    @olegaa2, Приветствую:hndshk:. Собрал щит, посмотрите когда заглЯните сюда.

    DSC00811.JPG DSC00817.JPG DSC00815.JPG
    Первый ОИН нейтраль-фаза до дифа, второй ОИН после дифа с фазы на землю -на случай грозы полное контактное отключение дома от столба по утечке на землю. ОИНы защитил АВ С6А на каждый. Просто не знаю куда скинуть фотки, скинул сюда.
    Заранее спасибо!
     
  2. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.708
    Благодарности:
    5.754

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.708
    Благодарности:
    5.754
    Адрес:
    Чехов
    К опытным электрикам: кто-нибудь может В Москве Киевское шоссе 7 км за мкад (д. Валуево) восстановить щиток? УЗО и 10 автоматов поставить на место. Только не забыть пометить желтозеленую фазу отметить цветной изолентой. И дополнительную шину для нуля поставить Фото щитка пришлю.
     
  3. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Для Ваго-222 наконечники будут только во вред. Лудить тоже незачем. Просто отформуйте проволочки провода и вставьте в клемму.
    Это зависит от конструкции стабилизатора. Выложите мануал на Ваш стабилизатор.
     
  4. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    @olegaa2, Вот еще, у шефа щит приняли и опломбировали. ОИНки переподключил по НТСЦ, это фото по выданным техусловиям, переделанное НТСЦ в конечном виде не сфоткал, забыл:(.
     

    Вложения:

    • Photo0041.jpg
  5. Еджери
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    25

    Еджери

    Живу здесь

    Еджери

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы подтвердили мою догадку.
     
  6. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    873

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    873
    Адрес:
    деревня Шарапово
    В данный момент обдумываю где в доме разместить щит с электрикой, очень хочется установить в котельной.
    Советуют это не делать, обосновывают тем что если будет газовый котёл, то наличие в котельной эл. щитка не безопасно. Посоветуйте как быть?
     
  7. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    .
     
    Последнее редактирование: 01.10.16
  8. Еджери
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    25

    Еджери

    Живу здесь

    Еджери

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Блог "Электрика по-немецки"
    Заглянул только сегодня, и то, потому что не понял пустой пост. И был приятно удивлен. С удовольствием прочитал первую статью, эх, еще бы схему.
    Перед отъездом на дачу больше не успеть, но как приеду наизучаюсь всласть.
     
  9. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Понимаю, куда Вы клоните. Но, как бы, вот:
    Безымянный.jpg
    Пустой пост получился от того, что с разбега вникнуть в мануал на стабилизатор не получилось, а спать уже хотелось. За оценку блога спасибо :)
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260
    Адрес:
    Пенза
    Привет.
    Нормально, работать будет. :)
    Острой необходимости в этом нет, так как перед ОИН уже есть автомат - вводной. И ПЫ. СЫ. комплектующие в щите "одноразовые", для себя можно было и получше приобрести:hello:
     
  11. Ewgen2016
    Регистрация:
    17.09.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Ewgen2016

    Участник

    Ewgen2016

    Участник

    Регистрация:
    17.09.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер! Купили недавно участок, на котором построен небольшой "брусовой" дом 40кв.м. Прошу дать совет по электрощиту на доме. Почитал некоторые темы и пришел к выводу, что щиток собран "слабенький". Необходимо наверное менять вводный автомат на 40С. Нагрузка будет (в дальнейшем) 1 этаж (свет, розетки), 2 этаж (мансарда - свет, розетки), веранда, баня, насос для воды. Из энергоемких потребителей будет - обогреватели 2х1,5 Квт, чайник, холодильник, насос, электроинструмент. Подскажите пожалуйста правильную сборку в моем случае. Нужно ли при смене автомата выключать ввод электричества всего ДНТ :)).
     

    Вложения:

    • IMG_20161001_153459.jpg
    • IMG_20161001_153503.jpg
    • IMG_20161001_153509.jpg
    • IMG_20161001_153519.jpg
    • IMG_20161001_153542.jpg
    • IMG_20161001_153601.jpg
    • IMG_20161001_153609.jpg
    • IMG_20161002_181029.jpg
  12. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    А Вы уверены, что "слабенький" щиток не соответствует параметрам технологического присоединения? ТУ посмотреть бы!
     
  13. Еджери
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    25

    Еджери

    Живу здесь

    Еджери

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    К великому сожалению мне это ничего не говорит, но интуиция подсказывает, что одним N - проводом не обойтись.
     
  14. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Мануал требует после стабилизатора систему IT, т. е., изолированную нейтраль. Если соединить перемычкой вход и выход нейтрали, то нейтраль после стабилизатора окажется TN, т. е., заземленной. Здесь и будет нарушение требований мануала.
     
  15. Ewgen2016
    Регистрация:
    17.09.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Ewgen2016

    Участник

    Ewgen2016

    Участник

    Регистрация:
    17.09.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Посмотрели по табличке (электрической) С10 соответствует 2,2 Квт мощности, если 3-х фазное подключение, то 5,5 Квт. По ТУ подключение 380В, 15Квт, т. е. ввод в щитке должен быть не менее С40, а лучше С60. Как-то так.
     