    Так надо наоборот отключать линии и ждать, узнаете на какой линии неисправность сидит
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Такая беда намекает на ток утечки или перетекания между группами. Не с фазы на землю, а, к примеру, с ноля одной группы на ноль другой. При подобных неисправностях порядок срабатывания УЗО непредсказуем.
     
  3. gofan777
    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    gofan777

    Участник

    gofan777

    Участник

    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    В доме постоянно живут родители, нет возможности выключить что-то надолго. Если бы выбивало только одно УЗО, то можно было поискать причину, а выбивает оба иногда, причем контролирующие электроприборы на разных этажах. Но попробую с первой по 1 автомату перешивать на вторую УЗО и смотреть на результат. Благодарю.
     
  4. gofan777
    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    gofan777

    Участник

    gofan777

    Участник

    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Я измерял сопротивление (при выключенных УЗО) между фазами УЗО, между нулями, между фазой одной УЗО и нулем другой, везде разрыв.
     
  5. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    1.297

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.103
    Благодарности:
    1.297
    Мегаомметром? Тестер для этого не годится. ИМХО, IEK на выход. Скачков напряжения не бывает?
     
  6. gofan777
    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    gofan777

    Участник

    gofan777

    Участник

    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Измерял мультиметром обычным Mastech M-320, другого не было под рукой.
    На счет скачков хороший вопрос, там постоянно что-то делают, пару раз в месяц электроэнергию вырубают. Планирую поставить на фазы измерители напряжения с памятью, чтобы запоминали когда какое напряжение было, потом глянуть статистику.
    Последние 2 дня, как начались морозы не вышибает, думаю как-то с дыркой на улицу связано. Попробую в выходные ее заткнуть, может даст результат.
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Может быть. УЗО плохо реагирует на повышенную влажность. Может быть, конденсат в щитке собирался?
     
  8. gofan777
    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    gofan777

    Участник

    gofan777

    Участник

    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Нет, конденсата не было, если бы был, я бы принял меры сразу. Возможно влажность имеет место быть, буду наблюдать.
    Благодарю за советы!
     
  9. 1drug1
    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    28

    1drug1

    Живу здесь

    1drug1

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    28
    От УЗО без заземления есть смысл?
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от номинала УЗО.

    Работа УЗО с номиналом 10 или 30 мА не зависит от заземления. Однако если Вы (в нарушение инструкции!) используете без заземления стиральную машину или другую современную технику класса 1, то УЗО на 30 мА будет единственной вашей защитой. Щипаться машина не перестанет, но, скорее всего, не убьёт при неисправном ТЭНе.

    При номинале 100 мА и более УЗО без заземления почти бесполезно.
     
  11. 1drug1
    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    28

    1drug1

    Живу здесь

    1drug1

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    28
    Понятно. Спасибо!
     
  12. motozeb
    Регистрация:
    10.07.10
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    536

    motozeb

    Живу здесь

    motozeb

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.10
    Сообщения:
    508
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Калининград
    Всем доброго времени! Есть несколько вопросов:
    1. В чём отличие дифавтоматов 1+N и 2P?
    2. У Eaton'а есть линейка дифавтоматов FRBMM и в ней есть АВДТ тип Super A. Это что значит? А знаю, AC знаю, super a - не знаю ...
    3. Есть АВДТ тип G. Это, как я понимаю, селективный авдт?
    Буду благодарен за ответы.
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Перевод даташита:

     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1P+N имеет токовый расцепитель только в фазном полюсе, 2P - в обоих полюсах.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.969
    Благодарности:
    6.482

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.969
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Рязань
    Нет.
     