1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Buderus - 4

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. MRZclub
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    35

    MRZclub

    Живу здесь

    MRZclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Ошибка 6а при работе от ИБП
    Чуть не замерз...

    Котел buderus Logamax U052 24K[​IMG]

    Поставил ИБП apc smart ups 1500... [​IMG] и тут на неделе вырубили свет...
    После переключения на РАБОТУ ЧЕРЕЗ ибп выскакивает ошибка 6А... все работает только нет пламени...)
    После того как дали свето переключаю на нормальный режим (сбросив ошибку) все замечательно работает...
    Подскажите как решить проблему...

    Котел я так понял не фаза зависимый... по идеи проблем не должно было возникнуть (
     
  2. Kriklenko
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536

    Kriklenko

    Живу здесь

    Kriklenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    У меня для Вас 2 плохие новости:
    1 - U052 фазозависимый
    2 - этот UPS не с чистым синусом, насколько я помню и без сквозной нейтрали. Не подойдет, в общем.
     
  3. MRZclub
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    35

    MRZclub

    Живу здесь

    MRZclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Я так понимаю признак фазозависимого котла это отказ работы при неправильном подключении - все работает... как не крути вилку...

    По ups насос работает тихо...
    Вот сквозная нейтраль это проблема...
    Нашёл 2 способа как решить но не особо мне нравиться...
    1. Нетраль с щитка через лампочку на нейтраль котла... получаеться пересечение входной и выходной нейтрали... проверил такой вариант. Работает... (говорят если что то лампочка все возьмёт на себя)
    2. Через разделительный трансформатор...

    Хотелось проверенные варианты... решение этой проблемы)
     
  4. Kriklenko
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536

    Kriklenko

    Живу здесь

    Kriklenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Хороший насос :) правда, Ваш UPS не для котлов. Ищите инетрактивеик ну или онлайник -Вам в соседней теме подскажут, наверное.
    У меня онлайник с внешними батареями 2х100. Недешево. Пока кормят камеру, Зонт и роутер. Будет газ - будут кормить U052.
     
  5. MRZclub
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    35

    MRZclub

    Живу здесь

    MRZclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Я на него запитал 2 гелевых аккумуляторов... сегодня котел от них проработал 3 часа... ещё часа 2 смело проработал бы. судя по индексации на ибп...
    у меня отключение света раза 2 в год... сегодня приехал и 2 дня назад как раз отключили) горелка не запустилась...
    Да и через ИБП у меня постоянно ни чего не работает... при отключении света через реле подключается все то что надо мне питать от него...
     
  6. Ирина_Шишкина
    Регистрация:
    20.02.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ирина_Шишкина

    Новичок

    Ирина_Шишкина

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    20.02.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Настроить выбег насоса больше 10 минут вы правда не сможете, ограничение есть у котла.
     
  7. _Evgeniy_
    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    11

    _Evgeniy_

    Участник

    _Evgeniy_

    Участник

    Регистрация:
    26.10.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    11
    Раз в теме тишина, влезу опять со своим... :)
    Приточка есть, вытяжка работает отлично. После чистки две недели назад котел еще ни разу не выключался (при мне по крайней мере).
    Ну что остается - чистить датчик только иногда?
     
  8. vitalijstasjuk
    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    vitalijstasjuk

    Участник

    vitalijstasjuk

    Участник

    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Здраствуйте, помогите решить проблему с котлом Buderus GB312, месяць назад начал отключаться при температуре котла 70гр. при чем не важно нагрев води ето или нагрев радиаторов, температура наружного воздуха было -20гр. Неделю назад стал отключатся при температуре 65гр. Наружная температура была +5, я думал что ето так автоматика работает, но сегодня за окном -10 а котел начал отключаться при температуре 57гр. Отключаеться без ошибки нагревает до 57гр. и тухнет остывает пару мин и снова нагревается и так по кругу. Нагрев ГВС аналогична.
     

    Вложения:

    • P_20170223_132923.jpg
    • P_20170223_132912.jpg
    • P_20170223_132952.jpg
  9. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Не надо дублировать посты.
    Обратитесь в АСЦ, котел не из дешевых
    По обвязке - бедный котел, кто ж вам монтаж то делал
     
  10. vitalijstasjuk
    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    vitalijstasjuk

    Участник

    vitalijstasjuk

    Участник

    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    @Buderus71, сервисников уже вызвал, будут с понедельника, просто думал что может у когото была подобная сытуация. И обойдусь без АСЦ. А монтаж делали специалисцы (по крайней мере они так сказали)
     
  11. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Ага "специалисты", на заборе тоже написано...
     
  12. vitalijstasjuk
    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    vitalijstasjuk

    Участник

    vitalijstasjuk

    Участник

    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    @Buderus71, А вы как специалист что посоветуете по монтажу? Как нужно было правильно сделать ионтаж?
     
  13. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.312
    Благодарности:
    745

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.312
    Благодарности:
    745
    Адрес:
    Москва
    Подскажите Logamatic 4121/4122/4212 будет работать с комнатным регулятором Оpen Therm CR12004 или CR12005?
     
    Последнее редактирование: 24.02.17
  14. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    @Gazland, нет
    для 4121/4122 только BFU
    ну или вкл/выкл на розовую фишку
     
  15. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.312
    Благодарности:
    745

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.312
    Благодарности:
    745
    Адрес:
    Москва
    То есть в этих головах нет opentherm? ECOCAN-BUS это не одно и тоже? А на Logamatic 4211?
     
    Последнее редактирование: 24.02.17
Статус темы: