1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы по УЗО - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.977
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.977
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    не позволяет. бессмысленные умозрительные построения. Если бы они были имеющими отношение к реальности, катастрофу с DS941R можно было бы предсказать в момент его появления в продаже, но что-то таких вещих прогнозов не припомню. Может вы их видели?
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.013
    Благодарности:
    6.492

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.013
    Благодарности:
    6.492
    Адрес:
    Рязань
    Узкие места могут быть не видны сразу, а проявится в процессе эксплуатации, даже если на первый взгляд кажется, что все хорошо. Поэтому я и сказал "некоторые предположения". АВ Изи 9 ущербны изначально, вернее стали таковыми после "оптимизации".
    Реальное положение дел могут показать данные об опыте эксплуатации при достаточно большом объёме выборки.
    П. С. Вы так и не ответили на вопрос, на чем основаны Ваши заявления об одинаковой надежности разных серий.
     
    Последнее редактирование модератором: 10.09.19
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.977
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.977
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    нет статистики об обратном. вопрос закрыт.
     
  4. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630
    Вспомнил про DS9xx ...
    Когда они только появились у нас в продаже (DS951) и никаких разговоров про подделки ещё не было, как не было и букв Н и R в маркировке, они тогда уже были страшные.
    Такое впечатление, что маркировку делали нагревая стальную иглу в пламени свечи, а потом тыкали этой иглой в корпус.
    Сам я никогда не использовал DS9xx. С буквами H и R, без этих букв - никакие не брал. В те времена ещё везде было полно F271, а DS9xx завозили только тип АС. Короче, мне эти DS9 нафиг не нужны были с самого начала их появления в наших магазинах.
    Поэтому про катастрофу с DS9 я не в курсе. Конечно, я читал статью известного московского блоггера про DS9, после написания которой он его выбросил из окна. Но там был уже какой-то более поздний вариант этого изделия.
    А фирма АВВ продолжает выпускать DS9 под именами basic M, DSH201, DSH201R, DS-ARC1.
     
    Последнее редактирование: 08.09.19
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.013
    Благодарности:
    6.492

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.013
    Благодарности:
    6.492
    Адрес:
    Рязань
    До кризиса 941-е довольно часто использовали застройщики в Москве в МКД. У меня знакомый занимался обслуживанием нескольких таких домов. Было определённое количество случаев отказа.
    Были случаи, когда при проверке времени отключения в зависимости от значения дифференциального тока полученные результаты выходили за рамки допустимых (сам с этим сталкивался).
    Однако, общий процент отказов 941-х, а также изделий с нарушением характеристик оценить не представляется возможным. Думается, что шума и воплей в сети, особенно, исходящего от всяких-разных блоггеров, было гораздо больше, нежели реальных косяков.
     
  6. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630
    Охотно верю. У нас в магазинах они до сих пор есть в продаже.
    * * *
    Раз тема про УЗО, добавлю ещё кое-что про Германию. Иногда в интернете пишут, что запрет на установку электронных УЗО и установку устройств тип АС в Европе - это растиражированный бред.
    Небольшой фрагмент из англоязычной 76-страничной брошюры УЗО Siemens 5SM и 5SV, публикация 2016 г.
    Это не дословный перевод, а более удобный для восприятия, с сохранением сути.
    * * *
    Следующие пункты должны быть приняты во внимание, когда УЗО используется в Германии для защиты от неисправностей, для противопожарной защиты, и (в соответствии с
    DIN VDE 0100-530) для дополнительной защиты:
    • Все полюса активных проводников, включая N, должны отключаться.
    • Допускается установка только независимых от напряжения УЗО (тип A).
    • Установка УЗО чувствительных только к переменному току (тип AC) не допускается.
    * * *
    Если верить одной из статей на сайте Voltimum (в смысле, что это не была опечатка с датой), то вот это - тип АС не допускается - в Германии действует с 1985-го года.
     
    Последнее редактирование: 08.09.19
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.502
    Благодарности:
    26.437

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.502
    Благодарности:
    26.437
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я до широкого охвата пока не добрался, но кое-что: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20447/view
     
  8. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630
    Ну вот! И финны туда же - везде тип А. :)
    Спасибо, интересные фото.
    * * *
    Насчёт подписи "Главный выключатель" - все эти рубильники, на любое количество полюсов и на любой номинал, имеют референс вида 666ХХХ. А тот на фото - 666616.
    Какое число есть число дьявола - 666 или 616 - зависит от написания имени Нерон (Neron или Nero). :)
    Ещё и мистическое название семейства: Aster - Astra - Звезда. Адский рубильник :)
    https://uk.geindustrial.com/products/modular-din-rail-devices/aster-switches-push-buttons-and-indicator-lamps
    Самый лучший домашний автомат АВВ :)
    https://cn.geindustrial.com/en/products/modular-and-residential/dms-line
     
    Последнее редактирование: 09.09.19
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.977
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.977
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    хотят побольше безопасности. по-моему, правильный пример. тем более если деньги есть
     
    Последнее редактирование: 09.09.19
  10. Ferks
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35

    Ferks

    Участник

    Ferks

    Участник

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35
    Добрый день. Может кто-то сталкивался и пользовался АBB cерии F402 и в частности УЗО F402А40/0.03 типа А, что "за зверь" за такой, и чем таким существенным оно лучше ABB F202A40/0.03 тип А за цену больше, чем в 2 раза выше. Надежность, лучше механизм? Стоил ли оно двойной переплаты по сравнению c F202?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.502
    Благодарности:
    26.437

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.502
    Благодарности:
    26.437
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это устройство рассчитано на применение в системе втычного монтажа Smissline.
     
  12. Ferks
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35

    Ferks

    Участник

    Ferks

    Участник

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    35
    И все отличие за цену в 2.5 раза выше? А надежность механизма, качество материалов и комплектующих или все тоже, что и в F202 серии?
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.502
    Благодарности:
    26.437

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.502
    Благодарности:
    26.437
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А почему бы и нет? Впрочем, можете поизучать характеристики, покопавшись в сайтах АВВ. Но всяко, отдельно от системы его не подключить (а шасси порядка 20 тыр.):

    New Picture.jpg
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.013
    Благодарности:
    6.492

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.013
    Благодарности:
    6.492
    Адрес:
    Рязань
    В данном случае, утверждать, что, например, Изи 9 с конструкцией, кастрированной по самые "киндерсюрпризы", обладает одинаковой надёжностью с полноценной, сертифицированной по МЭК 60947-2 iC60N несколько самонадеянно.
     
    Последнее редактирование модератором: 10.09.19
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Немного покопавшись, нашел следующий интересный текст с сайта Doepke -
    https://www.doepke.de/de/service/fachartikel/din-vde-0100-530-aktualisiert/
    В переводе части при помощи Гугла, ибо в немецком не силен. Но суть понятна. Там пишут только о нововведениях. Получается, что АС запрещено только с 2018 года...

    Низковольтные электрические установки -часть 530: Выбор и монтаж электрооборудования - выключатели и блоки управления

    В июне 2018 года, новая редакция данного правила установки были опубликованы. Он был полностью пересмотрен с предыдущей редакцией июня 2011 года и дополнено.
    Использование УЗО AC-типа не допускается в Германии для новых установок в целом. УЗО использует тип В + может быть использована в Германии в качестве альтернативы типа КОДА B (4).
     
Статус темы:
Закрыта.