Вопросы по УЗО - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. alexeysvetlov
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189
    Я думаю дело в том, что проверка на постоянном токе была. Хотя пока не очень разобрался чем пульсирующий и переменный принципиально отличается от постоянного.

    К сожалению, если даже подберу нагрузку, которая даст 10 мА в сети 220В, то врядли мой мультиметр корректно силу постоянного тока отобразит.
     
  2. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.800

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.800
    Адрес:
    Серов
    Найдите трансформатор
     
  3. alexeysvetlov
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189
    На даче валяется старый телевизор Рекорд. На выходных попробую оттуда вытащить. Но это не решает вопроса точности измерений силы тока.

    Пока что сегодня забираю такие же ИЕКи на 25 мА. Сравню тем же методом.

    PS. В целом, если абстрагироваться от вопроса качества и точности УЗО, то даже те показатели, которые я получил мне достаточны для защиты влажного помещения. Ток все еще в пределах безопасного.

    Вообще, кто-то может подсказать - какой именно показатель переменной силы тока должен учитываться в УЗО по ГОСТу? Пиковая? Эффективная?

    Если эффективная, то это ~0.71 от постоянного тока, что как раз около 10 мА будет с учетом погрешности мультиметра
     
    Последнее редактирование: 02.10.18
  4. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.800

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.800
    Адрес:
    Серов
    Там все сложнее :)
    вот цитата:
    5.3.3 Стандартные значения номинального отключающего дифференциального тока ()
    Стандартные значения номинального отключающего дифференциального тока выбирают из ряда: 0,006; 0,01; 0,03 А.
    5.3.4 Стандартные значения неотключающего дифференциального тока ()
    Стандартное значение переменного неотключающего дифференциального тока равно 0,5.
    Примечание - При пульсирующем постоянном дифференциальном токе неотключающие дифференциальные токи зависят от угла задержки тока (см. таблицу 16).

    табл1.jpg
    про 9,21 вообще лучше не читать :)

    табл2.jpg
     
  5. alexeysvetlov
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189
    Мда, с налету не разберешься.

    Но во всех таблицах значения приводятся меньше номинального тока. То есть в любом случае при любых токах УЗО 10мА должно отключаться при токах не выше 10мА.

    Значит либо мультиметр безбожно врет, либо характеристики отключения у ИЕК завышены.

    Upd. Хотя вру. Верхний предел при угле задержки 0 будет 2*I. То есть как раз 20 мА.

    А если постоянный ток не пульсирующий, то с каким углом задержки смотреть? (получается, что задержки вообще нет)
     
    Последнее редактирование: 02.10.18
  6. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.800

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.800
    Адрес:
    Серов
    Но не при постоянке, там уже коэффициенты вводятся
     
  7. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
  8. alexeysvetlov
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189
  9. alexeysvetlov
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189
    Стенд интересный по ссылке. Не уверен, что мне хватит терпения собрать такой ради одного теста. Вообще при наличии адекватного амперметра проще мне кажется переменный резистор до 100 кОм использовать (ну либо несколько) :)

    Пока что приехали мне ИЕКи на 30 мА утечки.

    В таком же тесте постоянным током батарейками они отрубаются где-то в районе 60 мА.

    То есть так же как и в случае с 10мА в 2 раза превышает.

    Подозреваю, что как раз коэффициент для постоянного тока и есть около 2х.
     
  10. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.800

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.800
    Адрес:
    Серов
    соберите упрощенную версию, там надо то 3 выключателя 3 резистора и главное амперметр
    нельзя по мощности
     
  11. alexeysvetlov
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189
    Так как уважаемые Avs в СПб, договорился подъехать к нему на следующей неделе с УЗО и пивом и проверить все ИЕКи на его шайтан-машине с приведенной выше ссылки. О результатах отпишусь тут.
     
  12. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.800

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.800
    Адрес:
    Серов
    надо не писать а снимать все и выкладывать сюда!
     
  13. alexeysvetlov
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189
    Постараюсь все зафиксировать на видео, если @Avs7153 не будет против
     
  14. beerok
    Регистрация:
    20.12.16
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    92

    beerok

    Живу здесь

    beerok

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.16
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Беларусь
    Вопрос. Для организации ТТ требуется установить УЗО. Придется городить второй щиток, так как оэтот уже заполнен.
    Много читал про УЗО, и знаю, что не совсем верно хочу сделать.
    Но, все таки.
    Вводной автомат 32А. Мог ли я после него поставить одно общее УЗО на все линии (свет\розетки) номиналом 40А и током утечки 30мА?
    Понятно, что лучше на каждую линию или по группам, и желательно противопожарное УЗО перед этим...
    Но все же, в целях экономии, как временное решение (в будущем еще запланированы изменения в сети и линиях), а так же для запуска заземления ТТ- можно сделать так? Или категорически нельзя?
     
  15. alexeysvetlov
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    alexeysvetlov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    189
    А что Вас смущает в этом варианте? Единственный минус такого решения, что у вас при любой утечке будет отрубать все линии.
     