ступеней автоматического регулирования, встроенный байпас на случай внутренней неисправности).
    Диапазон стабилизации - 136-270 В (у РН-106 диапазон регулирования - 160-280В), Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность - 60-400 В (у РН - макс. 420 В). Диапазон защитного отключения по нижнему и верхнему уровню входящего напряжения 100-285В.
    Время реагирования на изменения входного напряжения 20 мс.
    Время электронного защитного отключения по верхнему уровню входящего напряжения 10 мс.
    Время электронного защитного отключения по нижнему уровню входящего напряжения 5 с.
    Время автоматического выхода из защиты по высокому напряжению 10 с.
    Время автоматического выхода из защиты по низкому напряжению 10 с.
    Время срабатывания электронной защиты от перенапряжения в режиме «автоматический транзит» 10 мс.
    Время срабатывания электронной защиты от максимального превышения номинальной мощности аппарата 10 мс.

    После стаба на этой фазе стоит бесперебойка TrippLite 6 кВт с 4-мя АКБ.
    От этой фазы запитывается котёл и его насосы и потом она идёт в дом (в доме стоит дифавтомат 40А/30мА). Добавлю перед стабилизатором УЗО 40А/30мА для защиты оборудования в котельной.

    Надо ли ставить реле и куда?
    Перед стабилизатором - вроде плохо (диапазон стабилизации гораздо шире, а так хотелось бы защитить стаб), после стаба перед СБП - не то же ли самое РН-106 делает?
    Может на этой фазе вообще не надо? Только лишнее устройство.
     
    Последнее редактирование: 26.09.17
  15. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
Статус темы:
Закрыта.