    Я уточнял именно про землю. То есть земля должна быть в проводке постоянно, на всякий случай, верно я понял?
    ЩУ (со счетчиками на два участка) - ближайший год нет, так как это надо бодаться с СО, он опечатан, и доступа у меня нет.
    Времянку на время стройки (с УЗО, автоматом и двумя разными розетками) - буду переделывать, и переносить в дом.

    Сейчас даже не знаю, что это будет, но постоянно вижу сообщения, что это очень нужная в хозяйстве вещь, хочу предусмотреть возможность подключения (знакомые говорили, что та же строительная техника на трех фазном мощнее, работы выполнять быстрее, разное сверление

    Я понял, что на каждое влажное помещение надо поставить УЗО с током утечки 0,01, а остальное будет защищено общим на 0,03, можно так?
     
  2. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ВЛИ -воздушная линия изолированная в отличие от ВЛ, которая может быть выполнена и голыми алюминиевыми проводами. И только выполнение ряда дополнительных условий для ВЛИ позволяет использовать ее для заземления TN-C-S
    Резьбовые соединения нуля делаются качественно один раз и иногда подтягиваются. А автоматами, особенно в домовом щите Вы наверняка будете пользоваться не один раз. Поэтому через них пропускать ноль и не следует.
    Ваше домовое ЗУ работает совместно с ЗУ подстанции. А последнее в свою очередь включает и повторные заземления на ВЛ. Хотите, чтобы Ваше ЗУ работало эффективнее - поставьте повторное заземление в ЩУ. А в случае обрыва нулевого провода на линии повторное заземление уменьшает перекос фаз
    Это, кстати, не сложно и не затратно. Достаточно одного штыря в отличие от ЗУ дома.
     
  3. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    @KlimovS, вот накидал по быстрому (вернее удалил лишнее со схемы какого-то щита), может часть вопросов у Вас отпадёт. А вообще для адекватной схемы, нужно много подробностей от Вас, в рамках форума это сложно.
    На форум.JPG
     
  4. Step40
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    2.490

    Step40

    Живу здесь

    Step40

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    2.490
    Адрес:
    Волгоград
    У меня ВЛ к ЩУ, а не ВЛИ от ЩУ подземный кабель. Значит ли это что TN-C-S я не смогу реализовать?
    Получается у меня будет 3 точки заземления?
    1 с подстанции по нулю
    2 у столба
    3 у дома
    Ну и все равно я не понимаю уж простите дурака в чем разница ноль с ВЛ через автомат в счетчик или сразу в счетчик? только в лишнем разрыве? так мы все равно потом его рвем на шине?
     
  5. MrDred
    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    581

    MrDred

    Живу здесь

    MrDred

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Краснодарский край
    Всем добрый день.
    Надумал монтировать в строящемся доме распределительный щиток, так как тоскаться с переноской от трубостойки с счетчиком надоело. И вот столкнулся с вопросом заземления - по какой системе правильно/лучше но чтобы не сильно дорого реализовать?
    Имеется трубостойка с заведенными тремя фазами.
    IMG_20150501_134556.jpg
    От неё под землей, в гофре, проложен кабель ВВГнГ 4*16 медь в дом.
    Внутри щитка из за пломбы мне не видно как разведены провода, но по тем частям которые я вижу уверен что все подключено как на этом фото.
    ^A2E5C2DDAB92ADDC42B89166CB2DAAF3F28C5964ABC603551A^pimgpsh_fullsize_distr.png
    Свой ВВГнГ 4*16 я хочу подключить к автомату (трехфазному) и к клемме PEN проводника.
    То есть в дом придет три фазы и PEN.
    И вот в чем вопрос:
    Как лучше реализовать заземление, по системе TN-C-S или по системе ТТ
    Просто возле дома планировал заземление нормальное закопать и PEN оставить только как N а PE сделать от отдельного заземления возле дома.
    Но читая плюсы и минусы каждого из подключений не могу определиться.
    Объясните пожалуйста доступным языком (в электрике соображаю но не профессионально).
    P. S. В доме не будет трехфазного оборудования (по крайней мере не планируется), в распределительном щитке планирую на входе поставить тройной автомат от которого на каждую фазу по дифавтомату и далее через однофазные автоматы распределить нагрузку по фазам.
    Возможно далее поставлю реле напряжения если позволит бюджет. Что скажете?
     
  6. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    TN-C-S в штатном режиме работы имеет преимущество перед ТТ в том, что в качестве защиты человека, в некоторых случаях (пробой на корпус), кроме УЗО ещё работают и автоматы. В системе ТТ - только УЗО.
    Но в случае аварии на линии, применение TN-C-S становится опасным - возможен вынос потенциала на шину заземления и соответственно - корпуса всех заземлённых приборов).
    Поэтому лучше (имхо) ТТ + УЗО (Диф.).
     
  7. MrDred
    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    581

    MrDred

    Живу здесь

    MrDred

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Краснодарский край
    Тогда ещё один попутный вопрос:
    А может ли при подключении ТТ между PE и N возникнуть потенциал и чем это может быть чревато?
     
  8. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Скорее всего всегда будет несколько вольт. Но может быть и больше, зависит от состояния ТП и сетей.
    Относитесь к проводнику N как к фазе (не трогайте голыми руками) и никаких последствий не будет.
     
  9. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можете все подготовить для TN-C-S, но до лучших времен жить на TN/TT. Когда Ваша ВЛ будет удовлетворять всем необходимым условиям безопасности, PE из подземного кабеля подключите к шине заземления в домовом щите
    В автомате не все контакты замыкаются или размыкаются одновременно. Значит, на какое-то время возможно, что фазы подключены, а ноль нет. В это время возможно появление на потребителях межфазного напряжения. Для коммутации нуля одновременно с фазами используется автомат 3р+N, который при правильном использовании подключает ноль первым, а отключает последним. Но в Вашем случае он не нужен. Достаточно автомата 3р
     
  10. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    806
    Благодарности:
    671

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    806
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Ярославль
    в чем заключается правильное использование?
     
  11. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  12. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    806
    Благодарности:
    671

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    806
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Ярославль
  13. MrDred
    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    581

    MrDred

    Живу здесь

    MrDred

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Краснодарский край
    Спасибо, так и думал, но лучше убедиться в своих соображениях :)
     
  14. Step40
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    2.490

    Step40

    Живу здесь

    Step40

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    2.490
    Адрес:
    Волгоград
    @Электрозавр, Подскажите Вы тоже считаете эту схему опасной?
     

    Вложения:

    • 1.gif
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    @Step40, есть четырехполюсные автоматы, специально обученные правильному обращению с нейтралью: