1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Buderus - 4

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. МашаЧ
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    497

    МашаЧ

    Живу здесь

    МашаЧ

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    497
    Адрес:
    Москва
    Будьте добры ссылку на рекомендацию.
    Обоснуйте, пожалуйста, почему котёл, установленный не на подиум, будет "быстро угроблен"?
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.360
    Благодарности:
    20.999

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.360
    Благодарности:
    20.999
    Адрес:
    Россия, Москва
    Да не делайте. Нету такой рекомендации от Будеруса. Все рекомендации - в инструкции.
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    "6.1Рекомендуемые расстояния от стен
    При сооружении фундамента или площадки для установки котла необходимо выдержать приведенные расстояния от стен (рис. 3). Фундамент или площадка для установки котла должны быть ровными и горизонтальными. Отопительный котел должен быть установлен заподлицо с краем фун-дамента."
    Если Вы не воспринимаете этот абзац как рекомендацию я Вас убеждать не собираюсь...делайте как хотите..жаровые трубы сейчас ой как не дешевы...;)
     
  4. ovidiu1
    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ovidiu1

    Новичок

    ovidiu1

    Новичок

    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Thanks for the answer and the interest in my problem. What you said to me is consistent with what I understood after I browsed the forum. But in reality it's a little different. I say this because during this evening I did a little test to check the functionality. Next to cr12004 we put a generic thermostat that displays the temperature in 0.1 degree increments. I set the desired temperature to 23 degrees. the ambient temperature was still 23 degrees. The temperature on the generic thermostat was 23.2 The pump started and worked for about 2 hours, the water in the plant was 24 degrees.
    It cooled out in the street and lowered the temp from the generic thermostat to 22.7 (on cr12004 it also looked 23), switched on the central and flame and went 10 minutes to 43 degrees and then the flame stopped. the temperature on the generic thermostat shows 23.4 (on cr12004 shows the same 23). since then. the pump only goes on for about 2 hours.
    Since the home loses heat slowly, I will wait until the temperature will drop to 22.7-22.8 to restart the flame.
    It seems to me inefficient that the pump runs continuously in these 2-3 hours if there is no need to heat the water in the plant. After my observations it behaves like on / off operation
     
  5. МашаЧ
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    497

    МашаЧ

    Живу здесь

    МашаЧ

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    497
    Адрес:
    Москва
    Вес котла более 200 кг. Логично, что он должен находиться на прочном фундаменте.
    Но если котельная расположена в цокольном этаже из монолитного железобетона с отлитой плитой толщиной 25 см в качестве пола, какие ещё могут быть причины для сооружения подиума?

    Пыли не будет - еженедельная влажная уборка.
    Воды не будет - а если вдруг прорвёт трубу, то ущерб котлу будет гораздо менее значительным по сравнению с ущербом для всего дома.
    Обслуживать на четвереньках неудобно - вообще не аргумент, ибо дорогое качественное оборудование априори не требует частого обслуживания.

    Вы так и не ответили, почему котёл, установленный не на подиум, будет "быстро угроблен"?
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    Я не нострадамус...я не умею предсказывать условия эксплуатации котелка, которые Вы любезно раскрыли в последнем посте. Если всё будет так как Вы говорите-насчет пыли и влажной уборки, то не делайте подиум...этож рекомендация..а не обязанность...Просто установка на подиум позволяет избавиться от пыли и грязи в случае грязных котельных..которых довольно много...:(...
    улыбнуло...:)...законодательство требует периодичность обслуживания газоиспользующего оборудования независимо от его стоимости...:)
     
  7. Reynar
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227

    Reynar

    Живу здесь

    Reynar

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Тюменская область
    I don't know what your boiler, I have model Buderus Logomaх u072, with CR12005 working on such a scheme - If the thermostat has a setting 22 degrees, and the temperature in the room 24, the thermostat gives the boiler a command to transfer in "summer mode", in which the boiler pump is not operating.
     
  8. ovidiu1
    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ovidiu1

    Новичок

    ovidiu1

    Новичок

    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Yes, what you say is correct. But the difference between 22 and 24 degrees is very high. In this case and at my plant, the pump stops. But the operation of OT is precisely what helps me not to have such differences. In the OT regime if you require 23 degrees of ambient temperature, the CR12004 will have to do so in no way the temperature will exceed about 23.4-23.5
    if the difference is greater than 0.5-0.7 degrees, the OT regime does not bring any benefit to the on / off regime
    Like everyone, I tried to isolate the house very well, and now in the offseason when the heat loss is very low, the OT regime must keep the temperature as accurate as possible. And it does, but the time elapsed between the moment the flame stops and starts again (22.7 - 23.4 degrees) is about 3-4 hours, while the pump is running continuously
    Perhaps the OT operation is appropriate if the house is not very isolated or the outside temperatures are very low and there is a higher frequency in the heat loss.

    maybe if I knew more thoroughly how the OT regime works and on what form the central control to how many degrees to heat the water, I would better understand why it does not stop the pump.

    Regards
     
  9. Reynar
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227

    Reynar

    Живу здесь

    Reynar

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Тюменская область
    Example 22 and 24 degrees-this is just an example. In the "summer mode" boiler works that way - the pump is not running within a few hours.
     
  10. ovidiu1
    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ovidiu1

    Новичок

    ovidiu1

    Новичок

    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    If I lower the required temperature from 23 degrees to 22.5 degrees, the pump stops. Or, if the room air is forced out over 23.5 degrees, the boiler enters summer mode and the pump stops. So the operation is correct. Only when operating correctly in OT mode, the temperature will not increase so much as to enter "summer mode".
    As well as running in tandem with an external sensor (ch-2), the OT protocol requires the boiler to have a certain flow temperature, this temperature is lower than the power of the boiler modulation and thus the flame stops. from here it becomes interesting, someone keeps the boiler in standby and the pump continues to work until the required flow temperature is higher and the flame starts.
    Under what form does the OT protocol give the standby command? if anyone knows this. Or, the thermostat continues to ask for a temperature much lower than the modulating power?

    Regards
     
  11. МашаЧ
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    497

    МашаЧ

    Живу здесь

    МашаЧ

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    497
    Адрес:
    Москва
    В чём отличие новой модификации котлов Buderus Logano G234 WS (RU TOP) чёрно-голубого цвета от своих предшественников?
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.360
    Благодарности:
    20.999

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.360
    Благодарности:
    20.999
    Адрес:
    Россия, Москва
    Из значимого для Вас, как для пользователя - возможно более низкая стоимость автоматики при равном функционале (сравнивалась максимально возможная комплектация новой автоматики с такой же по функциям старой) и возможность управления/мониторинга через Интернет. Но с другой стороны максимум можно управлять 4 отопительными контурами со смесителем.
     
  13. Mandrake
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Mandrake

    Участник

    Mandrake

    Участник

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Имею в личном распоряжении котел напольный 60 квт и автоматику Logamatic 2107. Заморочился вопросом добавления дистанционного управления котлом. Из предлагаемых производителем аксессуаров увидел только блок BFU, честно сказать убогий и малофункциональный. Блок MEC2 и комнатный регулятор RC25 не подключаются к автоматике 2000 серии. По крайней мере во втором так и написано в инструкции. Возможно ли подключение к автоматике напольных Buderus термастатов сторонных производителей? Для настенных то это возможно.
     
  14. Mandrake
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Mandrake

    Участник

    Mandrake

    Участник

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Прочитал в этой ветке все про подключение Logamatic 2107 и Zont H-1. Такое ощущение, что уважаемые спецы все знают как подключить, но делают вид что это не возможно без глобальных внесений изменений в конструкцию блока 2107 с помощью паяльника. Я все подключил и без паяльника. Да, на разъем BF подключать нельзя, это шина только для блока BFU. Подключил я Zont к разъему SI, убрав перемычку между 17 и 18 контактами. И в режиме дистанционного управления температурой котла все работает. Штатный регулятор температуры стоит на 80 градусов. Предохранитель ограничения температуры на месте. Температурой управляю с термостата ZONT. По схеме разъем SI предназначен для подключения компонентов безопасности (17,18,19 контакты). Пока каких либо недостатков в подключенной мной схеме не нашел. Кто хочет обсудить- критикуйте. Вполне вероятно я что-то не учел.
     
  15. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    нагрев бойлера
     
Статус темы:
Закрыта.