1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Recinto
    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    120

    Recinto

    Живу здесь

    Recinto

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    @SergGrebnev, действительно, извините, мысли разбегаются, сейчас информации в голове очень много.
    Попробую сначала и изначально.
    Есть такая хотелка под точки питания (план).
    3 План расстановки.jpg
    Есть текущая схема щитка и в голове планируемая.
    2 Эл.схема.jpg
    Изначально, не планировал вести никаких новых кабелей, только расширение от существующих точек.
    Но после того, как все вскрыл, расстроился и сам накосячил с проводом под электроплиту.
    Есть проблема вести новые кабеля, она в том, что все они могут идти только по полу в кабель каналах, минимальной высоты. Присмотрел 20х10 и 16х16.

    Что на плане. Указаны все точки к которым идут провода-кабеля.
    Зеленая трасса - коаксиальный кабель на 3 кабеля от коробки в углу до ТВ розеток.
    Желтая трасса - витая пара до 2 розеток RJ-45, через маленькую комнату.
    Красная трасса - новые трассы в ванную и на кухню, без которых теперь понимаю, что никуда.

    Теперь вопросы.
    1. Нормальная ли планируемая схема электрощитка? Или что-то лучше поменять, когда известны все потребители.
    2. Как правильно подключить (собрать) такой щиток самому или сколько это может стоить, с учетом врезки в бетонную стену?
    3. Нужно ли заменить встраиваемый щиток?
    4. С учетом поста про плиту. Возможна ли такая схема устройства распаячной коробки (под раковиной), и соединение через винтовой зажим для питания электроплиты? Или все же вести новый.
    5. Может еще какие советы из увиденного :|:. С учетом того, что розетки 2-х комнат и кухонные со стороны комнаты "висят" все на одном автомате и одной проводке.

    Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 24.10.16
  2. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    @Recinto,
    1. Выносить один автомат из под УЗО смысла нет, подключайте все после УЗО. Автоматы на освещение 10 А. Какой номинал вводного автомата? (Должен быть не более 40А, раз у Вас УЗО 40А).
    Я бы на розетки ванной ещё поставил УЗО 10мА.
    2. Собрать я Вам могу, но вот ехать врезать в стену нет желания (далековато).
    3. Если нравится старый, то можно и не менять. Это только Ваше желание.
    4. Под раковиной, место неудобное для обслуживания, поэтому лучше не винтовой зажим, а обжим гильзой или сварка. Но новый (цельный) кабель, конечно лучше всего.
    5. Главное, чтоб знали, что от какого автомата запитано. Раз проводку не собираетесь менять, то ничего не поделаешь.
     
  3. japanmaxx
    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    48

    japanmaxx

    хочу все знать

    japanmaxx

    хочу все знать

    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос от чайника - какой выбрать корпус щитка в деревянном доме внутри - металл или пластик
     
    Последнее редактирование: 25.10.16
  4. Recinto
    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    120

    Recinto

    Живу здесь

    Recinto

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    @SergGrebnev,
    1. Завтра буду на месте, посмотрю, какой вводной автомат. Без УЗО в ванную можно?
    2. Я бы конечно лучше доверился профи, а то что-то выкладывать 10.000 за врезку и сборку, считаю дорого. Я мог бы медленно, но качественно собрать сам, но у меня нет опрессовщика, чтобы наконечники монтировать.
    3. Мне не понравилось, что накладная крышка верхняя не плотно прилегает к корпусу, там зазор в 10мм. Поэтому смутило, в упаковке не было этого видно.
    4. Эх, буду тянуть значит. ВВГ 3*4мм плоский хватит или лучше 3*6мм?
     
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Берите пластиковый.
     
  6. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Пластиковый симпатичнее. Между деревом и щитом сделайте негорючую прокладку (металл, гипс, ГВЛ, шпатлёвка) толщиной не менее 10 мм (металл - хватит и 1 мм)
     
  7. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    @Recinto,
    1. Достаточно и общего УЗО 30 мА.
    3. Накладная крышка должна плотно прилегать к стене, для этого нужно грамотно установить корпус в нишу. А зазор между крышкой и корпусом не страшен, в смонтированном щите Вы его не увидите.
    4. Под автомат 32 А кабель 6 кв. мм.
     
  8. Recinto
    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    120

    Recinto

    Живу здесь

    Recinto

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    @SergGrebnev, посмотрел, что на входе. На входе УЗО на 50А. Автомата не увидел.
    Мне внутри квартиры тоже поставить 50А, вместо 40?
     

    Вложения:

    • IMG_20161026_131730.jpg
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На входе, извините, "Сталкер" Тарковского. Срочно в топку...

    Pinkhassov-_Tarkovskiy_01.jpg
     
  10. Recinto
    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    120

    Recinto

    Живу здесь

    Recinto

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    Хорошо, чем заменить? ИЕК? И что ставить автомат или узо?
     
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    У вас не УЗО, а S АВДТ.
     
  12. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    УЗО на 50 А не бывает. Ставьте на 63 А.
    ИЕК - если бюджет не позволяет, что-нибудь из брендов. Раз Вы по Легранду пошли, то приценитесь к нему.
    Ставьте АВДТ или автомат 50А
     
  13. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
  14. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, у ИЕКа много чего есть, чего у других нет. Упустил из вида. Но и @Recinto щит не на ИЕКе будет собирать.
    Вобщем, @Recinto, УЗО в Вашем щите болжно быть с номинальным током не меньшим, чем ток вводного автомата (или АВДТ).
     
  15. Recinto
    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    120

    Recinto

    Живу здесь

    Recinto

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.15
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    @SergGrebnev, @ZooZoo,

    Вводной, что на площадке, менять на бренды, бюджет душит. Поэтому если, то что стоит совсем мрак, то уж лучше поставлю туда IEK АВДТ 32 С50 100мА - около 1000р.

    Теперь прошу проверить принципиалку и схему подключения.
    Принципиальная получилась такая.
    4 Схема.jpg
    Раз у меня щиток на Легранде (так получилось).
    То, правильно заметив у них нет УЗО на 50, только на 63. АВ 2P то у Легранда есть и 50, и 63.
    По двум линиям освещения, думаю поставить АВ 6, все равно там нагрузки никакой.
    Тут вопросы такие - Если УЗО 63, тогда АВ общий лучше тоже на 63?
    АВ общий нужно брать 2 полюсной правильно?

    Теперь по схеме разводки. Может конечно и криво нарисовал, получилось так.
    5 Щиток-провода.jpg
    Все верно? Вводная нейтраль у УЗО свободна или ее тоже на колодку?

    Вот получилось 10 мест, поэтому щиток 12 модулей, а между вводным и УЗО как раз провода можно расположить.
    Щиток смотрю на IEK ЩРН (В)-П IP41 серии PRIME на 12 модулей
    Спасибо всем за участие.
     
    Последнее редактирование: 26.10.16
Статус темы:
Закрыта.