1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СергейСергеич63
    Регистрация:
    01.05.13
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    31

    СергейСергеич63

    Живу здесь

    СергейСергеич63

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.13
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Самара
    У каждого в квартире стоят.
    Насчет автомата - согласен. А как быть с перемычками? В квартирном щите, например, все понятно - ввод 6 квадратов, ну или 4, дальше автоматы на каждую линию, где 16А, а где 6А, да и провода будут отходить максимум 2.5. Перемычка 4 или 6 квадратов на автомат 16А на несколько розеток вполне себе нормально.
    А про этажный щит нигде не могу найти инфу. Знаю, что фазы от первого этажа до последнего не допускается разрывать (орехи например нужно ставить). А вот допускается подключать квартиру через перемычки от других автоматов или нет (может ГОСТ какой есть) я не могу понять, но чувствую что это как то не правильно...
     
  2. neomatrix
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38

    neomatrix

    Живу здесь

    neomatrix

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Новосибирск
    В смысле гермоввод? Я обычно Сальники из комплекта выкидываю, и вставляю гофру разрезав с двух сторон, сидит нормально
    Посту выше, если будете брать такой щиток, то сажайте пластину под окошко а клей или лучше жидкие гвозди и герметики, уж очень слабое у них это место
     
  3. al_zagumyonnov
    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    226

    al_zagumyonnov

    Живу здесь

    al_zagumyonnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Талдомский район
    Т. е. щит нормальный?

    Не понял, какую пластину?
     
  4. Pax Romana
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.621

    Pax Romana

    Живу здесь

    Pax Romana

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    1.819
    Благодарности:
    9.621
    Адрес:
    Москва
    Прошу совета:
    - подключаю ТЭН бойлера на 3 кВт через реле времени AT-1R (контакты на 16А)

    Схема: диф16А/30мА - реле времени - ТЭН

    Нужен ли мне контактор? При анонсированных 16А реле и мощности в 3 кВт ТЭНа.
     
  5. al_zagumyonnov
    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    226

    al_zagumyonnov

    Живу здесь

    al_zagumyonnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Талдомский район
    Во! Нашел наконец-то! Одна дверь, герметичный на 12 модулей.
    Сейчас при заказе озадачился - а какой кабель сип нужен? Есть вот такой - но написано без оболочки. Так и должно быть? Провод СИП-4 4х16 0,6/1 для ЛЭП есть Кольчугино есть МАГНА. Кольчугино дороже. Что лучше то?
     

    Вложения:

    • mb54-3.jpg
    Последнее редактирование: 28.04.16
  6. neomatrix
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38

    neomatrix

    Живу здесь

    neomatrix

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Новосибирск
    Которая в окошко вставлена
     
  7. Roman84
    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11

    Roman84

    Участник

    Roman84

    Участник

    Регистрация:
    28.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    В характеристиках данного реле указано, что "Переключаемая макс. мощность - 4000Вт". 3кВт от 4 кВт, это 75%, т. ч. что можно использовать напрямую.
     
  8. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    @Pax Romana, лучше заранее поставьте контактор. Будет надёжно, ремонтопригодно (контактор можно обслужить) и, в итоге, дешевле.
     
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Москва
    Если ABB пишут 16 А, так оно и есть.
     
  10. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.701
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Москва
    Я беру гермоввод, который с резьбой. Не столько ради герметичности - дождь снизу в наших краях не падает, а больше ради того, чтобы зафиксировать кабели.
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.371
    Благодарности:
    11.467

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.371
    Благодарности:
    11.467
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/134489/page-20#post-15816700
    @energon, нет какой то очевидности в схеме. Ввод справа снизу. Вольтметры при этом сверху. Хотя логичнее их разместить рядом с вводом. Если не ошибаюсь, общее УЗО сверху слева. Потом все идет опять по ниспадающей. Хотя могу ошибаться.
     
  12. Владюша
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    40

    Владюша

    Живу здесь

    Владюша

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Всем привет!
    Имею подключение15кВт,на время стройки хочу на трубостойку, под щит
    повесить уличную розетку. В электрике ноль, мож кто подскажет или к спецам всётаки
    обратиться? Автомат 16А есть, а дальше не пойму саму схему подключения.
    Щит под напряжением. Как думаете? 20160502_163658.jpg
     
  13. Deltaplan
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    43

    Deltaplan

    Живу здесь

    Deltaplan

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Подскажите щас щиток выглядит так DSC08585.JPG

    DSC08587.JPG
    до этого уже выкладывал фото, написали что на розетки 25А и на свет 16А много, скоро будут переделывать какие автоматы ставить?
     
  14. СергейСергеич63
    Регистрация:
    01.05.13
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    31

    СергейСергеич63

    Живу здесь

    СергейСергеич63

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.13
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Самара
    Не очень удачно расположено узо - слишком низко. Розетку подключить можно к нижнему правому контакту (ноль) и любому другому контакту (фаза). Фазу подключать через автомат на 16А. Ноль - напрямую от узо. Главное не присоединить 2 фазы - иначе будет 380 вольт в розетке.
    Перед работой обязательно отключить вводной автомат и убедиться в том, что схема обесточена. Что бы сделать самому - нужно понимать, что делаете. Если не уверены - не стоит (при желании со временем будете разбираться получше иного электрика), а когда начнете разбираться хоть всю проводку сами сделаете.
     
  15. Владюша
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    40

    Владюша

    Живу здесь

    Владюша

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всё понял, завтра ехать на дачу, 100 раз подумаю самому или...
    Или как вы говорите подучиться. А ВАМ ещё раз спасибо за внимание.
     
Статус темы:
Закрыта.