1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Buderus - 4

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.029
    Благодарности:
    21.564

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.029
    Благодарности:
    21.564
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это на пределе чувствительности датчика протока. Точнее даже за пределами.
    Напор холодной проверяли?
     
  2. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @МаМоК, Не заметил, что выложили проток. Когда переходим от измерения "попугаями" на стандартные единицы все значительно легче.
    Подтверждаю, здесь надо искать причину.
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.029
    Благодарности:
    21.564

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.029
    Благодарности:
    21.564
    Адрес:
    Россия, Москва
    Можно начать с проверки датчика протока (он же - "турбинка")
     
  4. МаМоК
    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    1.016

    МаМоК

    Живу здесь

    МаМоК

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Москва
    @Mijjgan,
    Напор холодной значительно выше. Горячая течет с меньшим напором. Грешу на заужение трубы на входе и выходе водопроводных труб из котла, стоят не очень удачные переходы с полипропилена 20 на 1/2 шарового крана (см. фото). Уже купил материалы, переделаю нормально.

    По поводу датчика протока.
    Уже проверял, снимал, визуально все нормально. Можно еще померить ток на нем. Какие значения характерны для рабочего датчика?
     

    Вложения:

    • IMG_0503.JPG
    • IMG_3990.JPG
    • IMG_3993.JPG
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.029
    Благодарности:
    21.564

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.029
    Благодарности:
    21.564
    Адрес:
    Россия, Москва
    Так Вы водой не пользовались до этого?
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097
    Адрес:
    Россия
    Ну вот похоже и оно...датчик непричём...там амперметром мерить нечего.
     
  7. МаМоК
    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    1.016

    МаМоК

    Живу здесь

    МаМоК

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Москва
    @Mijjgan, пользовался конечно, котел уже 5 лет работает. Раньше по выходным ездил, последний год живем постоянно. Давление ГВС раньше было выше.
    2 месяца назад давление упало до неприличия, проверил сетки на смесителях, были забиты, а на входе в термостатический смеситель было такое.
     

    Вложения:

    • фото 2 (2).JPG
    • фото 4 (2).JPG
    • фото 1.JPG
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.029
    Благодарности:
    21.564

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.029
    Благодарности:
    21.564
    Адрес:
    Россия, Москва
    Точно. Уж простите - всё в памяти не удержать.
     
  9. МаМоК
    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    1.016

    МаМоК

    Живу здесь

    МаМоК

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Москва
    Холодной из крана натекло 4,2 литра
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.029
    Благодарности:
    21.564

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.029
    Благодарности:
    21.564
    Адрес:
    Россия, Москва
    Тоже немного.
     
  11. МаМоК
    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    1.016

    МаМоК

    Живу здесь

    МаМоК

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Москва
    В общем, заменил я эти фитинги на нормальные, ситуация не изменилась, напор гвс все равно слабый, 2-2.5 литра в минуту. Реально не хватает напора для включения горелки. Горелка загорается, только когда включается калодезный насос по реле давления. Когда давление опускается к 2 барам, горелка выключается и тут же вспыхивают 2 деления на дисплее котла. Такое ощущение, что отключается горелка уже по перегреву контура отопления.
     
  12. МаМоК
    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    1.016

    МаМоК

    Живу здесь

    МаМоК

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.08
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Москва
    После этого горелка включится уже когда насос снова накачает до 3 бар. Подскажите номерок теплообменника для 42 логомакса. Новый поставлю, а старый почищу, будет запасным.
     
  13. AlexanderSAS
    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    31

    AlexanderSAS

    Живу здесь

    AlexanderSAS

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Минск
    Вопрос, gb072-24+rc300+mm100+fa.
    система без гидрострелки, радиаторы и ТП, на ТП стоит насосная группа с подмесом.
    Будет ли котел давать в радиаторы 75 градусов?
     
  14. PaulSV
    Регистрация:
    06.05.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    PaulSV

    Участник

    PaulSV

    Участник

    Регистрация:
    06.05.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте форумчане!
    Подключил нужный датчик к бойлеру (горенье 180) от котла u72-18 и ни чего не происходит
    Правда провод датчика наращивал на 5 метров взял потолще.
    Такой вопрос уже был на форуме только решения я не вычитал, помогите пожалуйста!
     
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097
    Адрес:
    Россия
    будет..если зададите на котле эту температуру...а вообще без гидрострелки как то не айс ..:(
    возьмите тестер и померьте сопротивление датчика на проводах возле котла..может коротнули где или обрыв?...при 25 градусах около 10кОм должно быть...ну и на котле надо проверить что он настроен на работу с внешним бойлером
     
Статус темы:
Закрыта.