1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы по УЗО - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630
    Я тоже иногда смотрю подобные сайты, интересно же как там у них это дело регулируется. Конкретная дата запрета (1985 г.) только на Voltimum попалась.
    А вообще, из тех статей которые попадались на зарубежных ресурсах, складывается такое впечатление, что не вчера они перестали ставить в новостройках тип АС, а много раньше. И ещё такое впечатление, что тип АС всё же можно установить, но, только на замену в старом доме, в котором это АС было установлено изначально, когда-то давно.
    В европах сейчас продвигают такую теорию, что тип А - это не роскошь, а минимальный уровень безопасности для современного жилья.
    А если на кухне или в подсобных помещениях есть ультрасовременное оборудование (новейшие стиралки и насосы с мегаинверторами и прочая подобная хрень), то рекомендуется тип F.
    И для светодиодного освещения рекомендуют тип F (тип А с кратковременной задержкой и возможностью обнаружения утечки на фоне смешанного сигнала частотой до 1 кГц).
     
    Последнее редактирование: 09.09.19
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
  3. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630
    Для Украины в итоновской брошюре на HNC указано, что оно электромеханическое.
    Диффавтоматы тоже электромеханические.
    * * *
    Спрацювання не залежить від лінійної напруги. Отже, ПЗВ підходить для “захисту від струму
    замикання на землю/залишкового струму витоку” та “додаткового захисту” (згідно ÖVE/ÖNORM
    E 8001-1 § 6.1.2)
    * * *
    ПЗВ - Прыстрий Захысного Видключення :)
     
    Последнее редактирование: 09.09.19
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.013
    Благодарности:
    6.492

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.013
    Благодарности:
    6.492
    Адрес:
    Рязань
    Электромеханика. Серия XPoleHome. Информация по ним есть на русскоязычном сайте.
     
  5. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630
    Не за что.
    * * *
    В общем каталоге автоматики Eaton в разделе УЗО указаны номиналы резервной защиты УЗО от сквозного тока замыкания и номиналы защиты от перегрузки.
    Эти номиналы там указаны в виде характеристик плавких предохранителей, а далее сказано, что вместо предохранителей могут использоваться автоматические выключатели такого же номинала.
    В украинской брошюре нет этой оговорки про возможную замену предохранителей на автоматы.
    Вот данные по защите УЗО X-Pole Home в украинском варианте.
    УЗО - КЗ - Перегрузка.
    25А - 63A gG/gL - 16A gG/gL
    40A - 63A gG/gL - 25A gG/gL
    63A - 63A gG/gL - 40A gG/gL
    Эти номиналы защиты от перегрузки там указаны для случая когда ток линии может превысить номинальный ток УЗО. Если превышения не будет, резервную защиту можно ставить только от КЗ.
     
    Последнее редактирование: 09.09.19
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Всем добра,. Решил щиток на Эатон собрать, серия Home. Красивые они.
     
    Последнее редактирование модератором: 11.09.19
  7. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630
    Итон :)
    Внутри тоже красивые, прям вылитый PL6 (6кА).
    20181029-150807 (2).jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 11.09.19
  8. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.111
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Ну тогда не ошибся с выбором. :victory:
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.977
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.977
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    речь идет о применении в жилом секторе. причем тут промышленный стандарт?

    нет, не то же самое. речь идет о надежности при бытовой эксплуатации, а не о стойкости к ударам молотком.
     
    Последнее редактирование модератором: 10.09.19
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.013
    Благодарности:
    6.492

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.013
    Благодарности:
    6.492
    Адрес:
    Рязань
    При том, что изделия, рассчитанные на более жёсткие условия эксплуатации априори надежнее.
    А что, в бытовой эксплуатации повреждений не случается?
    Шансов прийти в негодность после пары-тройки КЗ в 800-1000А у Изи 9 однозначно больше, чем у тех же iC60N или S200, и даже бытовых SH200L.
     
  11. dsultan
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    44

    dsultan

    Живу здесь

    dsultan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    поддерка ИЭК ответила:

     
  12. mumrik75
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248

    mumrik75

    Живу здесь

    mumrik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    Поставил УЗО Декрафт на фазу с отоплением = настенный конвектор 1кВт, ИК обогреватель 0,75 кВт, масляный обогреватель 1,5 квт.
    Щит в дома - фаза БАНЯ.jpg

    Диф-автоматы EIK 16А 30мА были в наличии, поставил на линию "чайник+плита" и линию "холодильник+печка18л."
    Щит в доме - фаза ДОМ.jpg

    Все соединения внутри щита - 4мм провод одножильный, делал с запасом...
     
    Последнее редактирование: 10.09.19
  13. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.114
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.114
    Благодарности:
    1.107
    Иными словами, дифток будет нулевой и УЗО не среагирует?
    Интересно, а АВ в этом случае сработает? Если да, то какой максимальный ток может пройти через тело человека до момента его срабатывания? (полагаю максимальное время воздействия тока тоже должно быть ограничено...)
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.977
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.977
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Так точно

    когда труп обуглится, возможно что и сработает. Ток 0.1А смертелен, автомат даже на 1А не сработает никогда.
     
  15. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.114
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.114
    Благодарности:
    1.107
    Так что, выходит от хватания L и N нет защиты совсем? :faq:
     
Статус темы:
Закрыта.