    Ну, насчет 380 - погорячился, конечно, а 220 при определенном стечении обстоятельно - вполне...
     
  2. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Странная постановка вопроса. Зачем «допускать» зануление? Оно либо есть, либо его нет. Раз пошла такая пьянка, давайте наконец посмотрим определение зануления по ПУЭ-7:
    1.7.31. «Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности».
    Теперь посмотрите на тот самый рисунок из ГОСТ 32395-2013. Разве соединение ОПЧ электроплиты с нулем четырехпроводного стояка не соответствует понятию зануления?
    В широком смысле, исходя из определения зануления, в трех из пяти типов заземления систем: TN-C, TN-C-S, TN-S (кроме ТТ и IT) - реализован принцип защитного зануления, так как при использовании любой из этих систем ОПЧ электроприборов должны быть соединены «с глухозаземленной нейтральной точкой генератора или трансформатора…» по определению. А скажите: что такого магического в понятии "зануление", что оно Вас так беспокоит?
    Так в ГОСТ 32395-2013 и приведена картинка, на которой изображен щиток "из прошлого", выполненный по ПУЭ-6, но в который новый ГОСТ предлагает ввести шину РЕ, соединенную с нулем стояка для того, чтобы иметь возможность подключать к щитку трехпроводные групповые линии.
     
    Последнее редактирование: 17.06.17
  3. Алексий236
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    39

    Алексий236

    Живу здесь

    Алексий236

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Боровичи, Северо-запад
    На мой вопрос ответа не будет?)
     
  4. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Вопрос продублируйте, пожалуйста. Отлистал назад пять страниц, Вашего ника не нашел.
     
  5. Алексий236
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    39

    Алексий236

    Живу здесь

    Алексий236

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Боровичи, Северо-запад
    Зачем вводной автомат сейчас требуют однополюсный, а ноль без разрыва в счётчик сразу?
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    А, вот о чем... Скан страницы ТУ приведите, пожалуйста.
     
  7. Алексий236
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    39

    Алексий236

    Живу здесь

    Алексий236

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Боровичи, Северо-запад
    Скину чуть позже. Спасибо
     
  8. Wolodja88
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9

    Wolodja88

    Участник

    Wolodja88

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9
    Здраствуйте, я немного изменил свой будущий щиток, хотелось бы услышать мнение экспертов
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  9. Wolodja88
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9

    Wolodja88

    Участник

    Wolodja88

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9
    Все серии DX3 франция сборка польша, только сейчас заметил, что и вводной и узо на 40А на 32 узо нету класса А, Четно говоря так и не понял расчет номиналов. Вводной должен быть на уровень больше или меньше УЗО по номиналу? Везде по разному пишут. мне вводной на 32 ставить или на 50?)
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.772

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.772
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Мало что понял из вашего опуса. :no:
    Инструкция к применению.
    Номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу вышестоящего АВ.
    При вводном АВ 40А групповое УЗО должно быть 40А или 63А, а вот вся Ваша схема через пень колоду. :(
     
  11. Wolodja88
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9

    Wolodja88

    Участник

    Wolodja88

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9
    Значит вводной на 32 как я правильно в предыдущих схемах чертил. Просто решил сделать попроще немного.
    А если АВ 25А,потом счетчик, от счетчика на Узо 25А 30мА класс А (от узо 2х 16 на кухню и стиралку) и на 4 автомата по 16 и 10А ? :)
    Скажите еще в щит на 12+2 модуля влезет энергомера на 5 модулей, узо на 2 модуля и 6 модулей автоматов или будет очень тесно? получается 13 модулей по идее задействовано будет
     
    Последнее редактирование: 18.06.17
  12. Wolodja88
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9

    Wolodja88

    Участник

    Wolodja88

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9
    Наверное вот так оставлю и закажу вечером автоматы
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.772

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.772
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А что изменилось кроме номинала АВ в подъездном щите ?
    Часть розеток как была без диф. защиты, так и осталась, да и реле контроля напряжения лищним не будет.
    Все прекрасно влезет.
    Верхняя рейка - перед счетчиком рубильник 2Р на 63А (100А) + счетчик + 2 групповых УЗО (или РН) = 11модулей (10 мод.)
    Нижняя рейка - (2 групповых УЗО) + в каждую группу по 4 АВ = 8-12 модулей.
    Даже место останется под установку РН.
     
    Последнее редактирование: 18.06.17
  14. Wolodja88
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9

    Wolodja88

    Участник

    Wolodja88

    Участник

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    9
    И того 17 тыс со счетчиком и узм51м из электромонтажа. Не понял как часть розеток без диф защиты осталась?
    узо же на 40А и к ниму 4 розеточных автоматов. узо + автомат же диф защита или не так?
     

    Вложения:

    • Снимок.PNG
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.772

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.772
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Лучше посмотрите в сторону РН-106 (вместо УЗМ), это более удобное в пользовании РКН.(2500-2700руб).
    АВ 40А лучше ставить 2Р, рубильник в щитке ВН-32 от ИЕК на 63А (100А) - цена одинакова для обоих номиналов (200 -250руб.)
    И в довесок посмотрите на Хагер. ;) Стоимость щита и тех же комплектующих 7600.