1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Замена датчика температуры напольного котла Navien GA GST-23K

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем karpunoleg, 02.05.16.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.319
    Благодарности:
    18.292

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.319
    Благодарности:
    18.292
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Oleeegik, это проблема не котла, а степени утепленности дома! И нерасчитанности системы отопления.
    Чтобы хоть как-то исправить положение, котел должен работать не "по температуре теплоносителя", а "по температуре в помещении".
     
  2. Oleeegik
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Oleeegik

    Участник

    Oleeegik

    Участник

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    С юга
    Спасибо за ответ! Но не совсем понятно! До этого стояло аогв все было в принципе нормально, по крайней мере что касается нагрева и поддержания температуры. Не понятно в чем разница. Если дом не утеплен то котел должен часто включаться, а здесь наоборот включается редко.
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.319
    Благодарности:
    18.292

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.319
    Благодарности:
    18.292
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Oleeegik, котел должен часто включаться, если
    - работает "по температуре в помещении, при больших теплопотерях
    - работает "по температуре теплоносителя", при большом теплосьеме с приборов отопления (например, - радиаторов недостаточной мощности).
    Ну и еще, - у разных котлов могут быть различные значения гистерезиса (дифференциала температур) включения/выключения.
     
  4. Oleeegik
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Oleeegik

    Участник

    Oleeegik

    Участник

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    С юга
    Так вот про дифференциал температур я и говорю, у меня он 15 град. это не нормально! Звонил в тех. поддержку Навьен, также сказали что так быть не должно и посоветовали как вариант проверить датчик температуры. Это не помогло!
     
  5. Oleeegik
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Oleeegik

    Участник

    Oleeegik

    Участник

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    С юга
    Может будут еще варианты решения проблемы у кого? Заранее благодарен!
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Именно так он и работает.
    Ну там уже не первый подобную помощь оказывают. Ну что тут сказать. Знатоки, раз из представительства. Надо верить.
    Или просто в тех. поддержке одни креативные остались.
    Платить кореяки не хотят, ну так откуда там спецы возьмутся.
     
    Последнее редактирование: 14.10.19
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    @Oleeegik,
    Вряд ли вам другой вариант понравится.

    Система отопления с напольными котлами Navien является системой с принудительной циркуляцией, т. е. при монтаже обязательно устанавливается циркуляционный насос, который приобретается отдельно. Насос рекомендуется подключать к блоку управления котла. В этом случае алгоритм работы насоса следующий:

    ● Насос включается при температуре отопительной воды -12°C от заданной температуры

    ● Насос выключается при температуре отопительной воды -18°C от заданной температуры

    Диапазон работы горелки находится в следующем температурном интервале:

    ● Горелка включается при температуре отопительной воды -15°C от установленной пользователем температуры нагрева.

    ● Горелка отключается при достижении температуры нагрева отопительной воды заданной пользователем. Точность отключения ±2°C от установленной температуры.

    ПРИМЕР: Задаём температуру отопительной воды 80°C. Горелка включается. Отопительная вода начинает нагреваться и при достижении температуры нагрева 68°C включается циркуляционный насос. Отопительная вода продолжает нагреваться и при достижении температуры 80±2°C горелка отключается. Насос продолжает работать. Отопительная вода остывает и при достижении температуры 65±2°C горелка включается повторно. Циркуляционный насос должен был отключиться при достижении температуры отопительной воды 62°C, но так как горелка включается повторно при температуре 65±2°C и температура отопительной воды начинает повышаться, то насос не отключается, т. е. работает постоянно.

    Рисунок2.png
     
  8. Oleeegik
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Oleeegik

    Участник

    Oleeegik

    Участник

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    С юга
    Ну что могу могу сказать...Тогда я в шоке, ибо этот котёл мне посоветовали как альтернатива моему АОГВ, который хоть был и со своми приходами, но температуру держал чётко, с разницей в градусов 6. Тогда как тот блин котёл сначала нагревает батареи, а потом все остывает в хлам, и так по кругу. Не вериться конечно что может быть такой тупизм на котле навьен, но Ваша информация убедительна, за что Вам конечно СПАСИБО!
    С настенными Навьен такая же беда или там все нормально?
    Попробую как советовали выше выйти из положения регулировкой по темп-ре воздуха.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Такая же, но в меньшей степени.

    Именно. Надо установить выносной пульт и выбрать режим работы котла по температуре комнатного датчика.
     
  10. Oleeegik
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Oleeegik

    Участник

    Oleeegik

    Участник

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    С юга
    В сервисном меню ни как не изменить этот интервал?
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Так нет никакого сервисного меню.
    Есть только версия, что типа можно изменить дельту с пульта выносного, но я её ни разу не проверял.
     
    Последнее редактирование: 15.10.19
  12. Oleeegik
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Oleeegik

    Участник

    Oleeegik

    Участник

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    С юга
    Пробовал делать это с пульта, но не получилось ничего. разные настройки открываються одновременным зажимом разных кнопок. Значения менял, результат ноль!
    Еще раз спасибо за разъяснение, хоть оно и печальное. Знал бы, взял бы другой котел.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Дааа уж.
    Знал бы прикуп жил бы в Сочи.

    А это пробовали?

    Image 1.png
     
  14. Oleeegik
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Oleeegik

    Участник

    Oleeegik

    Участник

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    С юга
    К сожалению пробовал и сегодня попробовал снова! По умолчанию стояло 8. Пробовал выставлять от 2 до 20 и ситуация не изменилась - при выставленных 50 включается на 35 град. Как будто что-то не фурычит зараза!
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну вот и ответ, раз уже всё пробовал.
    В настенниках фурычит.