    Поскольку я постоянный читатель форума, то знаю что сливать регенерацию в септики и АУ нельзя:um:. Лучшее, что удалось придумать - вывести регенерацию в ФК, с расчетом на то что 300 л будут растворяться в 1.5-2 куб воды до приемлемой концентрации, и рассасываться в почву. Этот подход я до реализации обсуждал с монтажниками Спарты, и с поставщиком системы умягчения. Никто из них не обозначил потенциальных проблем от такого решения
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.896
    Благодарности:
    19.344

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.896
    Благодарности:
    19.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне кажется что проблема в том числе обусловлена отсутствием вентиляции колодца.
     
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    А практически всем, пользователям на форуме, именно это и нужно:victory:
     
    Последнее редактирование: 12.01.20
  4. ПневмоМолоток
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    602

    ПневмоМолоток

    Живу здесь

    ПневмоМолоток

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    @john kerry спасибо за участие
    Вы один из самых теоретичеки подкованных участников форума. Рассчитываю на вашу дальнейшую помощь, тем более что выбор пал на Спарту благодаря именно вашему совету...нисколько не перекладываю ответственность, то был мой осознанный выбор. Да и станция должна таки заработать. Я в нее верю:victory:

    Неужели АУ так критичны к жесткости воды ? Вода-то у меня, слава Богу, практически ГОСТу соответствует. Судя по ветке форума, посвященной водоподготовке, это редкий удачный случай...

    Теоретически можно всю воду перевести на умягчение, хотя это связано с переделкой разводки. Однако рост потребления умягченной воды приведет к росту сброса регенерации. Если сейчас это 300 л в 7-10 дней, то станет 300 л раз в 2-3 дня. А это вряд ли можно назвать "умеренным" сбросом..а АУ и ФК ведь любят умеренность во всем, так ?
    Таким образом я бы предпочел исключить обратный эффект, когда рост сброса регенерации приведет к еще бОльшему (опережающему) снижению фильтрующей способности...надо исключить этот сценарий, и желательно на берегу.
    Возможно имеет смысл начать с анализов и компрессора ? Что и откуда брать, и какие параметры анализировать ?
    Возможно, мутность и чернота это 2 разные проблемы ? У @Владимир43 на видео тоже чернота. И даже Вы не беретесь сказать, ЧТО это. Так может и ее - на анализ ? Что анализировать только...
     
  5. ПневмоМолоток
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    602

    ПневмоМолоток

    Живу здесь

    ПневмоМолоток

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Меня смущают ситуации, когда приходится действовать методом научного тыка. Не столько обидно и затратно "думать в железе", сколько сие вскрывает что разработчик не до конца понимает ЧТО происходит с его оборудованием. Это вообще в технике, я не только АУ имею в виду
     
  6. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    К технике АУ отнести можно с большим натягом. :no: Лучше рассматривайте ее в параллель с рыбками в аквариуме. Слишком много вводных для жизнедеятельности ила и пока Вы ему (илу) не создадите комфортные условия, он работать (чистить стоки) не будет. Именно это у Вас и происходит. Все советы Вам уже даны. :super: Я бы начинал двигаться с наименее затратных. ИМХО
     
  7. ПневмоМолоток
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    602

    ПневмоМолоток

    Живу здесь

    ПневмоМолоток

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    @Владимир43 спасибо за ваше мнение. Вы имхо сильно переоцениваете влияние посудомойки на процесс. 1 мойка в сутки это не ресторан/отель - это реально немного, и вряд ли выходит за рамки правила что умеренное пользование химией АУ переносит. Я бы даже сказал, что нормальная АУ просто обязана переносить пользование бытовой техникой в подобном очень типичном для семей живущих в своих домах режиме. Это увы требование времени. Вряд ли мы убедим своих половин стирать в тазиках, и мыть посуду ручками дабы бабайке хорошо жилось:aga::aga::aga:
    Фактически же в АУ поступает разбавленный сток, отработавшей свой цикл химии. Он приходит в первичную камеру с обьемом имхо 1/2 АУ, то есть разбавляется в почти 2 куб воды
    При этом само средство - широко распространено, а производитель с мировым именем (контроль качества на всех этапах пр-ва). Если бы средство Finish вызывало проблемы с АУ, то из-за массовости проблемы о ней бы стало широко известно:no:

    Средство-то я поменял:pioner: только не думаю, что это поможет.
     
  8. AlexSff
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.497
    Благодарности:
    2.023

    AlexSff

    Живу здесь

    AlexSff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.497
    Благодарности:
    2.023
    Адрес:
    Москва
    Нет, это одна проблема. И это неочищенный сток.
     
  9. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.896
    Благодарности:
    19.344

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.896
    Благодарности:
    19.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Случай у Вас не совсем стандартный. Не должно так быстро заиливается. Даже не работай совсем станция, пусть там много растворенной органики, все равно как то быстро
     
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.896
    Благодарности:
    19.344

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.896
    Благодарности:
    19.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    После септика сток очищен на 50-60%, и тем не менее так быстро колодцы не заливаются
     
  11. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня кстати тоже Finish и большая посудомойка.
     
  12. AlexSff
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.497
    Благодарности:
    2.023

    AlexSff

    Живу здесь

    AlexSff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.497
    Благодарности:
    2.023
    Адрес:
    Москва
    Ещё как заиливаются. У меня после 3-х камерного септика новый ФК из 1,5 м колец с перфорацией и обсыпкой снаружи щебнем встал наглухо за месяц. Грунт - мелкий песок. Сейчас стоит АУшка вместо септика и тот же самый ФК постоянно сухой уже 2-й год. И никакого намёка на заиливание даже нет. Песок в нём абсолютно чистый жёлтый. Приточной вентиляции в нём нет.
     
  13. ПневмоМолоток
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    602

    ПневмоМолоток

    Живу здесь

    ПневмоМолоток

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Согласен. В АУ не сливаем.
    Хорошая вода - редкость. После прочтения ветки про водоподготовку, я стал считать что выбор участка для строительства надо начинать с анализа воды. А второй очередью - с решения, как и куда отводить стоки:hello:
     
  14. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.896
    Благодарности:
    19.344

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.896
    Благодарности:
    19.344
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну может септик не правильный. Я уж 12 лет ставлю и то и то, и в подходящих грунтах фильтрация нормально после септика работает
     
  15. AlexSff
    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.497
    Благодарности:
    2.023

    AlexSff

    Живу здесь

    AlexSff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.14
    Сообщения:
    1.497
    Благодарности:
    2.023
    Адрес:
    Москва
    Что значит неправильный? Три колодца из метровых колец с тройниками на входе-выходе и рабочей глубиной 1,8 м + ФК. Общий объём около 4,5 кубов. Всё по Ратникову.
     