1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 44

ЛОС СПАРТА - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации и обслуживанию

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ranostay, 23.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Biolix
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    401

    Biolix

    Станции очистки СПАРТА

    Biolix

    Станции очистки СПАРТА Представитель компании

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    401
    Адрес:
    Москва
    Размер выбран оптимальный. Если у Вас вода стекает обратно, то вероятно слишком длинный отвод стоков от насоса. Эта проблема решается сменой наклона трубы от насоса, к примеру 5 метров труба идет с контруклоном (в верх), затем с уклоном вниз, либо промежуточным колодцем. Если нужна чрезмерно большая камера для насоса, то надо заказать такую какую хотите.
    Горловину нужно засыпать песком.
    Ввариваем как 32. так и 50 и 110 трубы для отвода стоков из камеры для насоса. Плюс 110 в том, что оставшееся пространство трубы работает как вентиляция фильтрующего сооружения.
     
  2. Ireff
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    1.513
    Благодарности:
    1.418

    Ireff

    Живу здесь

    Ireff

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    1.513
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Москва
    Я никогда не кривил душой, что вижу то и говорю, у меня после монтажа узбек грунт вывозил, ругать не за что, дай бог ему здоровья. Относительно задом наперед, "монтаж" делали колодезники, даже представления не имеют о станции, ни устройство, ни работу, "где выше там вход, где ниже- выход", в патрубки заглядывали, через горловину смотрели, где хвост, где голова... Еле убедил что выход не может быть выше, потому что станция с нарощенной горловиной и канализацию с учетом уклона придется выводить через фундамент. О пусконаладке даже не слышали, типа трубы впихнем и в розетку включим, забулькает и порядок. Краны накручены были, спасибо в теме кто-то правильное положение кранов выкладывал, настоял, позвонили, оказалось там метки есть, по ним и регулировали. Мало того, когда включили, насос воду выкачал и стал всухую молотить, подсказал что попловок надо отрегулировать, на меня смотрели как будто я Ломоносов. Хотите верьте, хотите нет.
     
  3. Любер69
    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    1.058
    Благодарности:
    487

    Любер69

    Живу здесь

    Любер69

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    1.058
    Благодарности:
    487
    Это официальный дилер СПАРТЫ ставил! Тут пишут, что все пломбируется, что бы никуда не лазили и ничего не трогали.
     
  4. Moscalь
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    168

    Moscalь

    Живу здесь

    Moscalь

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    168
    Пломбируют
     
  5. Ireff
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    1.513
    Благодарности:
    1.418

    Ireff

    Живу здесь

    Ireff

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    1.513
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Москва
    Я обращался к официалам, думал все по людски, ан нет... договор на монтаж был заключен с частным лицом, хотя все переговоры велись с официалом, человек, с кем был заключен договор, лег в больницу вместе с договором, на приемку приехал монтажник (кстати грамотный) с другой области и перезаключили договор уже с официалом, в общем бермуды... Есно т. к. насос не смогли настроить, станцию не опечатали, хотя думаю и не собирались, подписал акт, отдал деньги и отпустил всех с богом... Станцию сам доработаю, здоровье и нервы дороже. Звонил в биоликс персональному менеджеру, просил прояснить ситуацию с насосом, пообещали что со смной свяжется инженерная служба, да видно заняты все, ну и ладно, сам разберусь, благо голова и руки правильно заточены...
     
  6. Biolix
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    401

    Biolix

    Станции очистки СПАРТА

    Biolix

    Станции очистки СПАРТА Представитель компании

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    401
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения, что не связались. Всегда реагируем быстро. Пока не обнаружил открытых заявок по обратной связи. Покопаюсь еще. Загруженность сейчас действительно колоссальная.
     
  7. smoker1059
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    smoker1059

    Новичок

    smoker1059

    Новичок

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Добрый день!
    1. Какой режим включения допустим при проживании только по выходным? Включение и выключение через каждые два часа, в течении суток, или другой?
    2. В тех. паспорте есть фраза: "Также может быть предусмотрен энергосберегающий режим работы станции". Что это из себя представляет?
    3. Все станции, от 600 до 1600, комплектуются компрессором одной мощности Hiblow HP-80. Значит ставятся с запасом мощности. Спарту 1000 потянет HP-60?
    4. "Расстояние от стенки корпуса станции до стенки котлована должно быть равным 300 мм."
    Не вижу смысла в таком размере, вполне достаточно 100-150 мм. Также и 100мм подушки -выброс денег (даже вредно), песка нужно ровно столько, чтобы выровнять основание. Уменьшение этих размеров не повлечёт ли за собой лишение гарантии?
    5. Как рекомендуете утеплять трубопровод?
     
  8. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    12.640

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    12.640
    Адрес:
    Великий Новгород
    Сватают мне энту Спарту.
    Ищу отрицательные отзывы... именно по работе...пока безуспешно... может действительно это самое оно что мне надо...
    Крепко задумался...
    Тем более у нас их продают...
    Цена... фих с ним... штука на которой не хочется экономить...
    Зы. Если есть конструктивные отрицательные отзывы, киньте ссылко пожалуйста.
     
  9. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    12.640

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    12.640
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Biolix,
    Доброе утро!
    У меня возник вопрос. Если не затруднит ответте.
    У меня уже проложена труба из дома. Из-за особенностей рельефа выход на глубине 80 см. Заметил, что на спарте вход достаточно высоко. Есть ли решения по установке в таких условиях?
    Спасибо!
     
  10. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    12.640

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    12.640
    Адрес:
    Великий Новгород
    Спасибо ;)
    Далековато. :)
     
  11. Арmем
    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    304

    Арmем

    Редко, да метко

    Арmем

    Редко, да метко

    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Казань
    Здравствуйте.

    1. При проживании компрессор должен быть включен постоянно для работы Спарты в режиме станции. Во время отсутствия с помощью реле времени можно настроить интервал с перерывом в работе не более 2 часов. Минимальный интервал: 2 часа компрессор включен, 2 часа выключен.
    2. Установка реле времени и настройка по принципу, описанному в п. 1.
    3. 80-м компрессором комплектуются все станции от 600 до 1200 без индекса "плюс". HP-60 тоже потянет.
    4. Расстояние 300мм от стенки рабочей части корпуса до стенки котлована. Такой размер указан ввиду наличия крепления от всплытия шириной 16см, то есть при этом внизу зазор составит 14см. По песчаной подушке случай нужно рассматривать индивидуально, в сложных ситуациях подушку вообще невозможно подготовить.
    5. Трубный утеплитель, дополнительно возможен утеплитель над трубой.
     
  12. Арmем
    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    304

    Арmем

    Редко, да метко

    Арmем

    Редко, да метко

    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Казань
    Здравствуйте.

    В стандартном исполнении (надземная горловина с приборным отсеком) минимальная высота горловины 50см, при этом глубина входа трубы 55см (от нуля до низа трубы). При необходимости горловина может быть увеличена. При заказе станции увеличение горловины до 30см бесплатно. При увеличении свыше 30см горловина и корпус дополнительно усиливаются, необходима доплата.
     
  13. ччч21
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    50

    ччч21

    Живу здесь

    ччч21

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    50
    Всем привет! Буквально только что закончен монтаж Спарты. Хотелось бы сказать пару слов с парой фото.
    По самой станции претензий нет. Сварено добротно, швы действительно толстенные, материал корпуса тоже выглядит весьма серьезно. Особенно порадовали грунтовые зацепы. Не сравнить с хлипенькими уголками других станций, которые наблюдал, когда изучал тему септиков. Где-то на форуме проскакивало, что корпуса для Спарт покупаются чуть ли не у связистов готовые колодцы - полный бред! Не ведитесь! Корпус реально бронебойный, хрен такой где встретишь! Уж особенно у связистов. Проделки конкурентов, очевидно. "Сами не умеем и другим не позволим". В общем, производителю отдельное спасибо за корпус!
    Сама система на вид проста как 2х2, когда смотришь в живую. И я безусловно отнес бы это к несомненным плюсам. Когда в бабайке нечему ломаться и забиваться это выглядит... успокаивающе что ли:son:. Хочется верить, что "купил и забыл" выглядит именно так.
    Небольшому неприятному осадку поспособствовало достаточно длительное ожидание своей очереди на монтаж. Предварительно я знал, что это не будет быстро, но в итоге сдвинули еще на 2 недели. Правда, ожидание было компенсировано скоростью монтажа. Буквально 1 день! Ну и профессионализму монтажника, действительно грамотный попался. У нас в регионе выбирать не из кого, только один представитель Биоликса, поэтому как получилось, так получилось. По итогу, претензий к установщикам не имею. Лучше подождать, но получить хороший результат. Биоликсу совет: дилеров наберите не только по Москве, чтоб можно было обратиться к другому, если у первого загруженность до 2020 г. Есть жизнь за МКАДОМ.

    Фото: Посмотреть вложение 6057332 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

    Ну и спасибо @Biolix и @Ambio за длительные консультации в основном по телефону:hello:
     

    Вложения:

    • 6.jpg
  14. СергейРязань
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    12

    СергейРязань

    Живу здесь

    СергейРязань

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    12
    Доброй ночи. Выбрал станцию спарта-1200. Подскажите какие есть полезные функции, которые мне упростят "жизнь". Из того, что прочитал:
    Выброс принудительный - плюс насос,
    Сигнализация в дом на случай поломок или аварии станции.
    Что еще активно берут дополнительно к станции?
    Есть какие-то нормы на сколько должна выходить труба из дома в станцию от уровня земли в открытом исполнении и скрытом?
     
  15. Владимир43
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    3.475

    Владимир43

    Живу здесь

    Владимир43

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Киров
    Активно берут в стандартном исполнении т. к. в нем предусмотрено крепление от всплытия и камера для насоса (частенько ошибаются с впитыванием грунта).
    В стандарте входная труба заходит в станцию на 55 см. от земли до верха трубы, высоту расположения трубы из дома посчитайте сами, исходя из уклона 2 см. на один метр от станции до дома.
    Сигнализацию берут редко.
    Берут блок для размещения ультрафиолетовой лампы обеззараживания.
    У кого нет возможности для подъезда ассенизаторской машины заказывают "систему для удаленной очистки".
     
Статус темы:
Закрыта.