    Планируем завести ВВГнг LS 4*10
    На щитке вводной автомат опечатан, т. е тогда в дом вводной поставим С40, будет корректно?
     
  2. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Плохо, точно не будет.
    Ну, а если получится заменить вводной автомат в уличном щите на С40, то будет замечательно. Да и то, что у Вас на вводе автомат ЕКФ, это ещё один повод для замены.
     
  3. bhump
    Регистрация:
    20.02.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1

    bhump

    Живу здесь

    bhump

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.15
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Скажите пожалуйста, какие автоматы и узо ставить в щит? Вроде писали где то легран, абб, шнайдер норм? И номинал на провод освещения 3х1.5, розетки 3х2.5 и нагреватели 3х6 какие ставить, или ткните в тему. Сам пока начинаю вопрос изучать поплотнее информации мало
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.537
    Благодарности:
    11.499

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.537
    Благодарности:
    11.499
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Информации море
     
  5. Hvostt
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Hvostt

    Участник

    Hvostt

    Участник

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Собираюсь в щитке для разводки кабеля использовать на DIN-рейку кросс-модуль L+PEN. насколько это правильно ?
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    наверно все-таки L+N ?

    смотря какой у вас щит. может быть правильно, может быть неправильно. Для однофазного щита можно обойтись и менее радикальными средствами - шина-гребенка, двойные НШВИ.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.990
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.990
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    А в чем " неправильность " применения кросс- модуля в однофазном щите?
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    А зачем он вообще там нужен?
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.990
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.990
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    При большой насыщенности щита бывает удобен. В любом случае, не стоит путать понятия "неправильно" и "нецелесообразно".
     
  10. ru33zin
    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6

    ru33zin

    Участник

    ru33zin

    Участник

    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6
    Здравствуйте прошу совета, знакомый специалист собрал такой щит, примет ли его СО ПО ТУ 15квт ,заземление, tn-c-s ,на вводе установить устройства защиты от перенапряжений
     

    Вложения:

    • SN850071.JPG
    • SN850072.JPG
    • SN850073.JPG
  11. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.765

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.765
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С разрывом подводящих проводов у нас бы не приняли - вводной сип на прямую в автомат, автомат под пломбу...
     
  12. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.765

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.765
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если tn-c-s - где разделение на N и PE, ИОНы только к фазам подключены? Вроде с другой стороны заземлены д. б нет!
     
  13. ru33zin
    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6

    ru33zin

    Участник

    ru33zin

    Участник

    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    6
    Его аргумент что разводка медь с алюминием не контактирует, а орехи не пломбируют? и ОИН как установить на вводе? контакт с заземлением не успел вывести
     
  14. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.765

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.765
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не вижу проблем - предложите ему щиток электрикам сдавать...
    Рекомендую посмотреть альбомы @Avs7153 найдете много интересного, для начала рекомендую https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view, будете вести диалог со знакомым на понятном друг другу языке.
     
  15. a007kp
    Регистрация:
    02.09.16
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    483

    a007kp

    Живу здесь

    a007kp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.16
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Городок на Волге
    Видимо по знакомству только такие ЩУшки собирают... :aga:
     