    Так что делать, со счетчика N пустить помимо земли на N УЗО?
    Кстати, шина заземления есть, но непосредственно заземления, как такового нет.
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Если всё так, как описано - то схема не может нарушать баланс токов в УЗО. Повторное заземление нуля происходит выше УЗО, и не нарушает баланс токов в УЗО.

    Для уверенности, нарисуйте схему и сфотографируйте щит. Возможно, на самом деле там там есть другие соединения.

    Таки да, в описанной схеме возможны другие неприятности: нарушен баланс токов в счётчике, и особо умный однофазный счётчик может учитывать ток по нулю как хищение. Сечение повторно заземлённого нуля у вас может не соответствовать требованиям к PEN. Но это другие темы.
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.221
    Благодарности:
    11.435

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.221
    Благодарности:
    11.435
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А фиг его знает. Выяснить причину срабатывания УЗО наверное
     
  4. Kriloff
    Регистрация:
    06.03.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Kriloff

    Участник

    Kriloff

    Участник

    Регистрация:
    06.03.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Переключил N со счетчика напрямую в N УЗО. И при переключении обнаружил, что поводок Ф с одного автомата на другой имел слабый прижим и легко вынулся рукой, я его хорошенько поджал.
    Сейчас, после переключения и поджатия поводка на сеть нагружена обычная нагрузка, холодильники свет, бойлер, насосы и т. д. тьфу-тьфу УЗО перестало вышибать.
    Мог ли плохой контакт на автомате так влиять на сработку УЗО?
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.221
    Благодарности:
    11.435

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.221
    Благодарности:
    11.435
    Адрес:
    Россия, Челябинск
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Система заземления при этом переключении изменилась? Соединение PEN и PE где-то выше осталось?
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.243
    Благодарности:
    15.237

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.243
    Благодарности:
    15.237
    Адрес:
    Новая Москва
    Все остальные тоже подкрутите.
     
  8. Kriloff
    Регистрация:
    06.03.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Kriloff

    Участник

    Kriloff

    Участник

    Регистрация:
    06.03.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Да, все что можно подкрутил. ;)

    Нет, просто отсоединил узо от земли, отсоединил от земли вывод N cо счетчика и вывод N со счетчика воткнул в вход N на узо. Все остальное осталось как было.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Что остальное? Есть другое соединение PE и PEN? Где оно?
     
  10. Kriloff
    Регистрация:
    06.03.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Kriloff

    Участник

    Kriloff

    Участник

    Регистрация:
    06.03.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Нет, другого нет. Но РЕН похоже у меня вообще нет. Шина заземления есть одна и только в щите.
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, Вы сейчас ненамеренно перевели дом с системы TN-C-S на систему TT. И, скорее всего, правильно сделали, потому что TN-C-S у вас была сделана не так, как надо.

    Теперь осталось проверить достаточность дифзащиты. Дело в том, что в системе TT только УЗО защищает вас от выноса фазы на все заземлённые железки при замыкании фазы на заземление в любом месте дома.

    Поэтому:
    - первое УЗО должно быть выше первой точки, где в принципе возможно такое замыкание. В частности, выше первого металлического щита, подключённого к местному заземлению.
    - рекомендуется иметь две ступени дифзащиты на все цепи. Общее вводное УЗО (см. предыдущий пункт), под ним УЗО на все группы.
     
  12. Kriloff
    Регистрация:
    06.03.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Kriloff

    Участник

    Kriloff

    Участник

    Регистрация:
    06.03.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Сейчас после переключения на систему ТТ эл. щиток выглядит вот так, как на Фото.
     

    Вложения:

    • IMG_20190304_183216.jpg
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А шина "земля" с планетой соединена? И каков номинальный ток утечки УЗО?
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Щиток пластиковый?
     
  15. Kriloff
    Регистрация:
    06.03.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Kriloff

    Участник

    Kriloff

    Участник

    Регистрация:
    06.03.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Нет, с планетой не законектили ещё. :)]

    Щиток металл, с окошком на дверце, крашенный типа молотковая краска, маленький и неудобный.
     