  1. Rmaximus123
    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    35

    Rmaximus123

    Живу здесь

    Rmaximus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область, Купавна
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! При сборке щитка столкнулся с необходимостью соединения фазы от узо с группой автоматов, которые оно защищает. Автоматы соединены гребенкой. В виду отсутствия клеммы для гребенки - не возбраняется ли подключение как на фото? пришлось чуток подрезать край пластика гребенки и с НШВИ снять юбку, вроде контакт без перекосов и притянут плотно. Эстетическая составляющая не важна
     

    Вложения:

    • DSC_2335.JPG
    • DSC_2336.JPG
    • DSC_2338.JPG
    • DSC_2339.JPG
    • DSC_2340.JPG
    • DSC_2341.JPG
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.243
    Благодарности:
    28.748

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.243
    Благодарности:
    28.748
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вообще то у Хагера для этого есть специальные клеммы, например KF81A - KF83A (В).;)
    kf81a_175x175_pc.jpg kf83a.jpg
    Но в принципе все сделали правильно, главное чтобы провод или клемма зажимались со стороны подвижной части клеммы АВ и не допускать перекосов. ;)
     
  3. Rmaximus123
    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    35

    Rmaximus123

    Живу здесь

    Rmaximus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область, Купавна
    @Alex992, спасибо за комментарий! про клеммы в курсе, но поскольку собираю один щиток и всего три группы, неохота носиться за этими клеммами, да и ценник у них чета совсем не гуманный, вот и решил немного поколхозить. :)
     
  4. nikrimmer
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    11

    nikrimmer

    Участник

    nikrimmer

    Участник

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Инта
    А у АВВ подобных случайно не знаете? А то Хагер и Шнайдер видел, а вот АВВ не попадались что-то.
     
  5. ЭдуардМЭФ
    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    8

    ЭдуардМЭФ

    Участник

    ЭдуардМЭФ

    Участник

    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Уфа
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Планирую ремонт в кв с заменой электропроводки. Читал-читал, но все же решил и тут спросить и получить ответы на свои вопросы:
    Вопросы:
    1. Как разделить контуры, как по свету, так и по розеткам?
    2. Может в ванной розетку для эл/бритвы и фена посадить на тот же контур что и стиральная машина?
    3. На какие контуры какие автоматы ставить, номиналы? (УЗО, автоматы)
    4. На теплые полы отдельно ставить автоматы? На каждый контур свой автомат или один общий?
    5. Первый ряд распределительного щита заполнил. Помогите остальные заполнить на основании ответов на предыдущие вопросы.
     

    Вложения:

    • Распред.щит.jpg
    • Схема кв.jpg
    Последнее редактирование: 16.01.17
  6. Rmaximus123
    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    35

    Rmaximus123

    Живу здесь

    Rmaximus123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область, Купавна
    АВВ умнее, они для этого предусмотрели дополнительное гнездо на корпусе
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.220
    Благодарности:
    11.435

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.220
    Благодарности:
    11.435
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вы считаете, что шнайдеровские клеммы ну ни как не полезут в АВВ?
     
  8. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Новосибирск
    @ЭдуардМЭФ,
    1. 2, 3 линии на розетки, 2, 3 линии на свет (так сказать разумный минимум). У Вас одна фаза, особо и мудрить нечего.
    Например (для розеток), от щита один (два) кабеля налево, один (два) направо, и "собирают" каждый свою половину розеток.
    2. Да, конечно.
    3. 1000 раз уже писано. Розетки - кабель 2.5, автомат 16. Свет - кабель 1.5, автомат 6 (10).
    Кабель 4 кв. мм. - автомат 25 А.
    Чтоб определиться с номиналом УЗО, нужно сначала определиться с их количеством, защищаемыми линиями и схемой щита.
    4. Лучше отдельные.
    5. Сначала схема, потом компоновка.
     
  9. artmail88
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    artmail88

    Участник

    artmail88

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Здраствуйте, помогите собрать щит в однушке
    щит 24 модуля
    диф 32а 100ма
    1гр свет коридор, ванна, кухня (автомат 10а)
    2гр свет зал, шкаф (автомат 10а)
    3гр свет кухня балкон (автомат10а)
    4гр розетка коридор
    5гр розетка комп
    6гр розетка телевизор
    7гр кондер и розетка
    8гр розетка ванна
    9гр стирмашина
    10гр теплый пол (3000 вт)
    11гр холодильник посудомойка микроволновка
    12гр розетки рабочие
    13гр вытяжка фильтр для воды
    14гр плита
    нужны ли еще дифавтоматы кроме вводного?
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    У Хагера философия подвода питания снизу, поэтому снизу у них есть паз для подключения fork-шины (вилочной).
     
  11. artmail88
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    artmail88

    Участник

    artmail88

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Ошибся 30ма вводной диф
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.243
    Благодарности:
    28.748

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.243
    Благодарности:
    28.748
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :hndshk:
    Немного дополню.
    Аналогично сделано у Легран, более того, старая серия DX (обновленными не пользуюсь, нет смысла) полностью совместима с Хагером и его шинами, хотя думаю что и с новыми сериями совместимы. :aga:
    В общем - практически близнецы.
     
  13. ЭдуардМЭФ
    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    8

    ЭдуардМЭФ

    Участник

    ЭдуардМЭФ

    Участник

    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Уфа
    на розетки я думал:
    1 контур - духовка 25 А автомат
    1 контур - бойлер 25 (32) А автомат
    1 контур - розетки (кухня, ванная) 16 А узо + автомат
    1 контур - спальня1 и коридор 16 А автомат
    1 контур - зал, спальня2, балкон 16 А узо + автомат
    может куда еще УЗО добавить? как сделать более рационально?

    какую схему Вы бы сделали себе? Сколько и куда поставили бы УЗО?

    и плюс заложить линии для кондиционера 2 шт. (спальня1 и зал)
     
  14. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    Новосибирск
    У меня сейчас (и в ближайшие дни) нет времени рисовать Вам схему.
    Себя я бы всё подключил через УЗО (включая свет).
    Попробуйте сами нарисовать и выложить здесь. Я или кто-нибудь с форума посмотрят и поправят, подскажут.
     
  15. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527
    Адрес:
    Саратов
    Хотелось бы уточнить обогреваемую площадь. 15 метров? Больше?
     