1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Максим_Е, 23.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    ABB Type B 3/4 и три combiline-модуля
     
  2. PilotF1
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    15

    PilotF1

    Участник

    PilotF1

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Пушкино
    Спасибо, что заметили! Это второй вариант и собирался в спешке. И правду говорят, что спешка нужна в двух случаях... От первого варианта осталась сопля от вводного АВ, а шинка внутри распилена.
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.245
    Благодарности:
    28.758

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.245
    Благодарности:
    28.758
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Можно выложить фото, где, и как распилена гиря нулевая шинка ? :faq:
    У этих шин АВВ не совсем удачный конструктив, разобрать и распилить шину можно, а вот с фиксацией отдельных частей уже придется повозится. :(
     
  4. PilotF1
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    15

    PilotF1

    Участник

    PilotF1

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Пушкино
    Как то вот так! Перемещению шинок мешают болтики на рёбрах. За маленькими шинками нужно было ехать, тратить деньги и время, а так всё в наличии в комплекте со скорлупой.
     

    Вложения:

    • P1020682.JPG
    • P1020683.JPG
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    АББ немного странно комплектует эти мистрали. Одна большая нулевая шина... :no:
    Вот М41 встроенные другое дело: к ним дают большую PE и три маленьких N. Как раз то, что нужно для этого щита.
     
  6. PilotF1
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    15

    PilotF1

    Участник

    PilotF1

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Пушкино
    Не, ну можно купить ящик с рейками, а потом доукомплектовать всем, что нужно, как говорится - любыми фломастерами! :hello:
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.245
    Благодарности:
    28.758

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.245
    Благодарности:
    28.758
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ну, не очень то там эти винтики и мешают перемещению. :(
    И к тому же на фото Вашего щита этих доработок нет. :no:
    555-5.jpg
    Здесь прекрасно видно что шина целая.
    Поэтому и был задан этот вопрос.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да ладно... Я тоже раз неонку по диагонали к УЗО подключил, там 3мА всего, оно не срабатывало. Но вовремя заметил и исправил. :|:
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.245
    Благодарности:
    28.758

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.245
    Благодарности:
    28.758
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Бывает, ;) главное вовремя заметить.
    Вопрос был о том, что гиря шина на момент публикации фото еще не распилена. :aga:
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Блин! Берём неонку резистор, и делаем кастомные УЗО на 7 или 13мА, например...
    Мысль не думал, поэтому:faq:
     
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.696
    Благодарности:
    8.562
    Адрес:
    Москва
    Можно так: взять УЗО на 300... нет... лучше 500 мА, а вместо резистора - переключатель. В одном положении по диагонали ничего не включено, в другом - утечка подобрана так, чтобы работало как обычное.
    Первое положение подписываем, например, так: "Добро пожаловать в ванную, дорогая тёща!"
    :aga:
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.245
    Благодарности:
    28.758

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.245
    Благодарности:
    28.758
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А управление лучше делать через контактор от сканера отпечатка пальцев любимой тещи. :)] :super:
     
  13. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.532
    Благодарности:
    7.592

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.532
    Благодарности:
    7.592
    Адрес:
    Москва
    У Legrand XL3 пластина для ввода кабеля должна идти в комплекте?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, а цена её вряд ли кого порадует. В комплекте шина РЕ и половинное количество держателей кабеля. Дверка идёт отдельно.
     
  15. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.532
    Благодарности:
    7.592

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.532
    Благодарности:
    7.592
    Адрес:
    Москва
    Тогда легранд грамотно разводит.
    Панель для ввода кабелей поставляется в комплекте со шкафом.
    В их понимании это вынимающаяся часть жезезки, в которой нужно сделать дырки
     

    Вложения:

    • характеристики XL3 160.jpg
    • ввод кабелей XL3 160.jpg
Статус темы: