    Подскажите как правильно должно быть выполнено повторное заземление.
    Сейчас монтажниками так:
    СИП 3 фазы и ноль заходит в ЩУ на опоре. Далее 3 фазы идут через АВ в счетчик, а ноль сразу в счетчик. После счетчика 3 фазы 6мм2 ПВ-3 идут на УЗО 300 ма, а ноль таким же проводом на шину. С этой шины ноль идет на УЗО, а также к этой шине подсоединен 16мм2 ПВ-1, который в свою очередь соединен через болт к арматуре, уходящей в землю у опоры.
    После УЗО 3 фазы и ноль идут в дом на 4Р АВ. В щитке отдельное заземление ТТ.
    Ничего не напутали, корректно будет работать счетчик (то что нуль соединен на шине с повторным заземлением у опоры после счетчика)
     
  2. Elena05
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Elena05

    Участник

    Elena05

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Клин
    Добрый день.
    Помогите разобраться с подключением электроэнергии.
    От щитка на столбе завести кабель в дом и подключить к щитку, который нужно собрать.
    На столбе имеем щиток - фото прилагаю.
    Подключить планируется:
    15кВТ 3 фазы, Дом каркасник, имитация бруса, утеплитель базальтовая вата, вагонка.
    5 помещений:
    1. Гостинная-кухня
    2. Спальня
    3. Туалет
    4. Душ
    5. Кладовка
    6. Туалет на улице

    1. Гостинная-кухня:
    Выключатель - один тройной
    Бытовая техника:
    чайник,
    кофеварка,
    микроволновка,
    электродуховка,
    варочная панель,
    дополнительно могут включаться: миксер, блендер, мясорубка
    Холодильник
    Пылесос
    Конвекторы - 2 шт.
    ТВ, Приставка, и прочее

    Итого по п. 1 Розетки: 17 штук

    2. Комната
    Выключатель одинарный - 1 шт
    Розетки телефон, фен и т. д.- 4 шт
    Конвектор - 1 шт
    Итого 5 розеток

    3. Душ
    Насос колодца
    Греющий кабель
    Водонагреватель (бойлер)
    Гидроаккумулятор
    Фен

    4. Туалет
    Компрессор септика

    Выключатель двойной - 1 шт (свет душ, туалет)

    5. Хозблок
    Выключатель, Освещение, Розетка (подключить сварку например)

    6. Туалет на улице
    Выключатель, Освещение, Розетка

    Мы планируем использовать автоматы фирмы ABB.
    Местный электрик сообщил следующее по необходимому для сборки щитка:
    Достаточно ли нам этого?
    Я в электрике на этапе познавания, но мне кажется что чего-то не хватает:
    1. 4*10 14 метров. (кабель для ввода в дом, полагаю что это должен быть медный ВВГнг или NYM)
    2. Сборка 24 модуля (полагаю это пластиковый щиток в котором есть DIN линейка)
    3. Вводной бокс (без пломбировки) - т. е. это какая то отдельная коробочка, открываешь и всё выключаешь, без дополнительного открывания основного щитка. (не представляю как это выглядит..)
    4. Вводной диф автомат 25А. (прочитала про диф автоматы, но кажется что данных не достаточно для определения какой должен быть диф автомат)
    5. 3-х полюсной 20А - 4 шт
    6. 1-полюсной 20А - 6 шт
    7. 1-полюсной 16А - 4 шт (подозреваю это под розетки)
    8. 1 полюсной 10А - 2 шт (подозреваю это под освещение)
    9. Шина 3-х полюсная.

    Читая форум, мне кажется что должны быть УЗО, может это п. 5?
    7,8 это похоже на автоматы, но похоже без заземления если 1 полюсные? Это верно?

    Помогите определиться чего не хватает, и какой должен быть набор автоматов, узо в щиток для обеспечения электроснабжения.
    Схему расположения точек необходимых к подключению прилагаю
    Большое спасибо
     

    Вложения:

    • IMAG1364.jpg
    • IMAG1365.jpg
    • Схема_электрика.jpg
  3. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    @Elena05, правильно сомневаетесь. Мягко говоря, странный набор комплектующих для Ваших потребителей. И УЗО действительно нет.
    Рисовать схему с нуля нет времени. Но если выложите схему предложенную Вашим электриком, то раскритикуем её (с удовольствием :aga:).
     
  4. Elena05
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Elena05

    Участник

    Elena05

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Клин
    А тут как раз самое интересное. Схемы нет. Как бы работы разбиты на 2 этапа:
    1. Ввод в дом и сборка щитка
    2. Разводка по дому
     
  5. Elena05
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Elena05

    Участник

    Elena05

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Клин
    Возможно все УЗО заменяет диф автомат?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.560
    Благодарности:
    23.918

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.560
    Благодарности:
    23.918
    Лучше бы наоборот...сначала разводка по дому - потом сборка щитка.
    Тогда, по количеству проводов, можно прикинуть количество автоматов.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.560
    Благодарности:
    23.918

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.560
    Благодарности:
    23.918
    Это неправильно. Должно быть какое-то представление о схеме.
    Вы сказали электрику, какие конвекторы будут по мощности?
    Как он их собирается подключать? На общий автомат с другими розетками или отдельной линией?

    УЗО должно быть обязательно. Как минимум 3 штуки. Неплохо бы и реле контроля напряжения, которое защищает бытовую технику от плохого напряжения.

    Еще не мешало бы отдельное 3-х фазное УЗО на электроплиту.
     
    Последнее редактирование: 23.05.17
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.560
    Благодарности:
    23.918

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.560
    Благодарности:
    23.918
    Нет. Заземление здесь совсем ни при делах.
    Но я бы рекомендовал применить именно 2-х полюсные автоматы.
    Тогда будет проще найти причину срабатывания УЗО, если такое случится.

    И если говорить про вводной кабель ВВГ или НУМ, то тогда хотя бы должна была добавиться в список ПНД труба. Не закапывать же в землю такой кабель без механической защиты? Как бы такой кабель не очень пригоден для такой среды.

    @Elena05, тут достаточно много вопросов, которые требуют обсуждения и решения. и покупать комплектующие пока рано.
    Например, автоматы на 20 А сильно не советую. С натяжкой их еще можно применить в каменных домах под штукатуркой. Там провода хотя бы будут иметь охлаждение. А в каркаснике не стоит ставить такие автоматы.
     
  9. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Так лучше не делать.
     
  10. Elena05
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Elena05

    Участник

    Elena05

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Клин
    Да конечно 1,5-2 кВт конвекторы
    Возможно пункт 5, это и есть УЗО?
    Пытаюсь рисовать схему. Спасибо за ваши комментарии
     
  11. Elena05
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    Elena05

    Участник

    Elena05

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Клин
    ПНД труба есть, это вне списка, так как ПНД труба :) Он хотел в гофре под землю закопать, но мы отказались, так как хоть какая гофра б ни была, в земле в трубе ПНД мы считаем лучше будет
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.560
    Благодарности:
    23.918

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.560
    Благодарности:
    23.918
    Условно считаем по максимуму. Конвекторы по 2 кВт. В какой-то комнате из 2 шт. Значит кабель 2.5 мм2 будет работать близко к предельному значению.
    Тут лучше применить на каждый конвектор индивидуальный кабель.
    И эти 2 кабеля можно подключить на разные автоматы, а можно на один.
    Т. е. есть повод к размышлениям и к изменению размеров щитка.

    П. 5 - это скорее всего автомат для электроплиты.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.560
    Благодарности:
    23.918

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.560
    Благодарности:
    23.918
    Да, в жесткой трубе будет лучше.
    А бронированный кабель ВБбшв - это еще надежнее.
    Но здесь смотрите по финансам.
     
  14. Maestro2000
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    137

    Maestro2000

    Живу здесь

    Maestro2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Ниж Новгород
    Вечер добрый, уважаемое сообщество.
    Оцените, пожалуйста монтаж ЩУчки. Примут такой СОшники. Разводка проводом 6кв.мм, достаточно?
    Ноль через проходную клемму в счетчик вроде как не должны забраковать ?
    IMG_20170524_140414.jpg
     
  15. a007kp
    Регистрация:
    02.09.16
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    483

    a007kp

    Живу здесь

    a007kp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.16
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Городок на Волге
    @Maestro2000, 6 мм хорошо, а 10 лучше... :victory:

    Вводной автомат на сколько? 25А?
     