    У Вас получается так, что система заземления живет "своей жизнью" и как бы не является частью ВАШЕЙ электроустановки.
    Какая Вам разница, какая организация к Вам приедет делать замер сопротивления, в любом случае это будет не бесплатно.
    Или Вы сам будете выполнять замер и чем?
    Или для самоуспокоения вобьете штырь, и будете считать, что система рабочая, считая что норматив, прописанный в ПУЭ, это касается ИПешников, Юриков. Но, уверяю Вас, что так считать сможете до момента поражения человека (родного и близкого или частника или из привлеченной организации) током с печальным исходом.
    ИМХО
     
  2. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Процитируйте слова из которых Вы сделали такой вывод.
     
  3. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.216

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    1.216
    Адрес:
    Москва
    Пожалуйста!
    пост#680
    Не настаиваю, просто так информирую, что заземление делать, а тем более "согласовывать", Вы не обязаны!
    Вы просто ответьте себе на вопрос: система заземления, является неотъемлемой частью вашей ЭУ или нет? И все вопросы отпадут сами собой.

    ИМХО. Тип системы заземления, который можете использовать," пришел" на Ваш участок вместе с ТП. Смотрим в ПУЭ, как эта подсистема заземления должна быть устроена и выполняем это на своей ЭУ.
    В чем тут ущемление потребителя со стороны ЭСО?
    Они не будут настаивать на согласовании или разрешении, как Вы будете делать это заземление. Они только при осмотре укажут в Акте те нарушения, которые не соответствуют требованиям ПУЭ.
     
    Последнее редактирование: 09.11.16
  4. AndreV
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    137

    AndreV

    Живу здесь

    AndreV

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте!
    Прошу совета по 3-фазному вводному щиту - "made in" от местных сетевиков. Есть ли косяки, которые стоит точно попросить переделать? Щит на внешней стене дома.
     

    Вложения:

    • image.jpg
    Последнее редактирование: 13.11.16
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просить бесполезно, переделывать... даже и не знаю. 99% страны живёт и с худшим.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
     
  6. AndreV
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    137

    AndreV

    Живу здесь

    AndreV

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо Вам за отклик!
    Доверился профессионалам называется - не думал, что сетевики сами же себе позволяют косячить и принимать и потом пломбировать это.
    Ссылку вашу уже откопал пораньше, ознакомился- поэтому и задумался.
    Наверное после опломбировки уже придется хотяб Астро Узо, как на ваших фото поставить вместо выходного автомата, шину и провода потолще, розетку и вовсе выкинуть? И провод земли щас тонкий многожильный, ясно, что надо потолще - щас просто он на болт прикручен к стальной полосе, приваренной к трем забитым вдоль стены фундамента штырям из уголка по 1,5 м.
     
  7. irechmenskiy
    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    72

    irechmenskiy

    Живу здесь

    irechmenskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    72
    Добрый вечер.

    Прошу помощи - вплотную подошел к сборке электрощита в доме, время поджимает сильно, возникло несколько вопросов, больше практического характера. Дом каркасник, есть схема расположения потребителей, провода ввг 1,5 и 2,5 в проложены в трубах, от ЩУ закопано 5*10 меди. Заземление у щу - арматура вбитая в землю, заземление у дома - треугольник со стороной 3 и штырями 2.5, в дом входит провод заземления 1*10. Есть схема расположения потребителей, нет окончательного понимания распределения потребителей по фазам.

    1. С какой стороны подводить провода к щитку с точки зрения удобства монтажа? основной кабель питания приходит снизу через пол, заземление оттуда же.

    2. С учетом ограниченности бюджета, какие составляющие обязаны быть в щитке, а какими можно обзавестись попозже, если вообще надо?

    3. Какое сечение выбрать для монтажного провода?

    4. Электрик не разделил в щите учета защитный проводник. Нужно ли его разделять? И если да, то где?

    5. На что влияет практически влияет TT/TN-C-S? и как узнать что у меня, если спросить не у кого, разве что сходить к трансформатору посмотреть?

    6. Как по-простому обыграть подключение к щитку генератора, на случай перебоев с эл-вом?

    Спасибо всем людям, которые помогут оперативно найти ответы на вопросы.
    IMG_3960.JPG IMG_3973.JPG IMG_3976.JPG ЩУ реал 2.jpg
     
  8. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Раз вводной кабель снизу, то удобно шинки N и PE в щите снизу поставить, а значит и остальные кабели подвести снизу. (Но не стоит из-за этого обходить кабелями щит кругом)

    В порядке убывания обязательности:
    1. Раздельные линии на розетки, освещение, эл. плиту, и пр.
    2. УЗО на розеточные группы.
    3. Противопожарное УЗО в ЩУ (вижу уже стоит).
    4. УЗО на освещение.
    5. Реле напряжения.
    Может, что-то упустил, кто-нибудь дополнит.

    Я меньше 6 кв. мм. (ПуГВ) не использую. Иногда вводную часть щита 10 кв. мм. (когда вводной автомат 50 А).

    Раз у Вас до дома идёт 5-жильный кабель. То разделение N и PE следует сделать в ЩУ. Но для этого понадобится вынуть приходящий PEN из счетчика и установить более солидную шину PEN.

    У Вас TN-C. Выполнив, то что я написал пунктом выше Вы получите TN-C-S.
    Чтобы реализовать ТТ в доме нужно подключить РЕ дома только к ЗУ около дома. PEN щита и РЕ дома не должны быть соединены. PEN щита это будет только N в доме. (Если непонятно написал, переспросите).
    При ТТ обязательно ставьте УЗО.
    ИМХО. Я рекомендую ТТ.

    По простому, это удлинитель от генератора до потребителя. По нормальному - реверсивный переключатель или АВР. Всё зависит от того как часто Вам придётся пользоваться генератором, и какие действия для этого вы желаете выполнить.
     
  9. Kirichansky
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    28

    Kirichansky

    Живу здесь

    Kirichansky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Екатеринбург
    Здравствуйте. Попросил электрика собрать Щиток учетный. Вот что наваял. Подскажите что исправить надо? Знаю что дверцу надо заземлить. И на землю провод пустить. ЧТо еще не так? Примут ли электросети такое? IMG_20161118_213737.jpg IMG_20161118_213737.jpg IMG_20161118_213751.jpg IMG_20161118_213812.jpg IMG_20161118_213840.jpg
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.308
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  11. Kirichansky
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    28

    Kirichansky

    Живу здесь

    Kirichansky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я смотрел все ваши темы и не один раз.) УЗО обязательно ставить? У меня в ТУ про него ни слова. Собирался ставить позже когда дом построю. Сами автоматы в щитке моем подходят? До счетчика на 32 после на 24.
     
  12. irechmenskiy
    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    72

    irechmenskiy

    Живу здесь

    irechmenskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    72
    @SergGrebnev, спасибо!

    значит будет снизу, спасибо.

    реализовано, иногда даже с избытком :no: из бойлерной 7 проводов для 14 розеток, теперь думаю как объединить:faq:

    блин, это какой же попадос на УЗО... боюсь не потяну с учетом стоимости нормальных УЗО. есть достойный и недорогой производитель? если понимаю, что не хватит финансов, то делать TN-C-S

    по частоте - по разному: бывает за месяц раз-два на пару часов, а на этой неделе 4 раза часов по 6-8.
    можно, пожалуйста, ссылку на реверсивный переключатель или АВР?
     
  13. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    По минимуму, возможно, Вам и трёх однофазных УЗО хватит, по одному на фазу, завит от разветвленности домашней сети и потребителей.
    Достойно и недорого - начните с Домового SE (имхо).
    Даже при TN-C-S, я бы посоветовал, всё-таки изыскать средства на УЗО, хотя бы по минимуму.

    https://www.etm.ru/cat/nn/9822677/
    С АВР сложнее, его имеет смысл делать если генератор имеет возможность автозапуска. Готовый АВР, это отдельный щит. Если собирать самому, то это пара контакторов и устройство управления.
     
  14. Shadowbist
    Регистрация:
    03.10.16
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    9

    Shadowbist

    Живу здесь

    Shadowbist

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.16
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-На-Дону
    Добрый день, форумчане. Начала вырисовывается схема проводки в доме. Нарисовал план электрощита. Есть по нему советы, рекомендации?
    В линию розеток будет включаться так же холодильник, и прочие бытовые приборы, что существуют в квартирах. Так же в эту линию будет подключен водонагреватель проточный и насос, типа грундфос, на малое давление. Газа нет. Электричество - сельская ВЛ, как минимум 25 давности. Но скорее всего ещё древнее.
    IMG_20161121_074955.jpg
     
  15. mobilesfinks
    Регистрация:
    19.08.15
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    157

    mobilesfinks

    Живу здесь

    mobilesfinks

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.15
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Калининград
    Прошу рецензии на ЩВУ. Собирал сам. Схема заземления ТТ/ТТ т. к. ящик пластиковый.
    20161120_144132.jpg
    Вводной автомат C32А, счётчик Нева МТ 314, на выход УЗО 40/4/003.
    СИП планирую заводить снизу, справа от счётчика. Делал примерно как указано в альбоме ЩУшки.
    Кроссировал проводом 10мм2.

    Стоит ли что то передвинуть, так вполне пойдёт?
     