    Для подведения электричества к щиту продали Сип 4 коричневого, зеленого, желтого, синего цветов.

    После прочитал ГОСТ 50462-2009
    5.2.1 Разрешенные цвета Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.
    5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.


    Получается:
    синий используем как 0
    коричневый как фаза А

    Желтый и зеленый выкидываем (говорим спасибо кладовщику), идем покупать 2 провода еще раз. Правильно?
    А если концы сантиметров на 10, выступающие из гофры закатать в термоусадочную трубку нужных цветов?
     
  2. gryzn
    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    54

    gryzn

    Живу здесь

    gryzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Нижний Тагил
    нет, зачем выкидывать, :aga:, обычно фазы-от светлого к темному по цветам, у производителей кабелей, разные цвета, синий всегда ноль, а-желтый, б-зеленый, с-коричневый, а вообще, при подключении, сетевики смотрят, как у вас собрано:)], вроде как бы так:), может кто и поправит по сипу..., хотя в щитах, можно встретить такое, что полдня разбираться будешь, я не про домашние щиточки:aga:
     
  3. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Сделать фото и озвучить производителя можете? По ГОСТу нейтраль СИПа не должна иметь маркировки.
     
  4. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    815

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    815
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Не могу найти на кабеле изготовителя.

    Так ведь по гост 50462 ноль:
    5.2.2 Нейтральный и средний проводники
    Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом.

    Разве нет?
     

    Вложения:

    • IMG_20160523_202345.jpg
    • IMG_20160523_202251.jpg
  5. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    815

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    815
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Так ведь по гост, прописанному в ПУЭ 7 запрещено использовать зеленый и желтый проводники. Зачем вообще их тогда выпускают?
     
  6. gryzn
    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    54

    gryzn

    Живу здесь

    gryzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Нижний Тагил
    желто-зеленый может
     
  7. gryzn
    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    54

    gryzn

    Живу здесь

    gryzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Нижний Тагил
    я вам выше написал фазы, по цветам
     
  8. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    815

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    815
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Да я не спорю, я про купленный мною сип. Отдельно желтый и отдельно зеленый
     
  9. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    На СИП распространяется ГОСТ 52373-2005 (сейчас заменен другим, но там то же самое). Оттуда:
    "5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как показано на рисунке Б. 1 (приложение Б), или цифр 1, 2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом. Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету."
    Назначайте синий PENом, а остальные - ЖЗК; коричневый за красный прокатит ;)
     
  10. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    815

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    815
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Спасибо, но ведь то что вы написали противоречит пуэ. Могу проделать работу впустую и потом заставят переделывать.
    Ладно, будем покупать термоусадку
     
  11. gryzn
    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    54

    gryzn

    Живу здесь

    gryzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Нижний Тагил
    В 5ти жилке, желто-зелёный-земля и синий ноль всегда, в 4х жилке, синий ноль всегда, остальное фазы, от светлого к тёмному обычно, цвета
     
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    815

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    815
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Спасибо. ну что за страна, один гост противоречит другому
     
  13. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    815

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    815
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Здорово:
    ПУЭ 7
    1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или
    неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462.

    Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом.
    1.1.30. Шины должны быть обозначены:
    1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С -
    красным цветами;

    ГОСТ Р 50462
    5.2.1 Разрешенные цвета Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.
    Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
    5.2.2 Нейтральный и средний проводники Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом.

    ГОСТ Р 52373—2005
    5.2.7.2 Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.
    Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения.
     
    Последнее редактирование: 23.05.16
  14. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    815

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    815
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Господа, сам задал вопрос, сам на него ответил. Нашел писюльку Ростехнадзора про зеленый желтый красный в п 1.1.30 ПУЭ.
    Это ошибка, не удалили текст старых редакций.

    http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t50198.html
     
  15. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Я вот не помню где, то ли здесь на форуме, то ли на просторах инета. Искал по цветам информацию. И сделал для себя вывод и записал. какие цвета по разным гостам подходят
    Фаза А Жёлтый или Коричневый
    Фаза В Зелёный или Чёрный
    Фаза С Красный или Серый
    Ноль всегда Синий.
    Так впрочем и собрал щиток. SAM_0309.JPG
    Красный у меня за коричневый
    Тёмно коричневый за чёрный
    Белый за серый
    Синий за синий
    Был проведён осмотр электроустановки, выдан акт обследования, где написано, что замечаний нет.
     