    Подскажите пожалуйста, недавно подвели электричество. Щиток со счётчиком и автоматом на столбе, запломбированный. Далее по воздуху сип на фасад здания, написали что купить, в итоге в щитке на фасаде имеем автомат, счётчик, УЗО, опс1. Заземление, как я понял из форума ТТ, ноль нигде не соединяется с РЕ, три штыря в земле, 100 ватная лампа при замыкании фазы на землю горит как от нуля. IMG_20161215_102603_1.jpg
    Проводку в щитке делал знакомый электрик, пришлось потом самому переделывать одножильным проводом. Шинку на РЕ поставил. От ЩУ на фасаде подключился ЩР в доме, там четыре УЗО на каждую группу, далее автоматы и диф на ванную. Тут вопросов нет.
    Вопросы возникли по щиту на фасаде. Начинался форума, голова кругом.
    1) Почему опс1 стоит D ? Вроде надо первым В ставить ? Или их надо все три типа ставить ?
    2) узм-51м нужен ? Начинался страшилок здесь, не хочется чтобы ко мне 380 в пришло ? Короче хочу защиту от попадания фазы на ноль и отгорания нуля. Или отгорание нуля мне не грозит с ТТ ?
    3) автомат на ноль нужен ?
    4) Ну и вообще буду рад любой критике и подсказкам :faq:

    Ах да, по схеме у них и фаза и ноль через опс1 соединяется с РЕ, а мне сказали купить один, и только фазу с РЕ соединили ?
     
  2. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Этот вопрос задайте тем, кто ставил... В таком щите нужно ставить С класс хотя бы. Все зависит от линии...
    Д-класс снимите и поставьте в дом, но только после установки С-класса в щите учета...
    Ставьте в домашнем щите, рядом с УЗИПом...
     
  3. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    По правилам должен быть выполнен целый комплекс мероприятий, а не только УЗИП в щите. Но если по простому, то часто делают так как сказал @Aswwwsa.
    Имхо. Нужен.
    Нет.
    Если потребуется полностью отключить линию (и ноль, и фазу) - выключайте УЗО (в ЩУ).
    Желто-зелёные провода на фазе и нуле выглядят противоестественно.
     
  4. becооl
    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    1.405
    Благодарности:
    701

    becооl

    Живу здесь

    becооl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    1.405
    Благодарности:
    701
    Адрес:
    Самара
  5. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Имхо. Считаю, что есть разница в модульке различных брендов и разных ценовых категорий.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.10.18
  6. SSLAWA7341
    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    990

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Саранск , Мордовия.
    Опс1 как я понял только от грозы спасает, от скачков напряжения и перехлестывания фазы на ноль только узм-51м ?
    Почему узм надо в ЩР, а не в ЩУ ?
     
  7. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    В ЩУ (после счётчика) нет (как правило) приборов которые боятся 400 В.
    Ещё ЩР "под рукой" (или "на глазах", тем более если применить РН-106) и в нём теплее (как правило).
     
  8. SSLAWA7341
    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    990

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Саранск , Мордовия.
    Имеете в виду что РН-106 боится холода, в отличии от узм ?
    Ну а если в дальнейшем от ЩУ планируется подключение хоз построек ?
     
  9. СашаАлесеевич
    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    197

    СашаАлесеевич

    Живу здесь

    СашаАлесеевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    Почему узм надо в ЩР, а не в ЩУ ?[/QUOTE]
    Да хотя бы ради удобства. Будете в ЩУ каждый раз бегать смотреть почему электричество кончилось: узм сработало или электрики балуются?
     
  10. SSLAWA7341
    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    990

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Саранск , Мордовия.
    Да хотя бы ради удобства. Будете в ЩУ каждый раз бегать смотреть почему электричество кончилось: узм сработало или электрики балуются?[/QUOTE]
    Тогда на хозпостройки придётся от ЩР подключатся, тоже неудобно или ещё один узм приобретать.
     
  11. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    @SSLAWA7341, что же Вы раньше молчали про хозпостройки... еще и не известно, что там у вас в этих постройках... может плазма стоит и ПК...
    это все усложняет схему...
    Вам нужно определиться с уровнем защиты этих самих построек.
    Нужно ли их подключать через УЗИП, УЗО 100 мА, реле напряжения и АВ?
     
  12. СашаАлесеевич
    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    197

    СашаАлесеевич

    Живу здесь

    СашаАлесеевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    Тогда на хозпостройки придётся от ЩР подключатся, тоже неудобно или ещё один узм приобретать.[/QUOTE]
    Так сразу не вспомню по чём узм покупал, но за эти деньги точно к ЩУ бегать не стал бы. Если хозпостройки "нафаршированы", так там свои рщ делать нужно, а если фонарь Да розетка, так и без узм можно обойтись. Имхо.
     
  13. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Имею ввиду, что у РН-106 есть индикатор напряжения. И этот индикатор более актуален в доме ("на глазах"), а не в уличном щите.
    ЩУ - щит учёта. По хорошему в нём только вводной автомат и счётчик.
    ЩР - щит распределительный. Как раз в этом щите должны быть автоматы на дом, баню, сарай, гараж и пр.
    СЩ - силовой щит. Эти щиты уже стоят в каждой из построек и содержат групповые автоматы и прочую начинку.
    Это так, к слову (и для раздумий).

    Можно ЩУ объединить с ЩР, получится ЩУР.
    Смотрите сами как Вам удобнее, разместить оборудование.
    От столба тянуть кабели ко всем постройкам или из дома (если ЩР в доме планируете).
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    УЗМ-51М в "стандатрте" имеет исполнение УХЛ4, РН-106 - УХЛ3. И то, и другое означает эксплуатацию в помещениях.
    Если в хозпомтройках предполагается что-то трехфазное, какой-то смысл запитываться от ЩУ еще есть, если ничего трехфазного не планируется - смысла нет.
     
  15. SSLAWA7341
    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    990

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.334
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Саранск , Мордовия.
    Спасибо всем. Подвожу итоги, купить опс1 B и С и поставить в ЩУ, D переносим в ЩР и на входе в ЩР ставим узм-51 или рн-106. Остался вопрос опс1 D ставим в самом начале линии до узм-51 ?
     