    Адрес:
    Саратов
    Сельская линия воздушка голая?

    Оно защищает от возгорания кусочки проводников в щитке от своих выходных клемм, до клемм других УЗО после себя. Более оно не защищает ни от чего. Вам точно нужно это?

    УЗО может и должно обслуживать несколько линий: от двух до семи-восьми. Чувствуете ошибку?

    Там должно быть ровно по одному проводу, но должна быть после нулевой клеммы УЗО своя шина нулей, а после клеммы фазной - подвод фазы к клеммам питания своей группы (сколько там будет автоматов два или пять).

    Толкуете неверно почти всё.
     
  2. Wilfor12
    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    19

    Wilfor12

    Живу здесь

    Wilfor12

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    19
    Подскажите, какого сечения нужен провод для подключения розетки в щите с э/счётчиком. Электрики кабель подключили, осталось только розетку подключить. Или делать такое же сечение, какое от автомата к счётчику?
     
  3. Wilfor12
    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    19

    Wilfor12

    Живу здесь

    Wilfor12

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    19
    Ещё вопрос, нужен ли ещё автомат в щите после счётчика? До счётчика стоит как и положено по ТУ. А с какими критериями нужен автомат, отключающий систему после счётчика. Он в любом случае нужен
     
  4. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Розетка рассчитана на ток максимально 16А, следовательно, на розеточной линии может стоять автомат максимально 16А. Провод, который безопасно длительно выдерживает ток 16А должен иметь сечение 2,5 мм2. Если Электрик протянул провод 1,5 мм2, то никуда не деться, придется ставить автомат 10А. Использовать провод бОльшего сечения бессмысленно, дорого и неудобно (при подключении к розетке)
     
  5. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На этот вопрос уже фактически ответил
    Можете почитать еще вот это https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
     
  6. Wilfor12
    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    19

    Wilfor12

    Живу здесь

    Wilfor12

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.16
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    19
    Вроде понял. А какого сечения должен быть кабель, идущий уже от щитка к дому? Если сип 4/16, то и кабель должен быть 2/16? То есть по максисальной млщности. Понятно, что такая мощность может никогда и не понадобится, но делать по максимальной мощности
     
  7. Thir13Th
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    Thir13Th

    Живу здесь

    Thir13Th

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Сургут
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по моей схеме какие ошибки и недочеты допущены? Есть ли необходимость установки селективного УЗО или его можно исключить? Квартира новостройка.
     

    Вложения:

    • Схема щита.jpg
  8. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527
    Адрес:
    Саратов
    После УЗМ стоит селективное УЗО. Наверное на 100 mA? Не на 10?
    Чем обусловлен выбор АСТРО-УЗО?
    Чем обусловлен выбор некоторых автоматов 1P+N?
     
  9. Thir13Th
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    Thir13Th

    Живу здесь

    Thir13Th

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Сургут
    Да по селективному ошибка с мой стороны вышла, там 100 мА подразумевалось.
    По АСТРО-УЗО - больше всего ценой, т. к. данного номинала у ABB и Legrand отсутствуют, у Schneider Electric цена вообще не гуманная (даже на автоматы) и больше ничего достойного найти не смог, если подскажите буду признателен.
    По автоматам 1P+N - так же ценой. Они разве не подходят, а чем тогда обусловлено применение в место них 2Р?
     
  10. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527
    Адрес:
    Саратов
    Hager

    А если 1P?
     
  11. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    @Thir13Th, селективное вообще убрать, в Вашем случае оно не нужно (из-за нижестоящих УЗО).
    Бойлер и посудомойку вывести из под 10 мА УЗО (завести под 30 мА).
    Автоматы на ТП поставить по 6 А.
    После этого можно будет использовать УЗО 16А 10 мА, и убрать общие автоматы с этих линий.
    Стоило бы поставить ещё одно УЗО 30 мА и перекинуть на него часть линий с первого УЗО.
     
  12. Thir13Th
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    Thir13Th

    Живу здесь

    Thir13Th

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Сургут
    @SergGrebnev, А почему бойлер и посудомойку стоит вывести из под 10 мА УЗО, они разве не к мокрым зонам относятся или это не столь критично?
     
  13. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    У них железные заземлённые корпуса. Считаю, что из-за этого их не стоит относить к "мокрым".
     
  14. Serguto
    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    282

    Serguto

    Живу здесь

    Serguto

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    282
    Адрес:
    Москва
    А стиралку вы к таким не относите?
     
  15. Thir13Th
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    Thir13Th

    Живу здесь

    Thir13Th

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Сургут
    УЗО от Hager оказались в 2 раза дороже Schneider Electric, поэтому пока получается такая схеме, правда превысил заложенный бюджет. Есть какие замечания, предложения по схеме и возможно ли сократить расходы?
     