1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44

ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AVA63
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    103

    AVA63

    Живу здесь

    AVA63

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Нижний Новгород
    По паспорту расстояние от стенки котлована до стенки корпуса станции должно быть 300мм.
    P1100744.JPG P1100746.JPG
     
  2. AVA63
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    103

    AVA63

    Живу здесь

    AVA63

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Очень понравилось как организовано подключение электропитания. Пластина с монтажной коробкой и розетками вынимается из станции, подключение выполнять удобно. P1100747.JPG P1100748.JPG P1100749.JPG
     
  3. AVA63
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    103

    AVA63

    Живу здесь

    AVA63

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Комплект для подключения компрессора и установленный компрессор.
    P1100811.JPG P1100812.JPG
     
  4. AVA63
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    103

    AVA63

    Живу здесь

    AVA63

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Крышка на биореакторы
    P1100813.JPG
     
  5. AVA63
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    103

    AVA63

    Живу здесь

    AVA63

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Через несколько часов после отъезда монтажников прошел сильнейший ливень. крышку фильтрующего колодца буду поднимать после выравнивания грунта.
    P1100836.JPG P1100837.JPG
     
  6. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.790
    Благодарности:
    3.483

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.790
    Благодарности:
    3.483
    Адрес:
    Киров
    Завтра - послезавтра буду в Москве, можно пообщаться насчет Спарты. ...
     
  7. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524
    Установил себе спарту. Посмотрим, как себя покажет. Первое впечатление - хорошее - выглядит, как вполне надежный аппарат - неплохой пластик, достаточно простое устройство. Подключили к ней сразу два строения (труба от одного уже была). Соответственно, на заводе были сделаны два ввода и удлинена горловина (с учетом глубины залегания существующей трубы).
    20161001_182403.jpg 20160930_180343.jpg 20160930_164422.jpg
     
  8. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524
    Небольшой первый тест станция прошла. При установке ее нужно заполнить водой, чистой из колодца - не хватило, поэтому часть пришлось взять из старого септика из колец. Соответственно запах был из вент грибка рядом со станцией и из канализационной трубы, введенной в дом. Компрессор включили вечером в пятницу, а днем в воскресение (9 дней) запаха не было ни из грибка ни из трубы.
     
  9. Drju2010
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999

    Drju2010

    Живу здесь

    Drju2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    По сравнению с фото воздушной начинки из постов 53 и 54 у вас совсем другая станция! Как такое может быть?
     
  10. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524
    Там предусмотрен отсек для внутренней установки компрессора (у меня - снаружи), а краников всяких меньше видимо из за разных объемов (у меня больше 4 кубов она)
     
  11. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336
    Адрес:
    Москва
    Имхо: станция почти ни чем не отличается от классических быстрых Лос.
    Возможно более удачная и крепкая конструкция по сравнению с теми же топазами.

    Менеджеры, отношение приятное- это все не более чем хорошо выстроенный маркетинг... Дети города лишь на это ведутся..)

    Все те же три камеры, та же компактность для производителя и перевозчика и поэтому компрессор из расчета ограниченный обьем и более быстрые бактерии...

    Если нет высокого уровня грунтовых вод, а по фоткам ставили почти в сухую землю, можно спокойно делать дешевый септик Егорышева из бетоных колец, дешевле, больше залповый сброс, полное отсутствие энергопотребления... и думаю почистите первый раз не менее чем лет через пять...

    Качество очистки классического септика будет ничем не хуже...:hello:
     
  12. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524
    Да, можно септик обычный. Он и был ранее - два колодца из колец. В моем случае не прокатывает - водой они полны все время. У кого грунты позволяют - можно только биореактор в колодец поставить (так кстати фаст и делает). То, что просто септик чистит также как септик + биореактор - не уверен. Септик просто отстойник имхо, а в реакторе какая никакая живность работает, кислород потребляя...
     
  13. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336
    Адрес:
    Москва
    Если вода высоко, тогда герметичная заводская Лос - это оправданное решение ...
    По очистке, это от незнания процессов, в септике трудятся и полностью очищают одинаково стоки два вида бактерий, одни быстрые которым нужен кислород, поэтому ими и пользуются производители всевозможных ЛОС. (т.к им нужен компактный размер)
    Вторые более медленные, которым воздух не нужен... Но из за задержки в такой же полной очистке, достаточно просто большего обьема камер септика...

    P. S. Я о трехкамерном классическом септике говорил, а не о выгребной яме, отстойнике ...:hello:
     
    Последнее редактирование: 11.10.16
  14. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524
    Вы имеете в виду аэробные и анаэробные бактерии? Ниже - результат поиска в гугл - тезис о том, что очищают одинаково - с ходу не подтверждается...

    Анаэробные бактерии
    Данный вид микроорганизмов осуществляет свою деятельность без доступа кислорода. В камере, в которой присутствуют анаэробные бактерии для септика, происходит гниение отходов. В процессе деятельности бактерий, твердые отходы опускаются на дно, где медленно перегнивают, а воды осветляются и очищаются от примеси органических веществ.

    В результате описанного процесса очистки в камере образуется довольно большое количество твердого осадка, поэтому анаэробный септик необходимо регулярно очищать при помощи машины с ассенизаторским оборудованием.

    В процессе деятельности анаэробных бактерий вырабатывается метан, поэтому от септика, в котором используется только этот метод очистки, может исходить малоприятный запах. Анаэробный метод способен очистить стоки примерно на 60-70%, то есть выходящие стоки требуют доочистки на полях фильтрации.

    Аэробные бактерии

    Другая разновидность микроорганизмов — аэробные бактерии для септика. Этот вид бактерий эффективно «работает» в присутствии кислорода. Поэтому их применяют на полях фильтрации, в аэротенках или в специальных биофильтрах.

    При использовании аэробных бактерий в септике устанавливается компрессор, который подает воздух в рабочую зону. Данный способ очистки позволяет добиться максимально высокой степени удаления из воды примесей. Количество твердого осадка, образуемого в процессе, намного меньше, поэтому септики можно очищать реже и, не прибегая к услугам ассенизаторов.

    Активный ил, который остается после очистки стоков, экологически безопасен, его можно утилизировать в компостных кучах и использовать для удобрения почвы. Аэробные бактерии в процессе своей работы выделяют тепло и углекислый газ, а вот метан не образуется, поэтому аэротенки не издают неприятного запаха.
     
  15. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.483

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.483
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Метан не имеет запаха.
    Это уже не септик, а станция глубокой биологической очистки, по терминологии, принятой на форуме - АУ (аэрационная установка)
    Тогда почему АУ взрываются?
    Совет по системе канализации
     
Статус темы:
Закрыта.