    Верно, сейчас в работе Haier 11квт .Но в тестовом режиме. Сейчас контроллер гидромодуля управляет ЭРВ внешнего блока.
    Дело в том, что Haier немного примитивно крутит перегрев в отличии от Митсу (в МЭ серии Митсу аж два трв). Поэтому Haier уступает Митсу. Но как видно по статистике, если рулить ЭРВ, можно добиться эффективности не хуже Митсу. Пока много пробелов.
    Но думаю совсем скоро будет рабочий вариант).
     