    АББ то выпустили, а в Абакан сие чудо довезли? а если под заказ или через интернет - цена чуда вас не смущает?

    на ввод надо ставить или селективное узо на 100 или 300мА, или неселективное на 300 - повысить шанс его несработки вместе с групповым 30мА.
     
  2. alexandrt
    Регистрация:
    15.01.08
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    9

    alexandrt

    Живу здесь

    alexandrt

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.08
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Хакасия, Абакан
    Учитывая, что я созрел на Legrand за 11т.р. (селективное, АС, 63А,300мА), то АВВ (селективное, А, 63А, 100мА) за 6т.р. почти даром.
    А транспортные с доставкой в 300р. доставят за неделю.
     
  3. komodd
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    111

    komodd

    Живу здесь

    komodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Россия
    Потянет ли узо 25А/10мА тип А + автомат 16А одну розетку в щитке? Будут подключаться в одну розетку поочередно дрель, бетономешалка, циркулярка.
     
  4. Григорич65
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Григорич65

    Новичок

    Григорич65

    Новичок

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Nizhni Novgorod, Russia
    Пожалуйста, помогите разобраться. Срабатывает УЗО 22 16-2 030 А. У моей мамы домик в деревне. Колодец находится на расстоянии 150 м. Рядом в деревянной пристройке находится насосная станция. Насос включается в розетку, которая запитывается по кабелю Кабель ВВГ 2х2.5, проложенному по земле и местами прикопанному. При входе в дом через пол кабель проходит через гофру и оканчивается вилкой

    Такая конструкция отработала уже два сезона. Когда в октябре увозили насос он нормально работал.

    Два дня назад приезжаем, собираюсь установить насос. Втыкаю в доме вилку в разетку, Несу насос и на месте проверяю напряжение в розаетке (вставляю вилку и пробую насос насухую-работает). Заливаю в насос воду-он готов к подклчению. Обнаруживаю что дом обесточился.

    Проверяю на щитке: пробки-вкл;, кнопочный выключатель-вкл; УЗО-вкл. Света нет. Пробую все аппараты вкл-выкл вкл. -Заработало. Оказывается -это узо, просто почему-то его рычажок не опустился в низ.(1. вопрос просто "заело"? или имеется неисправность?).

    Несколько раз пробую вкючить в розетку насосный кабель (без нагрузки то есть с отключенным насосом)-срабатывает УЗО. Теперь уже рычажок опускается. В чем причина?

    Утечка тока в кабеле в земле? в розетке рядом с насосом? Может быть неисправно само УЗО?

    П. С.
    А насос я все-таки подключил и опробовал. Качает. Накинул времянку на провода подходящие к дому и подал напряжение в кабель.
    Дополнен 1 минуту назад
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А нам как это определить? Хрустальный шар пропит, карты поистерлись. Хотя бы фотографию дали бы. Погадать.
    Может быть
    Может быть
    Может быть
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    6.480

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    6.480
    Адрес:
    Россия
    откапывайте свой ВВГ и осматривайте его. то что узо срабатывает на кабеле без нагрузки, причем кабель двухжильный без жилы заземления, наводит на мысль что изоляция конкретно повреждена.
     
    Последнее редактирование: 30.04.16
  7. PaulBP
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    PaulBP

    Новичок

    PaulBP

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    для узо 30ма и кабеля в 150 метров в квартире при сухой прокладке по теоретическим соображениям утечки уже впритык. так что свой кабель ввг откапывайте. меняйте. и кладите в ПНД трубу. конечно могут быть и глюки узо но сам факт что кабель такой длины в земле-уже не гуд
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Практика доказывает иное.
     
  9. Azim0703
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    Azim0703

    Участник

    Azim0703

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    Всем привет, заранее прошу не ругать, имееться дом протянуты провода со всех комнат, свет розетки, кондеры отдельно, кухня с заземлением отдельно ванна розетки так же, всего 24 групы мне надо ставить 24 автомато 16a ? Я хотел поставить узо можно ли обойтись вводным ? Я не имеею специлизированнго обучения поетому если не сложно подробней
     
  10. id1241528
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    1.993
    Благодарности:
    1.554

    id1241528

    Скрытая реклама

    id1241528

    Скрытая реклама

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    1.993
    Благодарности:
    1.554
    Адрес:
    Московская область
    То же, что и с "автоматами", можно и один, но обрубит весь дом, в случае чего. Случай этот, конечно, редкость (у меня за всё время не было ни разу) - так что на сколько "линий" поделить дом - Вам решать. Я лично минималист в этом вопросе (к щиту подхожу только показания снимать), у меня на весь дом всего два дифа 16А 30мА (УЗО плюс АВ в одном корпусе), плюс еще один такой же на уличную розетку.
    По любому будут советовать противоположный вариант - 100500 УЗО. Где грань между разумным и чрезмерным - определять Вам. Сколько нужно именно Вам, столько и делайте.
     
  11. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    @Григорич65, надо искать причину срабатывания УЗО... или с привлечением специалистов, или самостоятельно...
     
  12. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.160
    Благодарности:
    1.039

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.160
    Благодарности:
    1.039
    Адрес:
    Подмосковье
  13. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Да, но
     
  14. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.160
    Благодарности:
    1.039

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.160
    Благодарности:
    1.039
    Адрес:
    Подмосковье
    Действительно, насос поверхностный. Но мы то знаем, что для сработки достаточно даже одного провода в кабеле. Понятие"без нагрузки" у всех разное:). Нужно гарантированно отключать все жилы с выхода трассы.
     
  15. vindrum
    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    vindrum

    Участник

    vindrum

    Участник

    Регистрация:
    03.05.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Добрый день! произведен ремонт в новостройке и установлен инверторный кондиционер.
    при включении его через пару минут выбивает селективное УЗО 100мА которое в щитке на площадке.
    квартирные же (внутри квартирного щитка) 30мА не реагируют.
    в чем причина?
     