1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9

Как правильно сделать дренаж - 2

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Raillost, 04.05.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.649
    Благодарности:
    3.486

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.649
    Благодарности:
    3.486
    Адрес:
    Москва
    Здесь много опытных, просто у меня домашнего время больше.
    Если почти 10 000 м. кв - начинать надо с геодезии и с окружающей части и перспективы Вашего сброса стоков - поверхностного, возможно дренажного, фекальных ЛОСов (при отсутствии поселковой), транзитных (от соседей). Для вас - это уже исполнительная съемка в М 500, хотя для малоэтажки обычно М 200.
    На основании этого уже можно сделать (переделать) вертикальную планировку.
    Т. к. Вы говорите - вода в цоколе тогда надо смотреть, что за вода к вам попала - с поверхности, техногенная верховодка, грунтовая. А это без геологии не понять.
    Избавление:
    - изыскания и выявления причин
    - поиск решения и оптимальных проектных вариантов
    - реализация.
     
  2. BEUCHAT
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    BEUCHAT

    Новичок

    BEUCHAT

    Новичок

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @еван, В том то и проблема, что перспектив по сбросу пока никаких, посёлок только начинает застраиваться и каналка у всех автономная. Что касается воды в цоколе судя по всему осадки и талая, т. к в сухую погоду проблем нет. Если я правильно понимаю причина в том что участок обнесен забором с приличным фундаментом который и задерживает воду, а она в свою очередь находит ближайший путь в цоколь через плохую гидроизоляцию. ГВ глубоко, копали септик 5м ни намека. за забором есть хороший уклон вдоль дороги. Вариант отвести ливнёвку в резервуар для аварийного сброса воды из бассейна а дальше напоркой за участок. непонятно как перехватить воду перед цоколем
     
  3. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.649
    Благодарности:
    3.486

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.649
    Благодарности:
    3.486
    Адрес:
    Москва
    @BEUCHAT, ответ тот же - нужны исходники. Цоколь ограды не может служить защитой от подтопления, затопления - только на аварийный период 1-3 дня. Без понимания откуда вода и ГИ цоколя ограждения я бы не стал делать. А ГИ цоколя дома напрямую зависит от геологии и назначения цокольного этажа. В начале диагностика - у вас же не 6 соток. И кто согласился вам делать фунды без геологии?
     
    Последнее редактирование: 24.07.16
  4. BEUCHAT
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    BEUCHAT

    Новичок

    BEUCHAT

    Новичок

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @еван, Похоже я не совсем ясно, вернее не полностью объяснил ситуацию. Объект мне достался уже в таком состоянии. Дом стоит (заложен низко) ГИ цоколя хреновая уже сделана, обратная засыпка тоже, нет только отмостки, уровень отмостки получится ниже самого участка на 0.5 м, т. к выше цокольных окон её не сделаешь. Вот и получается картина: участок практически идеально ровный а посередине в яме стоит дом. Поможет ли отмостка (планирую 1.2 м шириной) или подстраховаться дренажом, если да просьба посмотреть на такой вариант, сработает ли такая конструкция.

    Scan.jpg
     
  5. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.649
    Благодарности:
    3.486

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.649
    Благодарности:
    3.486
    Адрес:
    Москва
    @BEUCHAT, Я не могу рекомендовать накладывать на одну ошибку ещё свою.
    Делать надо исходя из исходных о которых я говорил. Была бы геодезия можно сказать:
    - исходя из отметки "0" дома можно понять - можно ли поправить вертикальную планировку, ясно, что она даёт часть инфильтрации. Вопрос какую часть?
    - куда деть поверхностный и крышевой сток.
    Зная геологию можно понять:
    - внешний приток и её объем
    - тип дренажа, его заложение и степень эффективности.
    Вы в плену своей идее. А я по рассказам не советую. Это же не хозблок. О том что у вас произошло повторятся не надо - я понял. Надо пытаться исправить существующими, проверенными методами и по всем классическим мероприятиям, а их много. Дренаж одно из них.
    Качество ГИ цоколя можно оценить шурфами - визуально и качеством адгезии.
     
  6. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.837
    Благодарности:
    881

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.837
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Пермь
    ИЗ чего можно сделать смотровой колодец? Диаметр нужен около 700 мм.
    Бетонных колец такого размера не нашел, только от 1 м.
    Трубы гофрированные большого диаметра - дорого очень, 4000 р/м
    Какие есть варианты?
     
  7. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.742
    Благодарности:
    19.317

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.742
    Благодарности:
    19.317
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будет. Но не на 100%.

    Есть, называются ремонтные кольца. Но они 800.
     
  8. builder2015
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    9

    builder2015

    Участник

    builder2015

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Казань
    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста, какой дренаж выбрать.
    Дом 10*12 + сбоку дома фундамент под терассу 3*10, спереди дома фундамент под крыльцо 2*3
    Почва - суглинок. УГВ по скважине (в 1,5 метрах от дома) - 4 метра, но у соседей в канализационном колодце где-то 2,5 метра.
    Фундамент - лента на уровне 1,7 метра. Подвал под всем домом. Гидроизоляции нет, вокруг фундамента утеплитель пенопласт 10 см. Отмостки пока нет, буду делать после дренажа. Летом воды нет. В 140 метрах от постройки протекает река шириной 2-3 метра летом.

    Все было хорошо, но весной река разлилась от своей оси метров на 300. Еще лежал снег. В подвал натекло воды до 50 см от уровня пола подвала (это примерно -1 метр от уровня земли). Начал откачивать, но со стыков пола и стен фундамента вода бьет ключом. Так же вода идет с "рабочих швов" между слоями бетона. Качать прекратил из-за страха подмытия основания фундамента. Возобновил откачку где-то через неделю.

    На данный момент поднимаю уровень участка.
    Поможет ли мне кольцевой дренаж дома если река снова разольется? Спасет ли дренаж от активного таянья снега (в случае если река останется в своем русле)?

    Как сделать гидроизоляцию?
    На какой глубине делать дренаж и на каком расстоянии от фундамента?
    Какой ширины сделать отмостку?

    Спасибо большое за ответы.
     
  9. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.649
    Благодарности:
    3.486

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.649
    Благодарности:
    3.486
    Адрес:
    Москва
    @builder2015, допустим (хотя это может быть и ошибочно) у вас тугопластичные или ещё более плотные суглинки. Тогда.
    Вода в паводок, при подходе к дому, в первую очередь полностью заполнила наружный пазух. Т. е. у вас техногенная верховодка. Тогда читайте прикрепленную тему - "какая вода мешает жить" там есть раздел про верховодку и схема пристенного (не кольцевого) дренажа
    Про паводок - дамбу обвалования.
    Гидроизоляция в зависимости от конструкции сопряжения пола и фунда.
    Отмостка на ширину пазуха.
    Ливнесток крышевых вод с выводом подальше от кромки отмостки или сразу организовывать в лоток.
     
  10. walker1
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    walker1

    Участник

    walker1

    Участник

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Доброго вечера!
    Не подскажите какую трубу лучше использовать для отвода воды из сборного дренажного колодца диаметром 315 мм.
    В компании где приобретал все для дренажа советуют гофру без перфорации 110мм.
    Я же хотел проложить ПНД 50мм (в 2раза дешевле), рассчитывая, что не будет большого кол-ва отводимой воды.
    Спасибо.
     
  11. infinity7
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22

    infinity7

    Живу здесь

    infinity7

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Россия
    понятно, а если поставить наземные снегозадержатели по углам дома?
     
  12. AndreyPo
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.377

    AndreyPo

    Живу здесь

    AndreyPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.377
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Евгений (@еван), добрый день! Скажите, пожалуйста, стоит ли делать дренаж по всем правилам (с подбором фракций без ГТ), если планируется бить ЖБ сваи 300*300 на расстоянии 3-4 метра от дренажа? Или стоит сделать временный дренаж, забить сваи, а потом уже заняться изготовлением правильного дренажа? Заранее спасибо!

    P. S.: Грунт - мелкие и пылеватые водонасыщенные пески
     
  13. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.649
    Благодарности:
    3.486

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.649
    Благодарности:
    3.486
    Адрес:
    Москва
    @AndreyPo, а цель дренажа?
    - Защита от подтопление территории
    - Защита от возможного пучения отмостки и ростверка?
    - Что бы зашла техника на свайные работы?
    В любом случае я голосую за последний Ваш вариант -
     
  14. AndreyPo
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.377

    AndreyPo

    Живу здесь

    AndreyPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.377
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Участок находится на склоне, уклон около 7%. В данный момент необходимо подготовить площадку для сваебоя, то есть вывести её в горизонт. Мешают ГВ, идущие сверху склона - нужен лобовой дренаж. В дальнейшем планировал использовать этот дренаж для защиты подвала будущего дома от подтопления. Спасибо за рекомендацию - сделаю временный дренаж.

    P. S.: Евгений, я обращался к Вам в июне, но Вы тогда не смогли взяться за проект из-за большой загрузки. К большому сожалению, найти других специалистов мне так и не удалось. Я проштудировал все книги по теме, что удалось найти и понимаю, о чём Вы пишете. Но работа слишком серьёзная, чтобы браться за неё без опыта. Скажите, пожалуйста, как у Вас сейчас со временем? Может Вы сможете меня проконсультировать (платно) по срочным вопросам, а проект правильного дренажа сделать осенью? Масштабы проблем можно вкратце посмотреть здесь (там есть небольшая видеоэкскурсия):
    Дренаж на склоне, высокий УГВ, есть геология
     
    Последнее редактирование: 01.08.16
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.742
    Благодарности:
    19.317

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.742
    Благодарности:
    19.317
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что бы снег не сдувало?
     
Статус темы: