    Нет. Данная проблема к РН не имеет никакого отношения.
    А вот в выделенном я не уверен. Расскажу историю в двух актах. Вытащили нас как-то с проблемой - периодически выбивает автомат. Причем когда как - когда два раза в неделю, а когда раз в три недели.
    Приехали, раскопали коробки, начали проверять соединения, я в одной из коробок пошевелил скрутку, а оттуда "бах" и КЗ. О! Нашли. Переделали скрутку на Wago, взяли немного денег и уехали.
    Через две недели звонок - "А у нас опять выбивает этот же автомат"...
    Приезжаем во второй раз, разбираем все коробки, начинаем мегерить все кабеля и находим таки кусок, который не дает нормального сопротивления. А по виду... ну дрянь из 90-х, но целый вроде. Меняем на наружку уже, протянуть внутри не получается никак. Владелец сказал, что кабель-канал потом сам пристроит. Больше не звонили.
     
  2. 2010team
    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    57

    2010team

    Живу здесь

    2010team

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    57
    Фантастика выходит. При таком КЗ в щите дома как минимум визуально должно быть видно. В данной цепи остаётся узо, но оно я думаю тоже вышло бы из строя. Сейчас всё работает, но я такую ситуацию встречаю впервые... По логике проблема в цепи однофазный автомат 25 А => рн-104 => узо => автоматы на линии. В данной цепи провод ПВ1 визуально целый. рн-104 целое, узо целое, гребёнка на автоматах без видимых повреждений.
     
  3. 2010team
    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    57

    2010team

    Живу здесь

    2010team

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    57
    Проводка новая 2018 года без коробок (скруток). Автоматы все авв (не уверен в качестве, но надеюсь). Понимаю что 2 автомата просто так не отработают, но причину найти не могу. Описал в посте выше еще инфу.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.587
    Благодарности:
    26.001

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.587
    Благодарности:
    26.001
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не зарекайтесь... У меня тоже есть фантастика: В25 и С16 срабатывают по КЗ одинаково, например, пересекаясь в диапазоне токов на 3/4 его. Так что С16 может переплюнуть В25!
     
  5. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.271
    Благодарности:
    425.487

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.271
    Благодарности:
    425.487
    Адрес:
    Уфа
    Я бы проверил все потребители на этой линии. Все ли работают. А то может один перегорая дал КЗ. Да и розетки тоже. У меня увлажнитель воздуха выбил линию как то так. Сам пал смертью храбрых.
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну подождите просто. Будет повторяться, будете искать проблему заново.
    "Хороший стук завсегда наружу выйдет" (с) моего приятеля про двигатель машины)
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    И чего тут фантастического?
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    @2010team, фото ваших щитов можно увидеть? в открытом состоянии естественно

    Что и как проверялось? мультиметр или токовые клещи есть?
     
    Последнее редактирование: 07.02.19
  9. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Есть спец оборудование для погрузки автоматов и линию на пробой мегометром можно проверить. Но это стоит денег. Готовы платить? Могу дать контакты того, кто этим профессионально занимается
     
  10. 2010team
    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    57

    2010team

    Живу здесь

    2010team

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    57
    @muai2, Все линии проверялись мегаомметром. Вот уже прошло сколько времени и всё ок) Из всего не проверял только реле и сами автоматы.
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    @2010team, щиты покажите. Просто так автоматы не вырубаются.
     
  12. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Прям вот все линии и нагрузки отключены и срабатывает автомат?
     
  13. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Это чудеса, такого не бывает.
     
  14. 2010team
    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    57

    2010team

    Живу здесь

    2010team

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    57
    @muai2, IMG_20161023_153336.jpg IMG_20171110_190758.jpg
    @sarulov, Сработка была один раз. После всё проверил, ничего не нашёл и уже больше неделе живу, всем пользуюсь и всё работает. А сработка была когда дома никого не было и соответственно работал только холодильник и газовый котел:)
    @sarulov, Сам в чудеса не верю и в электрике разбираюсь. Написал для того что бы уточнить про реле, так как с ними не сталкивался.
    /на напряжение которое показывает реле внимание не обращайте, так как фото сделано при подключении со старого транса. Сейчас стабильно 230 +-5 в.
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.945
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    А точно не узо сработало?
     