1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы по УЗО - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Магазинов правильной и хорошей электрики не существует в классическом понимании "полки с товаром" где ходишь и набираешь в тележку. Профессионалы всё заказывают через интернет, а "магазин" доставляет заказанное в пункты выдачи. У самого крупного "магазина" на букву "Э" срок поставки из наличия на складах - следующее утро.
    Слушать продавцов не нужно никогда.
     
  2. 66586658
    Регистрация:
    17.05.19
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    66586658

    Участник

    66586658

    Участник

    Регистрация:
    17.05.19
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Продавец, "чудный мальчик"-
    АВВ, подходящего узо нет, но даже на 16 А стоит около 2500 рублей. Может и бренд хороший, но уж очень дорогой получается.
     
    Последнее редактирование модератором: 17.05.19
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. 66586658
    Регистрация:
    17.05.19
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    66586658

    Участник

    66586658

    Участник

    Регистрация:
    17.05.19
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    И в основном только EKF и IEK, что выбрать? Подскажите.

    Через интернет нет времени ждать-это раз. Во-вторых, это может в других городах такие ценники, но у нас совсем другие. За такие бы ценники, я бы купила и "парила" себе голову.
     
    Последнее редактирование модератором: 17.05.19
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ИЕК
    Ну нет, так нет... Но хоть понимание того, что бывает иначе, останется. :(
     
  6. 66586658
    Регистрация:
    17.05.19
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    66586658

    Участник

    66586658

    Участник

    Регистрация:
    17.05.19
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Спасибо. Что есть, то есть.
     
  7. 66586658
    Регистрация:
    17.05.19
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    66586658

    Участник

    66586658

    Участник

    Регистрация:
    17.05.19
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Каким проводом, вернее какое сечение, нужно для сборки щитка?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    6мм2 ПуВ. Гибкий ПуГВ требует наконечников и инструмента. Для упрощения монтажа неплохо применить шинку (вилочная ИЕК).
     
  9. 66586658
    Регистрация:
    17.05.19
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    66586658

    Участник

    66586658

    Участник

    Регистрация:
    17.05.19
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    ПВ1 (ПуВ) можно использовать?
     
  10. 66586658
    Регистрация:
    17.05.19
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    66586658

    Участник

    66586658

    Участник

    Регистрация:
    17.05.19
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Не правильно прочитала. Спасибо
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.486
    Благодарности:
    35.308

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.486
    Благодарности:
    35.308
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
  12. andryushintoni
    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    andryushintoni

    Участник

    andryushintoni

    Участник

    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день, дорогие форумчане!

    Вот недавно дома загорелась проводка из-за неправильного распределения мощности в УЗО. Где можно найти годный материал про грамотное проектирование электрики в частном доме?
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.172
    Благодарности:
    6.719

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.172
    Благодарности:
    6.719
    @andryushintoni,
    ?
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Что-то тут не так. УЗО (оно же "выключатель дифференциального тока", ВДТ) по своему назначению никак не может и не должно влиять на распределение мощности в проводке.

    Предлагаю Вам отправиться в тему https://www.forumhouse.ru/threads/474986/ и задать там вопрос со всеми подробностями.
     
  15. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527
    Адрес:
    Саратов
    Посмотрите на УЗО от Legrand с референсом 411555. Оно ваше по параметрам, тип A.
     
Статус темы:
Закрыта.