1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котлы Термона и угарный газ

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dima078, 26.04.16.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.510

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.510
    Адрес:
    Москва
    Противотяга сильнейшая при отключённом котле, когда он нагрел ОВ до нужной температуры и отключил горелку.
    А на это тут уже ответили.
     
  2. dima078
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    dima078

    Участник

    dima078

    Участник

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    @Ortodox, гараж обогревается, а окно маленькое, так что оно открыто почти всегда.

    Я конечно плохо понимаю физику процесса, но я так понял, что при все изложенном раскладе защита вполне могла не сработать?
     
  3. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @dima078,
    Я был в подобных ситуациях, когда заказчик предлагал работать напрямую "мастеру" минуя компанию. Заказчику дешевле, "мастеру" больше денег. Только заказчик не учитывал, что монтажник - это хороший исполнитель, но есть мозг который им руководит и направляет - а это стоит денег.

    Отлавливаются такие люди очень легко, т. к. рано или позно заказчик позвонит в компанию с претензией. Далее дело техники и грамотных действий.

    Ваш случай?
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.510

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.510
    Адрес:
    Москва
    Именно! И не могла, а не сработала. Если конечно она у этого котла вообще была, а если была, то ещё неизвестно исправна или нет.
     
    Последнее редактирование: 26.04.16
  5. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо! Лично ни когда подобного не наблюдал
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.510

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.510
    Адрес:
    Москва
    Но тут ситуация могла быть ещё интереснее. Когда зимой закрыли приточку, а котёл выходил на постоянный режим работы, то из-за недостатка приточного воздуха начиналось разряжение в котельной. Дымоход прогрелся хорошо, поэтому дымовые газы худо-бедно удалялись. Тяга через котёл и дымоход шла, а где тогда брать свежий воздух для горения, а тут уже опрокидывается тяга у вытяжки. А она выведена рядом с дымоходом, но ниже его. Что получаем, а получаем, что при определённом направлении ветра дымовые газы засасывались обратно в котельную. А если ещё и учесть, что дымоход оказывался в зоне ветрового подпора, то ваще через вытяжку получали обратный дымосос.
    Холодный воздух плотный тяжёлый, а тут тебе все условия, что бы тяга пошла в обратном направлении. Он же сверху вниз, и тут плотность только помогает.
     
  7. dima078
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    dima078

    Участник

    dima078

    Участник

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    @weise нет там не было попытки сэкономить, котел изначально должна была другая компания ставить (которая газ подводила), но она накосячила и мы обратились в Термоне. Там правда был еще момент, что первые несколько месяцев котел работал не от газопровода который не дотянули к зиме, а от баллонов в газом, и что-там в котле меняли из-за этого, я думаю поэтому бумажки и не заполнили как надо.
     
  8. dima078
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    dima078

    Участник

    dima078

    Участник

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    @Orthodox, возможно и так, плюс это было было в самые холодные дни зима, что-то около -25 было.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.510

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.510
    Адрес:
    Москва
    Сопла газовые меняли. Когда котёл переводят для работы на сжиженном газе, то устанавливают сопла меньшего диаметра и обязательно перенастраивают давление газа на горелку.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.510

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.510
    Адрес:
    Москва
    Вы сноски то почитайте на досуге!
    Вам это нужно обязательно.
    У наших ангелов терпение тоже не безгранично!
     
  11. dima078
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    dima078

    Участник

    dima078

    Участник

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Почитаем, спасибо :)
     
  12. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще вопрос. Дымовые газы имеют неприятный запах. Почему это не настораживало? В таком помещении нет желания находится.
     
  13. dima078
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    dima078

    Участник

    dima078

    Участник

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    @weise, что интересно запаха никакого нет вообще, при этом та концентрация которую датчики показывают (ближайший лежит прямо на котле около трубы), это примерно как если задвижку у печки на полминуты закрыть, или в паре метров от выхлопной трубы машины подержать недолго. Естественно и у печки и у машины запах есть весьма ощутимый.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.510

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.510
    Адрес:
    Москва
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
    ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ


    СП 31-106-2002

    8.2 Вентиляция с естественным побуждением

    8.2.1 В доме, оборудованном системой вентиляции с естественным побуждением, поступление приточного воздуха предусматривается через регулируемые открывающиеся элементы окна (фрамуги, форточки или щели) или встроенные в наружные стены клапаны, которые должны располагаться на высоте не менее 1,5 м от пола, а удаление воздуха из помещений - через вентиляционные каналы во внутренних стенах дома. Вытяжные отверстия этих каналов должны располагаться под потолком помещений.

    8.2.2 В жилых комнатах дома вытяжные отверстия вентиляционных каналов могут не предусматриваться. В таком случае вентиляция этих помещений должна обеспечиваться через вытяжные отверстия в кухнях, ванных и в туалетах.

    8.2.3 Вентиляция встроенных помещений общественного назначения должна быть отдельной от жилых помещений.

    8.4 Вентиляция помещения теплогенератора

    8.4.1 В случаях, когда в доме установлен теплогенератор с забором воздуха на горение топлива из помещений дома, вентиляционная система должна обеспечивать помещение теплогенератора дополнительным приточным воздухом.

    8.4.2 В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи.

    8.4.3 Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
     
    Последнее редактирование: 27.04.16
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.510

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.510
    Адрес:
    Москва
    Монооксид углерода это хитрый убийца. Он приходи неслышно и не видимо. Не ощущается и не осязается. Он не имеет ни запаха ни цвета.

    Оксид углерода (монооксид), или угарный газ

    Очень ядовитый газ без цвета, запаха и вкуса. Он образуется при неполном сгорании топлива (неполное сгорание при недостатке кислорода).

    Количество кислорода (О2) в дымовых газах должно быть 3,5 - 5,5%
    Количество СО2 - от 8,5 до 11,5 %
    Количество СО – до 20 ppmпромиле (parts per million) число частей на миллион, (или ~20мг/м3) для газов. ppmх1.25=мг/м3

    При содержании 0,08 % СО во вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль и удушье. При повышении концентрации СО до 0,32 % возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2 % сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.

    В закрытом помещении (например, в гараже или котельной), наполненном угарным газом, снижается способность гемоглобина эритроцитов переносить кислород, из-за чего у человека замедляются реакции, ослабляется восприятие, появляются головная боль, сонливость, тошнота. Под воздействием большого количества угарного газа может произойти обморок, случиться кома и даже наступить смерть.

    Рисунок1.png