    Можно ли так, с помощью сжима, заземлить PEN и разделить на PE и N?
    В будущий дом и баню не планирую брать PE из ЩУ, а сделать PE от скважины.
    Получаться правильные TN-C-S и ТТ?
    схемка ЩУ.jpg
    Заземление 4 уголка по 3 метра, с расстоянием в 3 метра.
    IMG_20170528_170231.jpg

    ПС автомат и счетчик уже опломбированы.
     
  2. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    А где про автомат было? Я о нагрузке. А вообще плясать придётся от АВ, который в щите на лестнице.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    1. PEN проводник должен приходить на PE шину (она же ГЗШ), с нее повторное заземление и перемычка на N шину, с N шины "ноль" на счетчик... Подключали, похоже, чудики из энергоснабжающей компании с манией воровства электроэнергии... Если уже опломбировано, ничего не попишешь. В любом случае, никакого сжима, как у Вас нарисовано быть не должно.
    2. Что значит "PE от скважины"?
    3. Это РАЗНЫЕ системы заземления.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    И получится зануление, которое в бытовых 1ф сетях категорически запрещено...
     
  5. Silv er
    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    98

    Silv er

    Живу здесь

    Silv er

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Екатеринбург
    1. У них 3 обязательных условия: ноль в счетчик, 25А автомат и возможность пломбирования. Больше ничего они не смотрят.
    Предлагаю сжим как альтернативу РБП-35 и ноль не рвем, и пригоняем PEN на шину РЕ + повторное заземление
    Сжим есть в любом киоске, РБП-35 только под заказ.
    2. обсадная стальная 160мм труба 11м в земле. от нее взять заземление (с PE от PEN не соединять)
    3. я понимаю: TN-C-S в ЩУ, ТТ в доме/
     
    Последнее редактирование: 15.06.17
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    1. Ну, я так и думал.
    2. Ни в коем случае.
    3. Либо одно, либо другое.
    И кстати, что у Вас там после счетчика? Картинка не четкая, ничего не разобрать.
     
  7. Silv er
    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    98

    Silv er

    Живу здесь

    Silv er

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Екатеринбург
    2. Почему? Тут вроде бы уже обсуждалось, что необходимо использовать естественные заземлители. Единственная проблема коррозия от постоянного потенциала, но если заземление исключительно защитное, то потенциала там быть не должно.
    3. https://www.forumhouse.ru/useralbums/419058/standalone/pod-2.jpg?embedded=1
    ориентировался на эту схемку
    3 1P автомата
     
    Последнее редактирование: 15.06.17
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.342

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не бЫло, так стАло:
    Вашему троллингу уже дня три как. Не надоело?
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    По поводу заземления - сорри, не туда посмотрел. Тогда вопрос: что значит "от нее взять заземление" и с какой шиной PE не соединять?
    На рисунке по ссылке - ТТ.
    3 однополюсника после счетчика - зачем?
     
  10. Silv er
    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    98

    Silv er

    Живу здесь

    Silv er

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Екатеринбург
    в смысле, не тащить PE от ЩУ.
    для удобства отключения потребителей, трехфазных потребителей не будет и автоматы 3р использовать не хочу. Отходящих линий получится несколько: дом, баня, гараж...

    @Avs7153, посмотрите пожалуйста вопрос о использовании сжима вместо РБП https://www.forumhouse.ru/posts/19193091/
     
  11. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Вы, вероятно, удивитесь, но действующий ГОСТ 32395-2013 допускает наличие PEN проводника в однофазной цепи между этажным и квартирным щитком для действующего (старого) жилого фонда с электроплитами. Вот картинка (ошибка графики – отсутствие отходящих от нулевой шины проводников – в контексте данного вопроса не принципиальна):
    upload_2017-6-15_13-59-34.png
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.463
    Благодарности:
    11.484

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.463
    Благодарности:
    11.484
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    надо повнимательней поизучать
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    1. Судя по подписи к рисунку, к PEN-проводнику перед вводным автоматом подключается только PE-провод электроплиты, все остальные линии двухпроводные, и ошибка в графике состоит в том, что проводники, отходящие от PE-шины, должны отходить от шины N (кроме электроплиты).
    2.@leomay, будьте добры, ответьте, где в тексте ГОСТ 32395-2013 говорится о допустимости такого варианта подключения.
     
  14. Wolodja88
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9

    Wolodja88

    Участник

    Wolodja88

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9
    Решил в гофре кабель проложить до щитка. Там очень интересно, у соседей с одной стороны в каждую квартиру отдельный провод к автомату подключены, а у нас от соседнего перемычкой. Это нам его когда то оборвали чтоль, так то должны 4 фазы идти + N или правильнее PEN? Соседи на 2х4кв меняли, а если я 3х8кв протяну с запасом на будущее или лучше 4мм2? протяну как с ним быть? На фазу понятно там автомат поставлю, а вот N к щиту на болтик, а желто зеленая куда? тоже на щит? В интернете пишут если нет земли то не надо его в розетки цеплять до лучших времен, а тут говорят нулевая жила и как земля и как ноль используется кому верить?
     

    Вложения:

    • PVebyhx60CE.jpg
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Двое "ближних" соседей питаются каждый от своей фазы, а Вы с соседом от одной, поэтому перемычка.
    Кабеля 3х8 не бывает, 3х10 "с запасом" (если реконструкция хотя бы маячит на горизонте).
    "В наше время никому нельзя верить, даже себе. Мне - можно." (С). Правильно "если нет земли то не надо его в розетки цеплять до лучших времен"... и в этажном щите тоже никуда не надо цеплять.
     