    Удобнее всего так:
    на улице - Е32 S, счётчик, УЗО S
    в доме С32
     
  2. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Если перепломбировка это удар по карману, то посмотрите на цену... ооо, не уведел сразу... уже посмотрели...

    @Flest Вас справедливо спросил, а зачем Вам такая селективность?
    Особые требования к бесперебойности питания?
    Частые КЗ? Или "что бы было"?

    В большинстве случаев хватит селективности С32 -> С16 (С10)
    То же самое и про УЗО, в обычных случаях (замыкание N и PE, утечка в эл. приборах) хватает селективности 300 мА (100 мА) -> 30 мА и без буквы S на УЗО.

    Думаю, Вы напрасно заморачиваетесь. (В крайнем случае, раз в год (или в пять лет, или никогда) можно выйти на улицу и включить автомат)
     
    Последнее редактирование: 29.09.17
  3. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    @Ратмирыч, Где стоит или планируется к установке это УЗО на 100 мА?
    Еще неплохо бы добавить качества рисунку...
     
    Последнее редактирование: 29.09.17
  4. Ратмирыч
    Регистрация:
    07.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Ратмирыч

    Участник

    Ратмирыч

    Участник

    Регистрация:
    07.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Скорее исхожу из принципа, что лучше сначала семь раз отмерить. Я на этапе стройки, так что хочу сразу все предусмотреть и по возможности относительно бюджетно. Нормальные решения требуют серьёзных денежных средств, которые нужны в других областях. Вот и изощряюсь. А про селективность - так не хочется, чтобы поставив кучу дифов и узо, при возможных утечках имелась вероятность отключения всего дома, смысл тогда вообще в них. Поставить сверху и делать дальше все автоматами, бюджетно. С селективностью автомата - тут ограничивает больше нежелание ходить на улицу и врубать входной автомат в случаях КЗ или перегрузки (дом большой, а выделено на него маловато).
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Мне всегда была непонятна позиция людей, которые тратят "серьезные денежные средства" на "другие области", при этом "изощряются" и экономят на системе электроснабжения, от грамотности и качества выполнения которой во многом зависит не только сохранность их драгоценного имущества, но и подчас то, что неизмеримо дороже - их собственная жизнь и жизнь их близких, при этом глааная забота - как бы сделать так, чтобы в случае КЗ не сработал бы вводной автомат, ибо чтобы включить его, - даже подумать страшно! - придется выходить на улицу
     
  6. Ратмирыч
    Регистрация:
    07.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Ратмирыч

    Участник

    Ратмирыч

    Участник

    Регистрация:
    07.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    В любой ситуации находятся люди, которым "непонятна позиция людей". Почти всегда можно достичь одних и тех же или аналогичных результатов разными путями или затратами. Есть дорогие решения, есть компромиссные. Компромиссные - не значит неверные. Здесь для этого и обсуждаются. А насчёт главной заботы Вы также передергиваете. Смысл изготавливать домовой щиток, делить группы, ставить кучу недешевой защиты, если в аварийной ситуации она не будет работать и выбивать будет входную группу? Для красоты? Так что, если есть предложения по существу - готов Вас услышать. Если нет - вступать в бессмысленные пересуды не намерен.
     

    Вложения:

  7. Flest
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112

    Flest

    Живу здесь

    Flest

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112
    ты слишком заморачиваешься
    ничего не будет, что ты мозги себе и людям выносишь)

    кз дело очень редкое, у меня в доме за год их не было НИ РАЗУ
    на работе за 5 лет НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО

    так я там бывает с электрикой извращаюсь)
    вечно что то собираю на скрутках и времянках с вагами
     
  8. Flest
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112

    Flest

    Живу здесь

    Flest

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112
    все будет хорошо) не мучайся
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    стало быть, и автоматы ставить не надо! :super:

    Еще бывают колхозные. Такие решения лучше избегать

    1. При вводе С32, в принципе нет необходимости переплачивать за УЗО на 63А, Вполне достаточно на 40А
    2. Селективное УЗО прекрасно справится с функцией рубильника, который можно спокойно из схемы убрать
    3. Группа 1 сформирована не лучшим образом - автомат С25 не защитит розетки (да-да, мы их хотим защитить) и кабель для них нужен 2.5 квадрата, 4-ку будет трудно или вообще невозможно подключить
     
    Последнее редактирование: 30.09.17
  10. Flest
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112

    Flest

    Живу здесь

    Flest

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112
    стало быть, если и выбьет при КЗ вводной автомат, то раз в пару лет, а то и в 5, можно сходить на улицу и включить.

    у меня вот такая же ситуация)
    ввод автомат
    а дальше 2 линии сарай и дом, и в случае перегруза в одном из 2ух мест, будет отрубать сразу все :)]
     
  11. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    1) Зачем установлено 100 мА УЗО?
    2) УЗО 100 мА на 40 А, ниже УЗО 30 мА на 63А...
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    "Куча недешевой защиты" на групповых линиях БУДЕТ работать (если, конечно, она правильно подобрана) в аварийной ситуации. Просто авария аварии рознь. В случае перегрузки селективность между групповыми и вводным автоматом, как правило, выполняется. А вот если в одной из линий произойдет коротыш, и ток КЗ будет достаточной величины, то сработает и автомат групповой линии и вводной в ЩУ, и от этого никуда не деться. У этих АВ разные функции: задача группового автомата - защита "порученной ему" линии, задача вводного в ЩУ - ограничить потребляемую Вашим домом мощность. "Общий" коммутационный аппарат в домовом ЩР нужен для того, чтобы полностью обесточить ЩР при необходимости проведения каких-либо манипуляций внутри него. Как правило ставится АВ, поскольку в большинстае случаев он просто дешевле "рубильника". Что касается "противопожарного" УЗО, то ставить нужно в ЩУ, лучше селективное, его задача - защита кабеля от ЩУ до домового ЩР, ну и некая "подстраховка" групповых УЗО.
    Что касается Вашей схемы... Мое видение такое. Общее УЗО или ставить в ЩУ на улице, или не ставить совсем. Использовать АВ с В-характеристикой в качестве общего в домовом ЩР не вижу смысла, он не застрахует от срабатваания вводного АВ в ЩУ. На групповых линиях В вполне подойдут (если увлечетесь светодиодным освещением, на световые линии лучше С).
    Использование дифов в таком ракурсе, на мой взгляд, совершенно не оправдано. К тому же, путевые стоят довольно недешево, а непутевые - деньги на ветер. Линии на холодильник, котел и плиту лучше сделать отдельными. Получившиеся 16 линий (если не обсчитался) распределяются между 3-мя УЗО 40А 30мА, включаемыми после УЗМ. Ввкратце как-то так.
     
    Последнее редактирование: 30.09.17
  13. Ратмирыч
    Регистрация:
    07.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Ратмирыч

    Участник

    Ратмирыч

    Участник

    Регистрация:
    07.04.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Вот это уже по существу. Рад здравой критике. Благодарю. По дифам, понимаю что смысла особого нет, просто они есть в наличии и их не надо докупать.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Понятно. Если уж хочется их "пристроить", никто не запрещает, естественно. Но ДШ, котел и холодильник я бы в любом случае вывел на отдельные линии. Например, так: на диф 25А/30мА вешается духовой шкаф (кстати, сколько он потребляет?), на дифы 16А/30мА - холодильник и котел (на каждый).
    И, кстати, дифы или УЗО 10мА - штука однозначно индивидуальная, т. е. 1 потребитель - 1 диф (или УЗО).
    Пы. Сы. Я не работал с курской модулькой, но в свое время видео их сборки меня "впечатлило". Как будто в прошлое лет на 50-60 попадаешь.
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    бракодела расстреляли прямо на рабочем месте как вредителя?
     