1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44

ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Drju2010
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999

    Drju2010

    Живу здесь

    Drju2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Да вы и форму бочек поменяли - 800-я на летних фото высокая и стройная, а приехала 1.5 метра высотой (сама бочка) и более широкая...
    image.jpeg image.jpeg
     
    Последнее редактирование: 09.01.17
  2. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.685
    Благодарности:
    17.825

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.685
    Благодарности:
    17.825
    Адрес:
    Москва
    У некоторых производителей есть короткие варианты корпуса, для высокого УГВ, чтоб легче закопать.
    @Biolix, что скажете о разных размерах бочек?
     
  3. Biolix
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    401

    Biolix

    Станции очистки СПАРТА

    Biolix

    Станции очистки СПАРТА Представитель компании

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    401
    Адрес:
    Москва
    @Drju2010, @ВодоУслуги, да, Спарту 800 стали делать ниже и шире. Минусов нет, из плюсов: легче (и дешевле) монтаж, обслуживание, доставка. Т. о. Спарту 800, 600, 600 + покупатель может смонтировать самостоятельно. Копать глубоко не надо, весит не много, несколько человек без спецтехники поставят легко. Экономия опять же.
     
  4. WITUS
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    46

    WITUS

    Живу здесь

    WITUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    МИНСК
    Хорошая новость. Заказал себе 800 -ую. Надеюсь приедет не высокая. У меня вода на отметке -0,7м начинается. Думал копать экскаватором, сейчас думаю лопатой справимся
     
  5. andral98
    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    andral98

    Участник

    andral98

    Участник

    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    Прочитал всю тему - не нашел для себя ответа на главный вопрос: чем эта станция отличается от других аэрационных (Тверь, Топас итд). Почему в нее можно сливать бытовую химию почему она не боится залповых сбросов?
    Вопрос не праздный - к лету хочется выбрать и установить станцию на даче (3 чел, непостоянное (пока) проживание)
     
  6. Drju2010
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999

    Drju2010

    Живу здесь

    Drju2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Химии боятся все установки, микробы работают одни и те-же.
    Эта бочка имитирует простой септик (а значит не боится мусора в сливах, все отстаивается в большом приемном отсеке) и поле фильтрации (биореакторы), все в одном флаконе.
    Про залповый сброс - бочка непрерывного действия, сколько пришло стоков, столько очищенной воды и вылилось. При большом сбросе с ванны, сливаемая вода постепенно разбавляется грязной, но т. к. приходят не фекальные сбросы, а относительно чистые с ванны, загрязнение не столь критическое.
     
  7. andral98
    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    andral98

    Участник

    andral98

    Участник

    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    @Drju2010, спасибо за ответ. А как быть с непостоянным проживанием? Как я понимаю, в таком случае Топазоподобные не выходят на режим - как обстоят дела у Спарты?
     
  8. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.789
    Благодарности:
    3.482

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.789
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Киров
    Если Вы понимаете режим, это стоки светлые и без запаха, то зависит от размера емкости.
    Я ранее выкладывал видео проверки выхода на режим, в старой выгребной яме кубов не менее 20, вышла на режим через 3 суток.
    Спарта выходит на режим от 3 до 12 часов, я проверял Спарту более полугода в различных условиях.
     
  9. Drju2010
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999

    Drju2010

    Живу здесь

    Drju2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    А вот это фих его знает, если честно. Я хочу летом чуть доработать бочку, отвести по маленькому желобку (или маленькой аквариумной помпой, работающей постоянно или включаемой перед долгим отъездом) часть воды из второго бульбулятора в приемный септический отсек для полной циркуляции стоков, как реализовано в Коловеси и Евролосе. Чтоб бактериям было чем питаться в мое долгое отсутствие. Но вот воздушная загрузка в них всеже не внушает доверия и поэтому поставил Спарту.
     
  10. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.789
    Благодарности:
    3.482

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.789
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Киров
    Вы прежде чем чего то делать, согласуйте с Biolix через личку, или со мной. Прежде чем запускать в производство, были испытаны различные варианты очистки. Вы просто потеряете время на испытания, которые уже были проведены.
    Если хотите вернуть осадок из 2 камеры, то закроете кран подающий воздух на биореакторы, и откроете кран подающий воздух на эрлифты.
     
  11. Drju2010
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999

    Drju2010

    Живу здесь

    Drju2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Оборудование штатное бочки этот маленький апгрейд не затронет, пускай бульбулит и дальше. Ну а с самим процессом очистки я немного поиграюсь, т. к. по условиям договора и гарантии именно на очистку моих стоков все равно никаких реальных гарантий нет.
    Владимир, я имею ввиду рециркуляцию очищаемых стоков, а не отстоенного на дне ила. В Коловеси, Евролосе и Альтабио именно очищаемая вода возвращается в приемный септический отсек, отправляя оттуда на очистку новые порции грязной отстоенной воды. По осени мы вроде даже сошлись в полезности этой "фичи" для Спарты с Дж. Кери :)
     
  12. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.789
    Благодарности:
    3.482

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.789
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Киров
    Закончу про расширение замерзающей воды.
    Эксперимент; залил водой, отметил уровень, заморозил, сфотографировал.
    Результат: при замерзании водяного столба в 23см. происходит увеличение объема льда на 5мм и более. На светлой - 5мм., на темной - 7мм. (видимо пластик более жесткий).
    Такое же расширение происходит и при замерзании воды в земле (пучение грунта). поэтому и нужна песчаная подушка. Песок - чистый, без глины.
     

    Вложения:

    • CIMG4450.JPG
  13. alex110097
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    alex110097

    Участник

    alex110097

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Доброго времени суток народ. Приходит время для установки БАБАЙКИ. Пока склоняюсь в сторону Спарта-1000 (2-3 чела периодически, постоянным проживанием и с непредвиденным или предвиденным увеличением численности) Вопрос знатокам, гуру и всем кто в теме, а как сей девайс справляется со всякой растворенной ...: фосфаты? нитриты? нитраты? итд итп. Можно ли очищенную воду вторично использовать ну кроме мытья коврика перед забором. Заранее благодарю за исчерпывающий ответ.
     
  14. Drju2010
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999

    Drju2010

    Живу здесь

    Drju2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Подскажите пожалуйста, из опыта работы с фильтрующими сооружениями, вот из такой двухметровой фильтрующей траншеи при небольших сбросах (разовое осушение отсека насоса, не знаю сколько там литров в 800-й) вода будет доходить до конца продырявленных труб или всеже на такой длине вытечет в щебенку под трубой? Хочу немного обрезать конец, заглушить серой заглушкой и засыпать - уж слишком вызывающе торчит оранжевая труба, будет бросаться в глаза любому проходящему, а уж если из нее что потечет в этот момент...
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg
     
  15. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.789
    Благодарности:
    3.482

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.789
    Благодарности:
    3.482
    Адрес:
    Киров
    Если щебень фильтрующей траншеи выходит в общую канавку, то труба не нужна (можно заглушить). Стоки по щебню нормально пойдут.
     
Статус темы:
Закрыта.